Název: Jak se vypočítá tloušťka kabelu na světla a zásuvky?
Přispěvatel: Michael Blaha 04.01.2007, 12:32
Jak se vypočítá tloušťka kabelu na světla a zázuvky 230V,jistič 16A na zásuvky a 10A na světla?


Název: Re: Jak se vypočítá tloušťka kabelu na světla a zásuvky?
Přispěvatel: Mařík Pavel 04.01.2007, 13:09
Opravdu máte potřebu počítat? Praxe nestačí? Pro 10A 1,5mm2 Cu, pro 16A 2,5mm2 Cu.


Název: Re: Jak se vypočítá tloušťka kabelu na světla a zásuvky?
Přispěvatel: Pavel Horský 04.01.2007, 13:38
Jelikož se jedná viditelně o laika, který si chce sám koupit materiál, tak jen upřesním plné značení kabelů:

CYKY-J 3x1,5mm2             
CYKY-J 3x2,5mm2


Název: Re: Jak se vypočítá tloušťka kabelu na světla a zásuvky?
Přispěvatel: Michal Slabý 04.01.2007, 13:58
Záleží na spůsobu uložení, ale v podstatě lze s p. Horským souhlasit.


Název: Re: Jak se vypočítá tloušťka kabelu na světla a zásuvky?
Přispěvatel: Michael Blaha 05.01.2007, 01:08
Diky za informaci,ale kvalifikovaný elektrikář instaloval zásuvky a dal tam cyky 2x1,5mm,tak mi z toho vstáváj vlasy.. :(


Název: Re: Jak se vypočítá tloušťka kabelu na světla a zásuvky?
Přispěvatel: Jiří Fuksa 05.01.2007, 01:39
To: Blaha
Ten průřez 1,5 mm2 u kabelu uloženého v omítce by se v souladu s ČSN 332130 klidně snesl. Ale dvouvodičový rozvod při tomto průřezu je v příkrém rozporu s ČSN 332000-5-54.
Zařízení z hlediska bezpečnosti nevyhovuje.


Název: Re: Jak se vypočítá tloušťka kabelu na světla a zásuvky?
Přispěvatel: Pavel Horský 05.01.2007, 07:11
Jestli to byl opravdu kvalifikovaný elektrikář, tak by měl určitě vrátit výuční list. Je velice smutné, co si dnes "řemeslník" dovolí.


Název: Re: Jak se vypočítá tloušťka kabelu na světla a zásuvky?
Přispěvatel: Petr Škach 05.01.2007, 15:57
Je velice smutné, co si dnes "řemeslník" dovolí.
Taky přidám jednu perličku: Na zásuvkách jsme měli problém, že byl někde přerušen PE vodič. Na obrázku je vidět, jak tento problém vyřešila jedna odborná firma. Nejsmutnější na tom je to, že si toto dovolili udělat v počítačové učebně, kde se denně schází děti.
Omlouvám se za kvalitu fotografie (fotil jsem to pouze mobilem).