Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Opravy a servis, údržba, rekonstrukce => Téma založeno: jan píka 03.08.2007, 00:02



Název: Proč mi střešní okna Velux vyhazují chránič?
Přispěvatel: jan píka 03.08.2007, 00:02
V novostavbě mám 2 střešní okna Velux Integra (s motorovým otevíráním a motorovou roletou) zapojená podle návodu Veluxu.
Jsou za chráničem stejně jako obvody v koupelnách.
Jakmile je připojím k síti zapnutím jističe, chránič vypne.
Odpojím-li od obou oken fáze, chránič nevypadává (z toho dedukuji, že rozvody by měly být OK). 
Chránič vypadne i při individuálním vyzkoušení každého okna.
Netušíte prosím v čem by mohl být problém?


Název: Re: Proč mi střešní okna Velux vyhazují chránič?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 03.08.2007, 08:35
Buďto je zapojení provedeno chybně, nebo mají pohony vyšší unikající proud, na který reaguje chránič.
Osobně bych se klonil k chybné montáži.
Pokud pomůže odpojení pouze fáze, je možné, že je někde svod fáze - PE. Poškozený kabel, kondenzace vlhkosti v el.instalaci okna, atd...
Pokud okna zapínáte do zásuvky může být chybně zapojena i zásuvka. Bez odběru se taková zásuvka nepozná, zapojením spotřebiče se to může takto projevit.


Název: Re: Proč mi střešní okna Velux vyhazují chránič?
Přispěvatel: Petr Doležal 03.08.2007, 08:42
A jak se to chová, když bude zapojeno L a PE při odpojeném N ?


Název: Re: Proč mi střešní okna Velux vyhazují chránič?
Přispěvatel: Petr Liskar 03.08.2007, 20:12
Reaguji na: "Odpojím-li od obou oken fáze, chránič nevypadává"

Motorická jednotka WMG520 používaná pro okna Velux Integra je napájena 24V= z řídící jednotky. Pokud na ty okna posílate 230V~,  jednáte krajně nerozumně...


Název: Re: Proč mi střešní okna Velux vyhazují chránič?
Přispěvatel: rev 03.08.2007, 20:29
Tyto pohony oken používají trafa 230v_24v str NEVÍM Proč  tam tahate 230v  mam je zapojeny přes chránič asi 3 roky a pracují bez závad


Název: Re: Proč mi střešní okna Velux vyhazují chránič?
Přispěvatel: rev 03.08.2007, 20:36
Ještě reaguji pokud vam to montovala firma welux určitě nebylo do pohonu oken 230V jestli je to amaterština doufám že máte dobrou pojištonu s pozdravem rev.


Název: Re: Proč mi střešní okna Velux vyhazují chránič?
Přispěvatel: jan pika 13.08.2007, 15:08
Na doplnění svého dotazu uvádím, že 230 V nepřipojuji na motorickou jednotku s 24V DC, ale na vstup zdroje.


Název: Re: Proč mi střešní okna Velux vyhazují chránič?
Přispěvatel: Josef Prouza 13.08.2007, 20:18
Tak vezměte zkoušečku (pochopitelně dvoupólovou),  nejlíp ZN1 a pod. která určitě vybavuje chránič (bacha, některý DUSPOL to neumí) a změřte L proti N. Když zjistíte napětí a chránič nevybaví, ťukněte ještě L proti PE, pokud tentokrát chránič vybaví, hledejte chybu v řídící jednotce oken protože přívod je OK. Pokud vám chránič vypadne při měření L proti N a nevypadne při L proti PE a navíc zjistíte napětí, je chyba v rozvaděči.
Řídící jednotku můžete orientečně zkusit na svod na kostru tak, že připojíte jen L a fázovku přiložíte na svorku kostry. Ukáže-li se fáze, je tam někde svod.


Název: Re: Proč mi střešní okna Velux vyhazují chránič?
Přispěvatel: Jan Píka 24.09.2007, 20:26
 a děkuji moc všem za rady.

Zkoušení proti PE vodiči není možné, protože ho v těch oknech nevicím. Je k nim přiveden dvoužilový kabel s L a N. Problém nastává i v okamžiku kdy na P a N místo zdroje pro řídící jednotku připojím běžnou žárovku.

Zcela shodný problém jsem měl, když jsem na za stejný chránič připojoval trafo elektrického vrátného, které jsem pak prostě zapojil na jiný rozvod.

