Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Opravy a servis, údržba, rekonstrukce => Téma založeno: Martin-Kříž 19.02.2007, 11:19



Název: Mohu mít na kontaktech vypínače indukované napětí?
Přispěvatel: Martin-Kříž 19.02.2007, 11:19
Mám světlo ovládané dvěma vypínači ("schodišťáky"). Zapojení viz přiložený obrázek. Přívodní vedení vede do krabice jednoho vypínače, kde je napojeno wago svorkami. N a PE vedou dále ke světlu, fázový vodič je odveden do dalšího vypínače. Vodiče CYKYLO3x1,5. Vodiči je předřazen 10A jistič a proudový chránič 30mA.
Problém spočívá v tom, že L vodič ve světle označuje zkoušečka za fázový i v případě vypnutých vypínačů. Tedy světlo nesvítí, při zkoušení napětí mezi L a N zkoušečka (klasická vadaska) neukazuje napětí, ale při jejím přiložení jen na L vodič doutnavka svítí stále  (v případě vypnutého světla slaběji). Zapojení vypínačů je v pořádu, vodiče jsou nové, proudový chránič nevybavuje. Při odpojení celého obvodu jističem již zkoušečka nic neukazuje. Jedná se o závadu, kterou je nutno řešit, nebo je to v pořádku?  

Pro upřesnění: Problém evidentně vzniká ve vodiči mezi vypínači. Pokud druhý vypínač  odpojím (ten s wago svorkami),  tak doutnavka svíti při přiložení na černý i šedý vodič (na nepřipojený slaběji). Pokud však na vodič, který není spojen ve vypínači (dle nákresu na černý vodič) připojím například vodič N, tak již doutnavka nesvítí. Stejně tak pokud se budu černého vodiče dotýkat rukou a zárověň přiložím vadasku, tak doutnavka nesvítí. Může na to mít vliv, že vodič mezi schodišťáky vede mezi kovovou stropní konstrukcí (kovový nosný rošt)?


Název: Re: Mohu mít na kontaktech vypínače indukované napětí?
Přispěvatel: Otakar Dosbaba 19.02.2007, 11:35
Ano, jde o "indukované" napětí do nezatíženého volného vodiče. Přesněji řečeno - dva souběžné vodiče představují jakýsi kondenzátor o malé kapacitě, dovolující však přenos střídavého napětí. To se zde bez zatížení (které představuje skoro i doutnavka vadasky) blíží plnému fázovému napětí, avšak připojená cívka "měřícího" elektromagnetu zkoušečky tento pomyslný, velmi měkký zdroj vyzkratuje.


Název: Re: Mohu mít na kontaktech vypínače indukované napětí?
Přispěvatel: Milan Karvánek 19.02.2007, 12:10
Ano je to indukované napětí, je to zcela běžný jev (viz kolega Dosbaba),  není to závada, která by se měla řešit. I proto snad každý elektrikář používá pro bezpečné a jednoznačné určení vodičů pod napětím dvojpólovou zkoušečku typu "vadaska".