Název: Je blikání světel při spínání motoru 5kW zapříčiněno špatným uzemněním?
Přispěvatel: HonzaŘehák 15.05.2007, 09:19
Tchán vlastní malý katr, spíše tedy řetězovou pilu na "vozíku" s elmotorem 5kW.

Vždy když ji zapne, celý dům "blikne".
Tvrdím mu, že je elektroinstala ce v domu špatně uzemněná, on zas mně, že je to blbost, protože sám zahrabával zemníci desku.
Poraďte laikovi, kdo má pravdu a jak to jde řešit.


Název: Re: Je blikání světel při spínání motoru 5kW zapříčiněno špatným uzemněním?
Přispěvatel: Martin Kurka 15.05.2007, 11:54
Vzhledem k příkonu pily, předpokládám, že to má tchán poháněné třífázovým asynchronním motorem. Při rozběhu si 5,5kW asynchronní motor na zlomek (cca 0,1-0,3sec - do nabrání otáček) místo jmenovitého proudu 12A vezme až 7-násobný. to je  cca 84A.
Tím vznikne krátkodobé přetížení přívodů do celého domu a na přívodních drátech do Vašeho domu vznikne krátkodobě tak veliký (a nežádoucí) úbytek napětí, že je viditelný u žárovek prostým okem a to nejen u vás v celém Vašem domě, ale v menší míře i u sousedů.
Řešením je snížení záběrového proudu motoru a nejjednodušší způsob je rozběh s přepínáním hvězda-trojúhelník. Jde o doplnění motoru zvláštním spínačem a motor musí mít na štítku něco jako 690/400 V Y/D (400/230 V nebo po staru 380/220 V Y/D je špatně).
Po této úpravě při rozběhu poklesne proud na 1,5-2,4 násobek těch 12A (18-29A) a to už je rozumná hodnota - typické domácnosti mají dimenzován přívod pro 25A.
Podívejte se zde na fóru na téma rozběh hvězda-trojúhelník.
Snížení záběrového proudu lze provést i jiným způsobem, v dnešní době nejlépe elektronickým zařízením které se jmenuje softstartér, který umí plynulý nájezd i reverzaci a dokonale umí chránit motor - jeho cena je ale v tisícech korun.

V každém případě je úprava pro snížení rozběhového proudu práce pro elektrikáře.

Naprosto každý spotřebič při připojení na síť způsobí pokles napětí, ale noční lampička jej udělá v tisícinách či setinách voltu, sporák i ve voltech a brutálně velký motor i v desítkách voltů. Mezní hodnoty poklesu jsou stanovené normami a je to podle typu spotřebičů  cca do 5% (cca 10 Voltů) ale rozumné hodnoty jsou daleko nižší.
Velikost poklesu také záleží na tom, jak jste daleko od transformátoru distribuční společnosti, jak je to veliký transformátor,  jak silný a jak zokruhovaný je přívod distribuční společnosti k Vašemu domu a v jaké dimenzi jsou vnitřní rozvody ve Vašem domě.  Vše je ekonomický kompromis stavěný na obvyklé velikosti spotřebičů. Přímo spouštěný motor 5kW už je na hranici neobvyklosti u bytové výstavby a na hranici brutálnosti pro dané obvyklé podmínky provozu.

Kvalita uzemnění (přizemnění) by s tímto problémem v případě startování třífázového motoru neměla vůbec souviset.


Název: Re: Je blikání světel při spínání motoru 5kW zapříčiněno špatným uzemněním?
Přispěvatel: J.Novák 17.05.2007, 06:01
Stejný efekt (i když v menší míře) nastává v běžné bytové instalaci při spínání chldničky nebo mrazícího boxu. Zde je sice malý motor, ale spíná s velkým náběhovým proudem, který se během cca 0,5 s ustálí na běžné pracovní hodnotě. Tento špičkový proud způsobí také mírný pokles napětí pozorovatelný např. na žárovkách. Nejedná se o závadu, ale o běžný jev při spínání spotřebičů. Nechtějte ani vědět kolik takových proudových a napěťových špiček dnes cestuje po rozvodné síti.
Souhlasím s p. Kurkou, že motor 5kW by už měl mít rozběh hvězda-trojúhelník. Ideální pro pomalý rozběh by byl frekvenční měnič, ale ten v domácnostech nikdo nezaplatí a zde není potřeba. To probliknutí žárovek je spíše estetický problém pro laiky, nicméně doporučuji věnovat pozornost správnému provedení elektroinstala ce tohoto motoru - nedělám si iluze o motorech a kabelech v dílnách a stodolách. Ty piliny umí od zkratu pěkně chytit !!