Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Téma založeno: Rick 16.02.2007, 13:56



Název: Je mozne vyuzit prudovy chranic pre ochranu 3F miesacky?
Přispěvatel: Rick 16.02.2007, 13:56
Je mozne vyuzit prudovy chranic pre ochranu 3F miesacky,
ktora je t.c. pripojena 4 zilovym kablom s koncovkou s 4 kolikmi?

Kedze predpokladam, ze pre ochranu prudovym chranicom musi byt pouzity 5 zilovy kabel s 5 kolikovou koncovkou t.j. vodice PE a N musia byt oddelene v celej dlzke vedenia a samozrejme aj v miesacke, znamena to, ze je potrebne pohyblivy privod k miesacke nechat prerobit na 5 zilovy. Je to tak?


Název: Re: Prudovy chranic pre ochranu miesacky SMB125 s 4zilovym pohyblivym privodom ?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 16.02.2007, 14:28
Pokud bude správně zapojena zásuvka do které by se vidlice zasouvala a míchačka nepotřebuje 230V, potom by mohl být použit stávající přívodní kabel. Podmínkou je chránit zásuvku proudovým chráničem. Na ochrannou zdířku zásuvky musí být zapojen vodič PE.


Název: Re: Prudovy chranic pre ochranu miesacky SMB125 s 4zilovym pohyblivym privodom ?
Přispěvatel: Otakar Dosbaba 16.02.2007, 15:11
Jenom doplním správnou odpověď pana Rozmahela: Že nepotřebuje 230V znamená, že tam není žádný stykač a další ovládací obvody, které pro svoji funkci potřebují vodič N. Většinou ale ovládaní u míchaček obsahuje vyjma jištění / spouštěče motoru akorát reverzní přepínač, takže tento stroj vystačí pouze s vodiči L1, L2, L3 a ochranným PE. Motor vodič N ke své činnosti nepotřebuje, žádný proud by jím stejně neprocházel. Zásuvka bude přez chránič, zapojeny skrze něj budou vodiče L1,2,3 a N (pokud bude osazena 5ti pólová zásuvka). Vodič PE (zeleno/žlutý) se chrániči vyhne obloukem :) a připojí na stejně označenou zdířku. U čtyřpólové zásuvky to bude obdobně, jen modrý vodič N zde nebude nikam zapojen. zeleno/žlutá žíla kabelu k míchačce bude zapojena ve vidlici výhradně ke kolíku PE a v míchačce jen ke kostře stroje.


Název: Re: Prudovy chranic pre ochranu miesacky SMB125 s 4zilovym pohyblivym privodom ?
Přispěvatel: Palco 21.03.2008, 13:49
Norma STN 33 2000-4-41/2007 - bod 411.4.5 v národnej poznámke - umožňuje použiť prúdový chránič v systéme TN-C - v obvode trojfázového spotrebiča, ktorého pracovnými vodičmi sú iba krajné vodiče a vodič PEN plní len ochrannú funkciu - napr. asynchonný motor miešašky zapojený do trojuholníka
Ináč sa prúd.chránič nesmie použiť v systéme TN-C.
 [