Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => ******* stará původní rozřazovací => Téma založeno: Martinnn 17.09.2007, 07:56



Název: Mohu kabely CYKY 3x2,5 volně vložit mezi neomítnutou zeď a dřevěnou stěnu?
Přispěvatel: Martinnn 17.09.2007, 07:56
Mohu kabely CYKY 3x2,5 volně vložit mezi neomítnutou zeď a dřevěnou zadní stěnu vestavné skříně?
Nebo doporučíte vložit kabely do chráničky - tzv. husí krk?
Kabely jsou pro zásuvkové obvody a budou jištěny 16A.
Skříň je cca 5metrů dlouhá.


Název: Re: Mohu kabely CYKY 3x2,5 volně vložit mezi neomítnutou zeď a dřevěnou stěnu?
Přispěvatel: Jan Půhoný 17.09.2007, 08:36
Kabely CYKY je možné ukládat přímo na hořlavý povrch, pokud je zajištěno správné jištění. Ovšem osobně bych se přimlouval za použití lišty nebo chráničky. Instalaci to v rozsahu vestavné skříně pravděpodobně citelně neprodraží.