Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Téma založeno: PP13 24.10.2007, 07:24



Název: Neni kabel CYKY 4Bx16 pro přípojku RD předimenzován?
Přispěvatel: PP13 24.10.2007, 07:24
Není kabel kabel CYKY 4Bx16 předimenzován pro přípojku cca 115m pro RD?

Požadovaný příkon je 16kW.
Od pilíře k podružné rozvodné skříni je navrhovám CYKY 4Bx10.
Jistič před elektroměrem bude 3x25A.


Název: Re: kabel CYKY 4Bx16 pro přípojku RD
Přispěvatel: Jan Franěk 24.10.2007, 08:14
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,1037.0.html

Zkuste se nejprve podívat na diskuse na to to  téma.
 Nebo do vyhledávače napište třeba úbytek napětí.
 ;) o:-)


Název: Re: kabel CYKY 4Bx16 pro přípojku RD
Přispěvatel: Petr Doležal 24.10.2007, 08:43
Při dané rovnoměrné zátěži, délce a Cu10 je úbytek na kabelu 9 V.


Název: Re: kabel CYKY 4Bx16 pro přípojku RD
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 24.10.2007, 08:57
Podle mého soudu kabel CYKY 4Bx 16 není nijak zvlášť předimenzovaný, hlavně vzhledem k délce.
Pokud hledáte levnější variantu, můžete použít kabel AYKY.
U silnějších průřezů (nad 16 mm2) se všeobecně známé negativní vlastnosti hliníkových kabelů nijak zvlášť neprojevují.


Název: Re: kabel CYKY 4Bx16 pro přípojku RD
Přispěvatel: Jaroslav Naar 24.10.2007, 09:11
Píšete 115m. Je třeba si uvědomit úbytky napětí na kabelu(vodičích). Posílám pár výpočtů, které napoví:
Odpor vodiče délky 1m o průřezu 1mm2 je 0.018Ohm
Odpor 1vodiče délky 115m a průřezu 16mm2 je 0,129375Ohm
Při zatížení 3fázovém 16kW teče jednou fází 16000/3/230 tedy 23A
Napěti na 1vodiči délky 115m a průřezu 16mm2 bude 2,95. Záleží na rovnoměrnosti zatížení třech fází. Pokud bude rovnoměrný nebude téci vodičem N žádný proud a nedy nebude na něm úbytek.
Pro kabel 10mm2 budou údaje o úbytku napětí větší 16/10 tedy 1,6krát tedy 4,8Ohm.

Další věcí jsou ztráty ve vodiči, které se také platí z naší peněžneky, většinou :-) . Zkusím spočítat pro kabel 16mm2 pro jeden případ.
Spotřeba roční 10000kWhod přibližně výkonem 3kW jednofázově a jednou fází, tedy počítám i ztráty v N vodiči. Pak vychází roční ztráta pro kabel 16mm2  145kWhod a pro kabel 10mm2 145*1,6 tedy 232kWh
Dále spočtu ztrátu pro případ kdy byla odebrána stejná energie 3fázově příkonem 10kW. Pak vychází ztráta pro kabel 16mm2 82kWhod a pro 10mm2 82*1,6 tedy 130kWhod. V tomto případě nedochází ke ztrátám ve vodiči N
Poslední situaci spočtu pro  spotřebu energie 3fázovým příkonem 16kW. Pro kabel 16mm2 vychází ztráta v kabelu 128kWh a pro kabel 10mm2 vychází ztráta 128*1,6 tedy 205kWhod energie ročně. V tomto případě zase nedochází ke ztrátám ve vodiči N  rovnoměrnému zatížení.
 Nejhorší ztráty v kabelu jsou v případě kdy bude spotřeba co největším výkonem a 1fázově, protože ztráty závisí na kvadrátu proudu. V některých případech bych určitě tyto energetické ztráty v kabelu bral v potaz z ohledem na cenu energie. Ale především je třeba brát zřetel na napěťové ztráty.
 Co se týče proudového zatížení není žádný problém a myslím že i kabel s vodiči 10mm2 snese v zemi určitě proud potřebný pro váš případ, v některých v tabulkách píšou že snese až 52A a pro kabel 16mm2 píšou 67A při zatížení všech žil kabelu, ale já jsem raději opatrnější a určitě bych nenamahal kabel maximem co uvádí tabulka a určitě je třeba počítat s rezervou a zvážit také možné zvyšování jističe v budoucnosti, čert ví :-)


Název: Re: kabel CYKY 4Bx16 pro přípojku RD
Přispěvatel: Jaroslav Naar 24.10.2007, 09:19
Omlouvám se za přepisy u jednotek při uvedení úbytku napětí na vodiči.
Jde samozřejmě o Volty, tedy pro kabel 10mm2 při rovnoměrném 3fázovém zatížení 16kW bude úbytek napětí 4,8V.
Snad jsem neudělal jinak nějaké zásadní chyby ve výpočtu, raději si vše kontrolujte :-)

Jinak bych volil kabel 4Bx16 v mědi, kdyby šlo o můj domek :-)


Název: Re: kabel CYKY 4Bx16 pro přípojku RD
Přispěvatel: PP13 24.10.2007, 09:39
I když je 4Bx16 o dost dražší než 4Bx10, ponechám raději rezervu.