Název: Spojit PEN vodič s PE vodičem na zemnící můstek nebo ne? Přispěvatel: Lukáš Bělehrad 14.09.2007, 13:31 Jedná se o rodinný dům, přívod 4x10 cyky(L1,L2,L3,PEN).
Dům je opatřen zemničem (PE). V domě je elektroměrový rozvaděč a 3 podružné rozvaděče. Vše propojeno 5x6 cyky. Otázkou pro mě zůstává jestli spojit PEN vodič (přívod do domu) s PE vodičem (zemnič) na zemnící můstek v elektroměrovém rozvaděči, nebo nechat rozpojeno a PE(zemnič) vyvést na sólo můstek a z přívodního PEN vodiče udělat na druhém můstku N. V požadavcích E-ONu jsem to nenašel, ptal jsem se elektrikářů, bohuhžel každý tvrdí něco jiného (ale všichni ví, že mají pravdu :-)). Název: Re: PEN - PE zapojení (Rodinný dům) Přispěvatel: Jaroslav Hasala 14.09.2007, 17:06 Požadavky jednotlivých rozvodných závodů se liší, takže univerzální řešení neexistuje.
Jestli jde o EON, můžete použít systém s jednou velkou PEN sběrnicí, na kterou připojíte všechny PEN, PE i N vodiče. Jinak řečeno, první možnost, kterou jste popsal. Tou druhou možností by jste v podstatě vytvořil síť TT, což v tomto případě není žádoucí. Název: Re: PEN - PE zapojení (Rodinný dům) Přispěvatel: Michal Slabý 15.09.2007, 07:54 Někde by měla být HOP- Hlavní ochranná přípojnice, na kterou je přivedeno veškeré uzemnění. Často bývá pod hlavním rozvaděčem.
Název: Re: PEN - PE zapojení (Rodinný dům) Přispěvatel: Lukáš Bělehrad 15.09.2007, 08:03 Mockrát děkuji za radu. Viděl bych to obdobně.
Název: Re: PEN - PE zapojení (Rodinný dům) Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 15.09.2007, 09:53 Souhlas s kolegou Slabým. Akorát se ve firmě občas přeme, jestli PE svorkovnici z podružných rozvaděčů připojovat přímo na HOP nebo stačí když je propojena přes přívodní kabel PE vodičem přívodu z hlavního rozvaděče.
Já osobně jsem zastánce samostatného vodiče PE do každého rozvaděče z HOP. Název: Re: Spojit PEN vodič s PE vodičem na zemnící můstek nebo ne? Přispěvatel: Miloslav Dunda 16.09.2007, 00:05 Pozor v dotazu píšete napěťová L1,L2,l3,PEN a zemnič PE. Zemnič je zemnič nikoliv PE vodič, tedy pokud jde o napěťovou soustavu TN-C-nebo TN-S.
Název: Re: Spojit PEN vodič s PE vodičem na zemnící můstek nebo ne? Přispěvatel: Miloslav Dunda 16.09.2007, 00:11 Pozor, zemnič není PE jak je udáváno v dotazu. tedy pokud se jedná o napěťovou soustavu TN- nebo TN-S.
|