Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Josef Macke 16.02.2007, 14:37



Název: Zemnění objektu na patkách
Přispěvatel: Josef Macke 16.02.2007, 14:37
Sedím nad normou ČSN 33 2000-5-54. Potřeboval bych poradit se zemněním u budovy, která nemá betonové základy, ale jen betonové patky na kterých jsou ocelové nosníky budovy....
Zemnění bude provedeno páskem FeZn podél tří stran oběktu - norma udává,  že pásek by měl být uložen v zemi v hloubce 60 až 80 cm 542.2.2.N1.2. Na zemnění budou připojeny všechny kovové konstrukce. Nikde jsem však nenalezl jak daleko od základů - patek by měl být pásek uložen. Je vůbec nějak stanovena tato vzdálenost od základů,  patek?


Název: Re: Zemnění objektu na patkách
Přispěvatel: sigut 16.02.2007, 15:25
.

Ve vztahu k budově vzdálenost uzemňovacího vedení od patek nehraje roli.

Ve vztahu k ochraně před bleskem musí být dodrženy vzdálenosti uzemňovacího vedení od kabelů, potrubí atd. uložených pod zemí dle ČSN 341390


Název: Re: Zemnění objektu na patkách
Přispěvatel: Pavel Horský 16.02.2007, 23:27
To Macke: zkuste se podívat do ČSN EN 62305-3 článek 5.4. Tam je odpověď na váš problém.