Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Opravy a servis, údržba, rekonstrukce => Téma založeno: Martin Stivan 23.01.2007, 17:04



Název: Prečo pri prepnutí motora z Y do trojuholníka vyhodí poistky ?
Přispěvatel: Martin Stivan 23.01.2007, 17:04
Pri prepnutí do polohy Y beži 3-fáz. motor OK, pri prepnutí do trojuholníka vybavia poistky. Môže na to mať vplyv nesprávne poradie fáz ?Ak anio, stačí ich prehodiť na vidlici na predžovacom prívode ?


Název: Re: Prečo pri prepnutí motora z Y do trojuholníka vyhodí poistky ?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 23.01.2007, 17:52
Ne to nestačí, vývody z vypínače jsou označeny a musí souhlasit se zapojením ve svorkovnici motoru. / pořadí fází/ Lze nafázovat i vadaskou .  A je motor schopen napěťově snést zapojení do trojúhelníku? Jaké jsou ůdaje na štítku motoru? Viz předchozí diskuze na tomto fóru.


Název: Re: Prečo pri prepnutí motora z Y do trojuholníka vyhodí poistky ?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 24.01.2007, 14:05
Fungovalo to někdy a přestalo to fungovat, nebo to někdo zapojil a nejde to?
Průšvih je, když je otáčení motoru jiné při rozběhu v Y a jiné v D, to vypadne jištění spolehlivě, ale to neřeší pořadí fází v přívodním kabelu, to může být problém s "přehozením" horní a spodní řady na svorkovnici v motoru.
Jinak to může dělat i závada v přepínači (spečený kontakt).


Název: Re: Prečo pri prepnutí motora z Y do trojuholníka vyhodí poistky ?
Přispěvatel: Ján Karabinoš 24.01.2007, 15:34
Tak ako píšu kolegovia, fázy na prívode prehodiť nestačí. Ak máte správne zapojené kábly na vypínači / zväčša býva priložená schéma / potom odpojte jednú časť svorkovnice a pomocou skúšačky nafazujte motor - zvisle svorky musia mať zhodnú fázu pri prepnutí vypínača do D. Ale tých dôvodou pre vybavovanie poistky, ako už spomínali kolegovia, može byť viac.
 Najlepšie by bolo dať si to zapojiť odborníkovi, ktorý má elektrotechnic ké znalosti a nespôsobí vám ani úraz, ba ani škodu.


Název: Re: Prečo pri prepnutí motora z Y do trojuholníka vyhodí poistky ?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 24.01.2007, 16:45
Tohle téma se tu už řešilo, zadejte do vyhledaváče byly tam popsané svorky na motoru i přepínači.
Např.: Jak zapojit cirkulárku. 8)
Ale pokud nejste elektrikář raději přenechte jemu.


Název: Re: Prečo pri prepnutí motora z Y do trojuholníka vyhodí poistky ?
Přispěvatel: Petr Doležal 24.01.2007, 17:01
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,3724.msg24751.html#msg24751