Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Elektromateriál - diskuse o materiálech a jejich použití => Téma založeno: Karel Retik 19.02.2007, 08:40



Název: Jaký použít kabel na 16A jistič na chatě?
Přispěvatel: Karel Retik 19.02.2007, 08:40
Jaký mi stačí kabel, když mám jednofázový jistič 16 A a délka k chatě v zahrádkářské kolonii je asi 50m?


Název: Re: Jaký použít kabel na 16A jistič na chatě?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 19.02.2007, 09:33
Záleží na tom, kde je (nebo bude) umístěn elektroměr, také není z vašeho dotazu jasné, jestli půjde o elektroměr rozvodných závodů nebo jen o nějaké podružné měření. Toto by bylo zapotřebí upřesnit.
Zcela určitě vám zde většina kolegů řekne, že zapotřebí projekt, který všechno vyřeší a samozřejmě budou mít pravdu :)
Nicméně nějaké informaci si určitě zasloužíte :)
Pokud budete ukládat nějaký kabel do země, určitě by měl být dimenzován tak, aby byla možná pozdější změna z jednofázového odběru na třífázový.
Tím se dostáváme k značení kabelů. Kabel CYKY znamená plastový kabel s dvojitou izolací (PVC),  s měděnými vodiči. Kabel AYKY je totéž v hliníku.
Další číslice označuje počet vodičů - například kabel CYKY 4x 10 označuje měděný kabel se čtyřmi vodiči. Poslední číslo za znakem "x" označuje průřez vodičů v mm2. Řada průměrů vodičů je 1,5 - 2,5 - 4 - 6 - 10 - 16 - 25 - 35...
Samozřejmě, čím větší průřez vodičů, tím větší proud bude schopen kabel přenést.
Čtyřžilové kabely dále musí splňovat požadavek ČSN o min. průřezu vodiče PEN (zeleno/žlutý) - 10 mm2 u Cu a 16 mm2 u Al.
Tak jak jsem psal víš, nějaké relevantní informace můžete očekávat až po upřesnění zadání, hlavně, co se týká umístění elektroměru.
Ať už bude vaše situace jakákoliv, rozhodně nic nepokazíte kabelem CYKY 4x 10 nebo AYKY 4x 16 (levnější varianta).


Název: Re: Jaký použít kabel na 16A jistič na chatě?
Přispěvatel: Karel Retik 19.02.2007, 09:45
omlouvám se za nepřesnosti... ..je to zahrádk. kolonie,domek s elektr. bude rozv.závodů a bude měřit pouze můj odběr a bude v domku na elektroměr pouze jeden elektroměr a je na okraji pozemku.Jaký kabel mám použit na přívod do elektroměru je věcí ČEZu,ale mě jde o to jaký mi stačí na 16A a jaký by byl dobrý do budoucna-což je ten CYKY 4x10 popř.5x10 nebo 5x6 na přivedení do chatky,kde počítám pouze se světlem,nějaká konvice,vrtačka,čerpadlo na vodu na zalévání apod.Děkuji


Název: Re: Jaký použít kabel na 16A jistič na chatě?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 19.02.2007, 10:19
Takže jestli to správně chápu, jde vám čistě o kabel z elektroměrovéh o rozvaděče, který je (nebo bude) někde na hranici pozemku, do podružné rozvodnice umístěné někde v zahradní chatce.
Taková nějaká rozumná varianta pro váš případ by asi byl kabel CYKY 5Cx 6, ten by šel později bez problémů použít i pro třífázový odběr 3x 25A. Nebo CYKY 4x 10, ten by se dal použít i pro 3x 32A. Levnější variantou CYKY 4x 10 je AYKY 4x 16. K tomu není od věci připomenout, že všeobecně známé negativní vlastnosti hliníkových vodičů se týkají zejména vodičů slabších průřezů. 
Společně s přívodním kabelem by nebylo od věci položit i další kabel (např. CYKY 2x 1,5) pro případný impuls HDO. To by bylo zapotřebí v případě sazby pro boiler nebo el. topení, která v současné době nemusí být aktuální, ale kdo ví, co bude za pár let...


Název: Re: Jaký použít kabel na 16A jistič na chatě?
Přispěvatel: Karel Retik 19.02.2007, 10:33
situace je přesně taková...ještě se zeptám jaký je min. použitelný kabel na jednof. 16 A.Nevím totiž do budoucna zda bude objekt muj a nebo ne.A i myslím,že když náhodou byl bytam třífázový,dával bych ho jinam.Jaký tedy je min. použitelný kabel nyní.Děkuji


Název: Re: Jaký použít kabel na 16A jistič na chatě?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 19.02.2007, 10:43
Pro 1x 16A by bylo naprosté minimum CYKY 3x 2,5, spíše ovšem 3x 4.


Název: Re: Jaký použít kabel na 16A jistič na chatě?
Přispěvatel: Jiří Bartoš 19.02.2007, 10:45
Tak jste byli rychlejší, no.

Označování kabelů a vodičů lze nalézt na http://www.iisel.com/?r=399629&s=b6e02b858dcfe9aa8bf1eba77cdd791d&t=201&p=100701 (http://www.iisel.com/?r=399629&s=b6e02b858dcfe9aa8bf1eba77cdd791d&t=201&p=100701).