Přispěvatel: Radeko 26.04.2007, 15:05
Starsi objekt, vedeni TNC. Budu dělat nový okruh TNS. Z hlavního rozvadece za hlavnim jisticem rozdelim TNC na TNS, nový okruh pres 4polovy chranic, pote JEDEN kabel CYKY 3*2,5mm cca 15 metru dlouhy do poddruzne rozvodnice, kde budou jednotlive pojistky na nove okruhy (koupelna, kuchyn, atd, cca 6 okruhů)

Nechci tahat tech 15 metrů 5 kabelu na kazdy okruh, proto jen jeden a poddružná rozvodnice.

OTÁZKA: Pokud celá nová soustava bude mít jistič 3*25A a délka společného kabelu je tedy 15m (bez žádného uzemnění v poddružné rozvodnici, tj. fází tam a pracovním drátem zpět),
TAK STAČÍ MI PRŮŘEZ 2,5MM, NEBO MUSÍM MÍT 4M
(kabel bude v liště na stěně, navýšení proudu do budoucna nečekám,  jistič se navyšovat nebude)
V případě nutnosti mohu vzdálenost zkrátit na 10 metrů, je to už v pohodě?

(ptám se že už mám nakoupen CYKY 3*2,5, tak zda musím kupovat tlustčí ::)


Název: Re: Poradíte mi s přívodním průřezem staršího objektu?
Přispěvatel: Martin Kurka 26.04.2007, 16:00
Pane Radeko, nespletl jste se v dotazu a nemáte náhodou nakoupený kabel CYKY 5C x 2,5?
Píšete přece za 4-pólovým chráničem 3*25A...


Název: Re: Poradíte mi s přívodním průřezem staršího objektu?
Přispěvatel: Radeko 26.04.2007, 17:04
Ano, myslel jsem 5*2,5mm2, omlouvám se


Název: Re: Poradíte mi s přívodním průřezem staršího objektu?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 27.04.2007, 07:29
Kabel CYKY 5Cx 2,5 je pro jištění 3x 25A úplně na hraně, je to max. hodnota, která nemusí pro různé způsoby uložení kabelu vyhovovat.
Určení dimenze kabelů je věcí projektu, jestli je tedy nějaký zhotoven ;)
Pro dané použití by byl jistě vhodnější kabel min. kabel CYKY 5Cx 4, spíše CYKY 5Cx 6.
Vzhledem k uváděné délce 10 nebo 15m, si myslím, že by se invenstice do nového kabelu vyplatila.
Jinou cestou je snížení předřazeného jističe, pokud je to možné. 


Název: Re: Poradíte mi s přívodním průřezem staršího objektu?
Přispěvatel: Ivo Faltus 27.04.2007, 08:39
Dovolený zatěžovací proud kabelu 5C x 2,5 mm2 uloženého v liště na stěně je Iz = 20 A, nemůže být tedy jištěn jističem In = 25 A. Je nutné, jak už uvedl pan Hasala, použít kabel 5C x 4 mm2 (při daném uložení Iz = 27 A),  nebo použít jistič In = 20A (pokud je to možné z hlediska předpokládanéh o soudobého odběru). Délka kabelu na jeho dovolený zatěžovací proud nemá vliv. Impedance smyčky, vzhledem k předřazenému proudovému chrániči, bude určitě vyhovující.


Název: Re: Poradíte mi s přívodním průřezem staršího objektu?
Přispěvatel: Jaroslav Kořínek 27.04.2007, 10:58
Přikláním se k osazení kabelem  5 x 6mm2  do rozvodnice vzhledem k jejímu možnému dalšímu zatěžování (dobrý čech raději přidá - dodatečně to lze také ale již podstatně za více peněz a nepořádku).
Rozvodnici nechte zhotovit u výrobce rozvaděčů : Atetest, Prohlášení o shodě a jiné podle některých :" zbytečnosti " . V rozvaděči počítejte s rezervou a prostorem pro vlastní ochlazování to je alespoň 30% navíc.