Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Připojení do energetické sítě nn (nízkého napětí => Téma založeno: Mi_Po 04.02.2007, 11:42



Název: Jak zakončit vývod z elektroměrového rozvaděče na staveništi?
Přispěvatel: Mi_Po 04.02.2007, 11:42
Mám na hranici pozemku vybudovaný sloupek pro elektroměr k budoucímu RD.
Do konce dubna bych měl dle smlouvy s EON uzavřít smlouvu o odběru a doložit k žádosti revizi.
 
V té době ale ještě na pozemku RD nebude.
Lze ukončit vedení za elektroměrem na 3fáz. zásuvce na kapličce, jak je to často vidět, tak aby to splnilo revizi?



#105#


Název: Re: Jak zakončit vývod z elektroměrového rozvaděče na staveništi?
Přispěvatel: Kamil Novák 04.02.2007, 11:46
Nestálo by za úvahu požádat E-On o posunutí termínu pro připojení?
Není zbytečné platit měsíční poplatky když nebudete energii v dohledné době potřebovat ?


Název: Re: Jak zakončit vývod z elektroměrového rozvaděče na staveništi?
Přispěvatel: Milan Karvánek 04.02.2007, 12:10
Předpokládám, že pro samotnou stvbu budete též potřebovat odebírat proud. Takže řešení je prosté. Na zadní stranu elektroměrovéh o pilíře (kaplička) necháte od elektrikáře instalovat staveništní rozvaděč se zásuvkami. Natuto sestavu si necháte udělat revizi a dále můžete uzavřít smlouvu s Eon.
Provedení a vybavení elektroměrovéh o rozvaděče a staveništního rozvaděče jsou již 2 další samostatné otázky. Projděte starší dotazy pomocí tlačítka "vyhledávání".


Název: Re: Jak zakončit vývod z elektroměrového rozvaděče na staveništi?
Přispěvatel: Linhart Jarda 06.02.2007, 01:25
Pane Karvanek, mate pravdu, ale pro BFU by snad bylo možné uvedst odkaz. Vim, ze je to unavujici, ale nyni pracuji pro mistniho ISP a dotazy lidi neznalych jsou obcas  pro nas kapku znale nechapajici. Nejsme kazdy tak schopny pochopit vse. Dost casto mam nyni problem zakaznikovi vysvetlit, ze pouzivat  ten Outuuk na doma, kdyz maji 3 mejly za
tyden je nesmysl a prezitek stare doby. Rafael 


Název: Re: Jak zakončit vývod z elektroměrového rozvaděče na staveništi?
Přispěvatel: Milan Karvánek 06.02.2007, 16:00
TO: Linhart >  ;D  (eek) (surprice) asi nejsem dost znalý nebo inteligentní abych pochopil co mi vlastně sdělujete.


Název: Re: Jak zakončit vývod z elektroměrového rozvaděče na staveništi?
Přispěvatel: Michal Podhrázský 07.02.2007, 09:15
,  a lze malý staveništní rozvaděč se zásuvkami v plastové skříni umísit i uvnitř kapličky, nebo musí být zásadně mimo kapličku? Díky


Název: Re: Jak zakončit vývod z elektroměrového rozvaděče na staveništi?
Přispěvatel: Milan Karvánek 07.02.2007, 10:30
Citace
lze malý staveništní rozvaděč se zásuvkami v plastové skříni umísit i uvnitř kapličky
,  záleží na velikosti pilíře, pokud se staví pro potřebu elektroměrovéh o rozvaděče již není kam umístit nic jiného. Pilíř je v podstatě plná zeď s nikou ve které je obezděný elektroměrový rozvaděč. Pokud si postavíte pilíř větší může se tam obezdít i další rozvaděč, třeba ten elektroměrový. není to ale zrovna obvyklé řešení. Malý staveništní rozvaděč by bylo možné přišroubovat na zarní stranu elektroměrovéh o pilíře na povrch. je to nejjednodušší a nejlevnější řešení. Po ukončení stavby se pouze vývod z el.měr. rozv. zamění za definitivní vývod do domu.
Toť teorie, více podrobností myslím již přesahuje rámec tohoto fóra. Stejně budete potřebovat projektovou dokumentaci a realizaci prostřednictví m oprávněné firmy, tak se na někoho takového obraťe, oni budou vědět jak na to.


Název: Re: Jak zakončit vývod z elektroměrového rozvaděče na staveništi?
Přispěvatel: sigut 09.02.2007, 23:13
ano,musí