Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Prochy R66 11.01.2018, 00:32



Název: Jak zapojit 4 topná tělesa 230V vypalovací pece na 400V?
Přispěvatel: Prochy R66 11.01.2018, 00:32
Potřeboval bych poradit se zapojením 4ks topných těles vypalovací pece pro práškové lakování.

Jedná se o 4 dvojitá tělesa o výkonu 1700+800W pro napájení 230V. Řízení termostatem REX C100 + 4x SSR relé 40A.

Jistič připojovací zásuvky 3x32A.

Je moje domněnka správná, že bude potřeba zapojení do hvězdy - na dvě fáze po jednom tělesu a na zbylou pak dvě tělesa?

Našel jsem dle mého soudu podobné zapojení (pouze mají místo oddělených relé jednoblok)


Název: Re: Jak zapojit 4 topná tělesa 230V vypalovací pece na 400V?
Přispěvatel: ACEOF ACES 11.01.2018, 11:54
Jestli jsou SSR relé vhodná na 400VAC/20AAC s dostatečnou izolační pevností, pak bych si to zapojil např.:

L1 - těleso1 - těleso2 - SSR1 - L2
L3 - těleso3 - těleso4 - SSR2 - L2
L1 - TR400V/115-230V - L3
                         |
       termostat REX C100

+ jištění, ochrany atd.


Název: Re: Jak zapojit 4 topná tělesa 230V vypalovací pece na 400V?
Přispěvatel: Hynek Havliš 11.01.2018, 11:55
Čistě technicky a pouze k myšlence zapojení 4 těles do hvězdy - ano. Na rozdíl od třífázového motoru ale (vzhledem k nesymetrii zátěže) budete muset spojit střed hvězdy s N vodičem. Tak dosáhnete ve Vašem případě nejrovnoměrněj šího zatížení ve všech třech fázích.


Název: Re: Jak zapojit 4 topná tělesa 230V vypalovací pece na 400V?
Přispěvatel: Viktor Klemon 11.01.2018, 12:51
Skoro na istotu máte SSR len na 230 V, teda stred hviezdy musíte spojiť s N
z tohto dôvodu.
Varianta golegu vyššie vyžaduje SSR na 400 V,
ale najlepšie by bolo predsa len priviesť aj vodič N, aj pri poruche jedného
z telies bude celkový výkon najmenej obmedzený.
SSR na 230 V sú dostupnejšie a lacnejšie.

Pri použití troch SSR na jeden regulátor skontrolujte možnosť zaťaženia
výstupu regulátora, niektoré majú len 20 mA, čo obvykle na 3 SSR nestačí,
a treba výstup posilniť cez samostatné DC ssr relé, treba ešte zroj, najčastejšie DC 24 V.
Nezabudnite na istenie SSR, použite  poistky na istenie polovodičov, extra rýchle,
majú na sebe značku diódy. ( sú drahšie, ale ušetríte za výmenu SSR).


Název: Re: Jak zapojit 4 topná tělesa 230V vypalovací pece na 400V?
Přispěvatel: Jan Procházka R66 11.01.2018, 20:09
Jedná se o SSR 40-DA 24-380V AC. Po úvaze můžeme jedno těleso odebrat, tudíž by zatížení mělo být rovnoměrné.

Co jsme dostali výkresy k setu ovládání, tak měli vše na 230V, ale 50A což mě přijde technicky jako kravina a nedovedu si představit ani průřez kabelu - možná se mýlím - nejsem v tomhle zrovna zběhlý, moje zaměření je jinde než v elektrice...


Název: Re: Jak zapojit 4 topná tělesa 230V vypalovací pece na 400V?
Přispěvatel: Tomáš.Ondra 11.01.2018, 20:40
Dalo by se to zapojit i poměrné symetricky, ale stále je podmínkou, co zvládnou SSR a regulace by byla možná jen 50/100% N vodič chybí?