Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => ******* stará původní rozřazovací => Téma založeno: Pajajos 13.09.2007, 17:31



Název: Je HDO správně zapojeno pouze s 2. vodiči?
Přispěvatel: Pajajos 13.09.2007, 17:31
Z elm. skřínky jde také do domovního rozvaděče kabel ovl.HDO 3x1,5.

Je v pořádku, že jsou z něho zapojeny jen 2 vodiče - modrý na relé, který je pod napětím a zž na PE svorkovnici?


Název: Re: Ovládání HDO
Přispěvatel: Michal Slabý 13.09.2007, 21:03
Kabel HDO se tahá 3x1,5 s tím, že modrý se zapojí na jeden kontakt v hodinách a druhý vodič se přebarví na modrý a zapojí se, nebo se připraví pro druhé spínání. Když budete mít i tepelné čerpadlo tak třetí vodič také přebarvíte a zapojí se do hodin k čerpadlu. Kabel se tahá k vůli izolaci a do hodin na kontakty HDO se zapojuje pouze modrý vodič.


Název: Re: Je HDO správně zapojeno pouze s 2. vodiči?
Přispěvatel: REV 14.09.2007, 09:34
Pozor zeleno/žlutý se nesmí přebarvovat.


Název: Re: Je HDO správně zapojeno pouze s 2. vodiči?
Přispěvatel: Miloslav Dunda 15.09.2007, 23:39
No jenom by mne zajímalo, jak se do těch hodin ty vodiče zapojí? Myslíte to dobře, ale místo výrazu hodiny je nutno použít spínací relé HDO. Odtud ty vodiče (N) jsou připojeny na cívky stykačů, které spínají akumulační nebo jiné spotřebiče.


Název: Re: Je HDO správně zapojeno pouze s 2. vodiči?
Přispěvatel: Michal Slabý 16.09.2007, 07:38
TO: Dunda,
máte pravdu. Pracuji zejména v Praze a tady je HDO součástí hodin.