Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Petr Jehmánek 05.02.2018, 15:15



Název: Jak vybrat jistič pro stejnosměrný obvod 12V/32A ?
Přispěvatel: Petr Jehmánek 05.02.2018, 15:15

Dejme tomu že v obvodu DC 12V kde protéká proud 32A kde je určitý zařízení s ventilátorem. Tento ventilátor se zasekne a dojde ke zkratu,jaký jistič zvolit pro ochranu před zkratem ?
Na internetu jsem našel určité jističe kde je minimální provozní napětí 24V ,mohl by být tento jistič použit v tomto obvodu. Nebavím se tu o charakteristic e jističe.


Název: Re: Jak vybrat jistič pro stejnosměrný obvod 12V/32A ?
Přispěvatel: Jirka Údržbář 06.02.2018, 08:03
Použijte motorový spouštěč.


Název: Re: Jak vybrat jistič pro stejnosměrný obvod 12V/32A ?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 06.02.2018, 10:16
Asi by to chtělo upřesnit zadání...
...ventilátor se zasekne a dojde ke zkratu...
Mechanické zastavení ventilátoru vytvoří nějakou změnu proudu, ale jako zkrat bych to neoznačil.
Netvrdím že něco takového se nesežene, ale ještě jsem neměl v ruce motorový spouštěč pro DC 12V.
Buď jistič s charakteristik ou C, případně D, 4 - 6A podle toho jaký má ventilátor "rozběh",  nebo u DC obvodu s malým napětím by mohl být dobrý nějaký elektronický obvod, kde by se dal nastavit jak maximální pracovní proud "po ustálení",  tak velikost a čas "špičky při rozběhu"


Název: Re: Jak vybrat jistič pro stejnosměrný obvod 12V/32A ?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 06.02.2018, 17:09
Nejlevnější je pojistka, správně nadimenzovaná, pak ochranné rélé pro dc motory od číňanů, a konečně již zmíněné nadproudové relé. Nezapomenout správně proklemovat.
Další alternativa je hlídání teploty motoru, kdy zaseklý začne poměrně rychle topit. Nejspíš by při takovém proudu stejně posloužila i vhodně zvolená R100.


Název: Re: Jak vybrat jistič pro stejnosměrný obvod 12V/32A ?
Přispěvatel: Honza Veselý 07.02.2018, 13:31
Vhodně nadimenzovaná pojistka válcová 10x38, korunová záležitost.+Pojistkový odpínač/držák, velikost jeden modul na DIN lištu cena cca. sto korun.
Tyhle typy pojistek mají docela jemně dělenou řadu, myslím že by se dala nějaká, nejlépe po změření "obvyklého proudu" motorku vybrat. A nebo i vzhledem k minimální ceně pojistky, lze použít i metodu pokus/omyl.


Název: Re: Jak vybrat jistič pro stejnosměrný obvod 12V/32A ?
Přispěvatel: Roger 10.02.2018, 04:43
nezalezi nahodou na tom, o kolik A se zvysi "zaseknutim" ventilatoru odber proudu, aby prepalil pojistku?


Název: Re: Jak vybrat jistič pro stejnosměrný obvod 12V/32A ?
Přispěvatel: Juraj Rojko 10.02.2018, 12:13
To chcete jistit ventilátor jištěním celého zařízení? Kolik je proud ventilátorem z těch celkem 32A? (V zaseklém a nezaseklém stavu.)


Název: Re: Jak vybrat jistič pro stejnosměrný obvod 12V/32A ?
Přispěvatel: Jiří Buben 11.02.2018, 08:57
Už to tu zaznělo. Pokud chcete motor ochránit před usmažením v zabržděném stavu a před přetížením, pak použijte bimetalové ochranné relé. To funguje i na DC proud, protože nevypíná přímo silový obvod, ale pouze pomocné kontakty, kterými ovládáte odpojení zátěže. Silový obvod se však musí prohnat přes všechny fáze nadproudového relé tak, že je zapojíte do série.


Název: Re: Jak vybrat jistič pro stejnosměrný obvod 12V/32A ?
Přispěvatel: Miroš Jan 11.02.2018, 11:30
Dejme tomu že v obvodu DC 12V kde protéká proud 32A kde je určitý zařízení s ventilátorem. Tento ventilátor se zasekne a dojde ke zkratu,jaký jistič zvolit pro ochranu před zkratem ?
Na internetu jsem našel určité jističe kde je minimální provozní napětí 24V ,mohl by být tento jistič použit v tomto obvodu. Nebavím se tu o charakteristic e jističe.

3patně položená otázka. Nejsou všechny údaje, například kolik A dodá zdroj v případě zkratu?