Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Libor Smeja 07.01.2018, 21:56



Název: Jak daleko a jak vysoko může být zásuvka 230V u venkovní vířivky?
Přispěvatel: Libor Smeja 07.01.2018, 21:56
Jak daleko a jak vysoko může být zásuvka 230V u venkovní vířivky? Vířivka je zapuštěná v podlaze terasy ve venkovním prostředí bez zastřešení.


Název: Re: Jak daleko a jak vysoko může být zásuvka 230V u venkovní vířivky?
Přispěvatel: Pavel Horský 08.01.2018, 08:34
ČSN EN 60335-2-60 ed.2 čl. 7.12.1
V návodu k instalaci musí být uvedeny informace v tomto smyslu:
- části obsahující živé části, s výjimkou částí napájených bezpečným malým napětím, které není vyšší než 12V, nesmí být dostupné osobě v lázni
- v napájecím obvodu spotřebiče by měl být zapojen proudový chránič (RCD),  jeho jmenovitý vybavovací proud není vyšší než 30mA

V návodu k instalaci musí být uvedeny podrobnosti o tom, jak dodržovat pravidla pro elektrickou instalaci např. uvedením, že části je nutno instalovat ve správných zónách a provádět ochranné pospojování.

Doporučoval bych umístění zásuvky v krytí min. IP44 v min. vzdálenosti 2m od hrany vířivky (platí u bazénů) ČSN 33 2000-7-702 ed.3