Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => ******* stará původní rozřazovací => Téma založeno: Michal Prokop 24.10.2007, 16:28



Název: Jaký proudový chránič by měl následovat za hlavní jističem 25A?
Přispěvatel: Michal Prokop 24.10.2007, 16:28
Jaký proudový chránič by měl následovat za hlavní jističem 25A měl by dodržovat poslupnost a být to tento typ 1P+N 20A/30mA
nebo může následovat toto 1P+N 40A/30mA?

Je tam rozhodujicí In?


Název: Re: Jaký chránič?
Přispěvatel: Petr Doležal 24.10.2007, 16:52
B je správně.
Polopatisticky: jistič vydrží 25A a chránič za ním ne, protože je jen na 20A.


Název: Re: Jaký chránič?
Přispěvatel: Radek Červený 24.10.2007, 17:06
Hiodnota uváděná v Ampérech je hodnota dovoleného zatížení kontaktů, hodnota In v mA je hodnota vybavovacího proudu. Nepleťte si chránič a jistič, chránič hlídá izolační stavy a nehlídá přetížení.


Název: Re: Jaký chránič?
Přispěvatel: Michal Prokop 24.10.2007, 17:30
Takže jestli jsem to správně pochopil tak ty hodnoty v Amperech 20,25A atd. jsou hodnoty max. předřazené pojistky?


Název: Re: Jaký chránič?
Přispěvatel: Radek Červený 24.10.2007, 17:39
Tak nějak by se to dalo polopatě říct ;)


Název: Re: Jaký chránič?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 24.10.2007, 17:58
Ještě bych to doplnil :
Nejde náhodou o chránič s jističem v jednom přístroji ?
Pak by to neplatilo ...
Zatím jsem se totiž nesetkal s jinými chraniči (čistě chránič),  které by měly jiný jmenovitý proud než 25, 40, 63, 80 a 100A.
Jmenovitý proud 20A je u chrániče neobvyklý.

A dále také, záleží na tom, co je z chrániče připojeno dále. Pokud bude za chráničem další jistič, menší nebo rovný 20A, dalo by se to provozovat.
Pokud bylo z chrániče zapojeno více jističů, potom by se u jednofázového chrániče musely sečíst hodnoty jednotlivých jističů.
Sčítání má samozřejmě smysl jen do hodnoty toho hlavního jističe, t.j. 25A, pak už je maximální možný proud omezen tímto jističem.


Název: Re: Jaký chránič?
Přispěvatel: Michal Prokop 24.10.2007, 18:16
Jde o klasický 1 pol.chránič, který má být za hlavním jističem 25A a z chrániče následně rozvody do jednotlivích okruhů.Ač jsem se tu dočetl že to není nejvhodnější řešení dosti mi to pomohlo.Děkuji moc za plně polopatické vysvětlení,díky kterému jsem vyhrál 1L Rumu ;)


Název: Re: Jaký chránič?
Přispěvatel: Michal Prokop 24.10.2007, 18:18
Nějak se mi tam vytratily slova, (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za osvětu  :D


Název: Re: Jaký chránič?
Přispěvatel: Radek Červený 24.10.2007, 19:23
Zde se nesmí dě..ko..va..ti   Systém tyto slova maže, a místo d..í..k..ů se raději s námi o tu flašu rumu podělte ;)


Název: Re: Jaký chránič?
Přispěvatel: Petr Moravec 24.10.2007, 21:51
Jen pro úplnost, jednopólový chránič neexistuje, nemohl by fungovat  (zle).
Ale to asi víte 1p+N = dvoupólový  ;).