Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Opravy a servis, údržba, rekonstrukce => Téma založeno: Jaker 24.10.2007, 09:44



Název: Postačí posílit stávající vedení o další kabel CYKY 5Cx2,5?
Přispěvatel: Jaker 24.10.2007, 09:44
Na stávající 40m kabel CYKY 5Cx2,5 od hl. rozvaděče k podružnému rozvaděči je zapojena filtrace bazenu 1kW, světla 3x500W, zásuvka pro sekačku trávy. Zvažujeme instalaci el. ohřev bazenu 6kW/400V. Postačí posílit stávající vedení o další kabel CYKY 5Cx2,5?


Název: Re: Postačí posílit stávající vedení o další kabel CYKY 5Cx2,5?
Přispěvatel: Pavel Zdeněk 24.10.2007, 10:49
Píšete o podružném rozvaděči, ten je umístěn v blízkosti bazénu? Pokud ano, mozná by bylo výhodnější vyměnit celý kabel a u bazénu seskupit v jednom rozvaděči osvětlení, filtraci i ohřev. Odhadem! by měl být kabel CYKY-J 5x2,5 na napájení ohřevu dostatečný.


Název: Re: Postačí posílit stávající vedení o další kabel CYKY 5Cx2,5?
Přispěvatel: Viktor Klemon 24.10.2007, 12:17
Pokiaľ sa nepoužije naraz kosačka a ohrev - tak vystačí aj 1 pôvodný 5Cx2,5


Název: Re: Postačí posílit stávající vedení o další kabel CYKY 5Cx2,5?
Přispěvatel: Miroš Jan 24.10.2007, 22:44
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) pane Jaker.

Tak jednoduchá odpověď to zase nenmí.
1)  ta filtrace je jednofázová nebo třífázová ?
2) osvětlení bazénu je jednofázové, nebo třífázové ?

Ptám se proto, že někteří výrobci bazénů, používají technologii, kde je vše zapojeno do jedné fáze. Pokud to tak je, doporučuji kabel CYKY 5 x 4 na vše.

Pokud to tak není, a je vše zapojeno třífázově, teoreticky ba vám současný kabel stačil. Říkám čistě teoreticky. Vše je potřeba posoudit na místě, nejlépe nějakým projektantem, nebo revizním technikem. :)


Název: Re: Postačí posílit stávající vedení o další kabel CYKY 5Cx2,5?
Přispěvatel: Jaker 25.10.2007, 10:37
1F filtrace, 1F světla... 1xCYKY 5x2,5už je v zemi, přidavný kabel v délce 30m CYKY5x2,5 protáhnem "husím krkem",  kudy vede zpátečka solárního ohřevu. Větší průřez kabelu nemá šanci, nový výkop nepřichází do úvahy.