Název: Neni kabel CYKY 4Bx16 pro přípojku RD předimenzován? Přispěvatel: PP13 24.10.2007, 07:24 Není kabel kabel CYKY 4Bx16 předimenzován pro přípojku cca 115m pro RD?
Požadovaný příkon je 16kW. Od pilíře k podružné rozvodné skříni je navrhovám CYKY 4Bx10. Jistič před elektroměrem bude 3x25A. Název: Re: kabel CYKY 4Bx16 pro přípojku RD Přispěvatel: Jan Franěk 24.10.2007, 08:14 http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,1037.0.html
Zkuste se nejprve podívat na diskuse na to to téma. Nebo do vyhledávače napište třeba úbytek napětí. ;) o:-) Název: Re: kabel CYKY 4Bx16 pro přípojku RD Přispěvatel: Petr Doležal 24.10.2007, 08:43 Při dané rovnoměrné zátěži, délce a Cu10 je úbytek na kabelu 9 V.
Název: Re: kabel CYKY 4Bx16 pro přípojku RD Přispěvatel: Jaroslav Hasala 24.10.2007, 08:57 Podle mého soudu kabel CYKY 4Bx 16 není nijak zvlášť předimenzovaný, hlavně vzhledem k délce.
Pokud hledáte levnější variantu, můžete použít kabel AYKY. U silnějších průřezů (nad 16 mm2) se všeobecně známé negativní vlastnosti hliníkových kabelů nijak zvlášť neprojevují. Název: Re: kabel CYKY 4Bx16 pro přípojku RD Přispěvatel: Jaroslav Naar 24.10.2007, 09:11 Píšete 115m. Je třeba si uvědomit úbytky napětí na kabelu(vodičích). Posílám pár výpočtů, které napoví:
Odpor vodiče délky 1m o průřezu 1mm2 je 0.018Ohm Odpor 1vodiče délky 115m a průřezu 16mm2 je 0,129375Ohm Při zatížení 3fázovém 16kW teče jednou fází 16000/3/230 tedy 23A Napěti na 1vodiči délky 115m a průřezu 16mm2 bude 2,95. Záleží na rovnoměrnosti zatížení třech fází. Pokud bude rovnoměrný nebude téci vodičem N žádný proud a nedy nebude na něm úbytek. Pro kabel 10mm2 budou údaje o úbytku napětí větší 16/10 tedy 1,6krát tedy 4,8Ohm. Další věcí jsou ztráty ve vodiči, které se také platí z naší peněžneky, většinou :-) . Zkusím spočítat pro kabel 16mm2 pro jeden případ. Spotřeba roční 10000kWhod přibližně výkonem 3kW jednofázově a jednou fází, tedy počítám i ztráty v N vodiči. Pak vychází roční ztráta pro kabel 16mm2 145kWhod a pro kabel 10mm2 145*1,6 tedy 232kWh Dále spočtu ztrátu pro případ kdy byla odebrána stejná energie 3fázově příkonem 10kW. Pak vychází ztráta pro kabel 16mm2 82kWhod a pro 10mm2 82*1,6 tedy 130kWhod. V tomto případě nedochází ke ztrátám ve vodiči N Poslední situaci spočtu pro spotřebu energie 3fázovým příkonem 16kW. Pro kabel 16mm2 vychází ztráta v kabelu 128kWh a pro kabel 10mm2 vychází ztráta 128*1,6 tedy 205kWhod energie ročně. V tomto případě zase nedochází ke ztrátám ve vodiči N rovnoměrnému zatížení. Nejhorší ztráty v kabelu jsou v případě kdy bude spotřeba co největším výkonem a 1fázově, protože ztráty závisí na kvadrátu proudu. V některých případech bych určitě tyto energetické ztráty v kabelu bral v potaz z ohledem na cenu energie. Ale především je třeba brát zřetel na napěťové ztráty. Co se týče proudového zatížení není žádný problém a myslím že i kabel s vodiči 10mm2 snese v zemi určitě proud potřebný pro váš případ, v některých v tabulkách píšou že snese až 52A a pro kabel 16mm2 píšou 67A při zatížení všech žil kabelu, ale já jsem raději opatrnější a určitě bych nenamahal kabel maximem co uvádí tabulka a určitě je třeba počítat s rezervou a zvážit také možné zvyšování jističe v budoucnosti, čert ví :-) Název: Re: kabel CYKY 4Bx16 pro přípojku RD Přispěvatel: Jaroslav Naar 24.10.2007, 09:19 Omlouvám se za přepisy u jednotek při uvedení úbytku napětí na vodiči.
Jde samozřejmě o Volty, tedy pro kabel 10mm2 při rovnoměrném 3fázovém zatížení 16kW bude úbytek napětí 4,8V. Snad jsem neudělal jinak nějaké zásadní chyby ve výpočtu, raději si vše kontrolujte :-) Jinak bych volil kabel 4Bx16 v mědi, kdyby šlo o můj domek :-) Název: Re: kabel CYKY 4Bx16 pro přípojku RD Přispěvatel: PP13 24.10.2007, 09:39 I když je 4Bx16 o dost dražší než 4Bx10, ponechám raději rezervu.
|