Činnost chrániče pro kolaudaci kontroloval revizní technik a u jednotlivcýh zásuvek kontroloval zkoušečkou zdali korektně reaguje



Název: Re: Proč mi střešní okna Velux vyhazují chránič?
Přispěvatel: Miroš Jan 24.09.2007, 20:57
Přeji  pane Píka.

Moc se mi nezamlouvá váš popis ověření proudového chrániče revizákem.
Pojem korektní reakce neznám.  :o
Já ososbně si proudový chránič ověřuji měřákem a né zkoušečkou. Dle mého názoru, není něco v pořádku na vlastní elektroinstala ci. Takhle na dálku se to ale ověřit dá velice těžko.  :(
Pokud problém přetrvává, Napište, pokusím se ho vyřešit jinak. :)


Název: Re: Proč mi střešní okna Velux vyhazují chránič?
Přispěvatel: Petr Doležal 24.09.2007, 21:00
To Píka:
A jste si jist, že N od Veluxů je připojen za chráničem ? Není to N dotaženo do rozvodnice a připojeno omylem na N před chráničem ?


Název: Re: Proč mi střešní okna Velux vyhazují chránič?
Přispěvatel: Jan Píka 24.09.2007, 21:09
Pane Doležale,

děkuji za tip, To zkusím. Jak to nejrychleji poznat?


Název: Re: Proč mi střešní okna Velux vyhazují chránič?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 24.09.2007, 21:12
Pokud to nefunguje ani se zapojenou žárovkou, jednoznačně je chyba někde v instalaci.
Odkud je připojen přívod pro napájecí zdroj, jste schopen to zjistit ?
Celkem bych si tipnul, že to někdo dodatečně přitáhnul z nejbližší zásuvky a zapojil to mezi L a PE ...
Nebo bude jiná závada v instalaci, to ovšem bez správného vybavení budete těžko hledat ...
Nebo jak píše kolega Doležal, jestli je to připojené z rozvaděče, může být L připojen za chráničem a N před chráničem ...


Název: Re: Proč mi střešní okna Velux vyhazují chránič?
Přispěvatel: Petr Doležal 24.09.2007, 22:02
 :)
Elektrikář by s opatrností připojil žárovku na L Veluxů a N by si dotáhl z té zásuvky v koupelnách, pokud je pravdou, že to je na společném chrániči a ty zásuvky chodí korektně.
Samozřejmě jen pro zkoušku. Když to bude držet, tak je to chyba v instalaci, jak jsem ji popsal dříve, a přepojit N Veluxů v rozvodnici.


Název: Re: Proč mi střešní okna Velux vyhazují chránič?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 25.09.2007, 06:50
Že je nějaký problém v instalaci, to je jasné už z toho, že chránič vypadává i po připojení žárovky.
Osobně bych se soustředil na přívodní kabel k napaječi, zejména na to, odkud je připojený, nejspíše bude špatně připojený (L - PE). Nebo může poškozený někde po trase, ale to je méně pravděpodobné.


Název: Re: Proč mi střešní okna Velux vyhazují chránič?
Přispěvatel: jan pika 25.09.2007, 09:22
Děkuji za ty tipy.

Také mne napadlo, že bych zkusil přemostit vstup a výstup  chrániče na L větvi stejně jako na N, tím chráničku vyřadil. Následné zrušení jednoho nebo druhého přemostění by ukázalo který z (L,N) vodič je chybně veden z místa před chráničem. (předtím, než se rodina začne koupat)

Zkusím co půjde a dám vědět.


Název: Re: Proč mi střešní okna Velux vyhazují chránič?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 25.09.2007, 09:45
Pokud máte v RD více chráničů, např. centrální a pro koupelnu je samostatný, je možné, že je omylem v rozvaděči zapojen fázový vodič kabelu pro okna za chráničem 30mA a vodič N téhož kabelu na svorkovnici N centrálního chrániče před chráničem 30mA. Pak pro nápravu postačí pouhé přepojení.


Název: Re: Proč mi střešní okna Velux vyhazují chránič?
Přispěvatel: Jan Píka 31.10.2007, 12:14
Uzavírám tímto toto téma a děkuji všem, kdo se snažili mi pomoci. Problém byl v rozvaděči, kde N nešel před chránič. Nepečlivý elektrikář.


Název: Re: Proč mi střešní okna Velux vyhazují chránič?
Přispěvatel: Petr Doležal 31.10.2007, 12:32
To Píka:
A jste si jist, že N od Veluxů je připojen za chráničem ? Není to N dotaženo do rozvodnice a připojeno omylem na N před chráničem ?