Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Téma založeno: Martin Sokup 01.06.2007, 18:06



Název: Mohu z třífázové zásuvky napájet jednofázově osvětlení pergoly?
Přispěvatel: Martin Sokup 01.06.2007, 18:06
Mám před domem pergolu (vzdálenost asi 10m).
Na domě mám vyvedenou zásuvku na 400V/32A čtyřkolík, jištěná 21A.
Mohu z této zásuvky napojit malou rozvodnici s jističochránič em 30mA/16A, samozřejmě z vyšším IP(rozvodnice),  a odtud táhnout kabel 3CX2.5mm, s uložením do země a zamozřejmě v chráničce.
A v pergole bude zásuvka a dvě světla.


Název: Re: Mohu z třífázové zásuvky napájet jednofázově osvětlení pergoly?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 01.06.2007, 19:20
Záleží na tom jaký přívod do této zásuvky. Správně by byl zapotřebí pětižilový Předpokládám tedy, že přívod k zásuvce asi není proveden kabelem CYKY 4Bx 10.
Bude nutné upřesnit, jakým kabelem je proveden přívod k zásuvce, jestli zásuvka není připojená přes chránič, aby tam byl opravdu vodič PEN.
Dále je také otázkou, jestli chcete zásuvku 400V zachovat.
Podle toho bude možné vymslet nějaké řešení.


Název: Re: Mohu z třífázové zásuvky napájet jednofázově osvětlení pergoly?
Přispěvatel: Martin Sokup 01.06.2007, 19:31
Je tam přívod 4Bx4, 20let stará instalace, takže bez chrániče. Zásuvku chci zachovat na připojení cirkulárky a míchačky.


Název: Re: Mohu z třífázové zásuvky napájet jednofázově osvětlení pergoly?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 01.06.2007, 20:17
V podstatě je to možné udělat tak, jak jste popsal, t.j. na vývod osadit nějakou rozvodnici s jištěním, z ní napojit tu zásuvku 400V i tu pergolu. Určitě by bylo více než vhodné rozdělení PEN přizemnit.
Přívodní kabel ovšem nebude vyhovat současným předpisům, je požadován pětižilový kabel nebo CYKY 4Bx 10, takže kladnou revizní revizní zprávu na to asi nedostanete.
Jiným řešením by bylo zapojit zeleno/žlutý vodič z přívodního kabelu jako N a PE vytvořit z uzemnění. V podstatě by takto vznikla síť TT. Přes chránič by potom muselo být zapojené úplně všechno, i zásuvka 400V.
Nebo zkuste zauvažovat o novém, samostatném přívodu pro pergolu, nejlépe až z podružné rozvodnice pro RD.
Řešení je na vás. Nejlepší by samozřejmě byl ten samostatný přívod.