Přispěvatel: LJ 12.04.2007, 06:56
Mám celkem představu jak chránit pevnou anténu dle nové normy, ale jak se to má udělat, když je na sedlové střeše stožár na kterém je např. 6m dlouhá YAGI, která se otáčí o 360° i se stožárem, který je uložen v ložiscích a poháněm rotátorem umístěným v půdním prostoru, případně je stožár pevný a převodovka je na stožáru pod anténou. Např. oddálený hromosvod by překážel otáčení antény. Jak provést instalaci, aby to prošlo revizí a hlavně bylo to bezpečné.....


Název: Re: Otočná anténa - ochrana před bleskem
Přispěvatel: Martin Bauer 12.04.2007, 08:52
Pokud je stožár pevný, připojit stožár k soustavě hromosvodu jako u klasických pevných antén. V tom by neměl být problem.


Název: Re: Otočná anténa - ochrana před bleskem
Přispěvatel: Kamil Novák 12.04.2007, 10:12
Pokud je stožár pevný, připojit stožár k soustavě hromosvodu jako u klasických pevných antén. V tom by neměl být problem.

A zavléct si tak část případného bleskového proudu na půdu, do pohonu otáčení a hlavně koaxiálem do objektu ?  (no)

Oddálený jímač přeci nemusí být jeden a tím značně vysoký. Co takhle dva a kratš?. A kdyby se jejich vrcholy vzájemně propojily, tak máte dráhu otáčení v ochranném prostoru.  (funny)

Ale zcela jistě nejlepší řešení navrhne pan Hájek : Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz



Název: Re: Otočná anténa - ochrana před bleskem
Přispěvatel: Daniel Veceřa 12.04.2007, 11:16
Oddálený jímač přeci nemusí být jeden a tím značně vysoký. Co takhle dva a kratš?. A kdyby se jejich vrcholy vzájemně propojily, tak máte dráhu otáčení v ochranném prostoru.  (funny)

Dva oddálené vrcholy spojené jímače, mezi nimiž se na hřebeni střechy otáčí šestimetrová Yagina, tak to si vůbec neumím představit, jak by to mělo vypadat.  ??


Název: Re: Otočná anténa - ochrana před bleskem
Přispěvatel: Jan Hájek 12.04.2007, 12:29
No ,  ty jímače by vypadaly docela zběsile, ale mohlo by to jít.
Nebo zkusit vyrovnat potenciál za pomoci svodičů bleskových proudů, ale chtělo by to vidět, nebo aspoň nějaky náčrtek.


Název: Re: Otočná anténa - ochrana před bleskem
Přispěvatel: Wolfgang Marks 12.04.2007, 14:23
řešení není tak složité, už jsem se na něm podílel (radar),  ale nevím, zda se bude tazateli líbit:
V principu je nutno udělat trojrameno (z důvodů mechanické pevnosti a omezení namáhacích momentů na stožár a na koncích udělejte jímače, tak abyste je dostal do ochranného prostoru vytvořeného jímači oddáleně a odveďte je mimo anténní svod. Délka ramene a výška jímačů viz tabulky v ČSN 62305 - 3
Pokud byse trojrameno muselo točit s anténou, existuje použít sběrné uhlíky i to už jsem viděl a FUNGUJE TO.

Problém nastane v okamžiku kdy to budete muset zaplatit  :-\ Náklady na zřízení ochrany jsou poměrně značné a vzhledově neobvyklé.

Druhá možnost je použít přepěťovou ochranu a koaxiální kabel se stíněním, které je schopné vést bleskový proud, stínění se přizemní před vstupem do budovy na systém hlavního pospojování a podruhé s kostrou svodiče a přijímače a systémem lokálního pospojování (cenově bude toto řešení nejlevnější) ale je nejvíce pracné.

Třetí možnost (TEORIE, čtenáři je mají také rádi). Usadit anténu tak aby se na stožár mohl instalovat vodič HVI jehož hlavice by se ve spodní části posouvala po sběrném kroužku a nebo by tam zbyla rezerva. Toto řešení má omezení v tom, že anténa se bude moci otáčet pouze v rozsahu 0-359°


Název: Re: Otočná anténa - ochrana před bleskem
Přispěvatel: Martin Ištok 16.04.2007, 15:10
A čo tak skúsiť nadstaviť stožiar izolačnným medzikusom a naň upevniť zachytávač. Zvod v okolí antény vyriešiť vodičom HVI ?