Přispěvatel: SvoZ 15.12.2017, 01:59


Z rozvaděče 3x1,5 k přepínačům 6+6. Od nich dva kabely 2x1,5 ke dvoum přepínačům 6(u postele) Od nich k vývodu jedna žíla, modrý a zeleno/žlutý mi natáhnul ze zásuvek u postelí, tedy z úplně jiného okruhu, s jiným jištěním.

Prý je to OK, tahat PE a N extra je zbytečný, že důležitý je jištění fáze a chránič s tím problém mít nebude(lampičky ještě nejsou, nelze ověřit v praxi)

Je to v pohodě? Nebude s tím problém při revizi? Se mi to nějak nepozdává ...


Název: Re: Je možné použít PE a N ze zásuvky na světlo?
Přispěvatel: Václav Třetí 15.12.2017, 09:11

  Nelze!

 To byl elektrikář? Vezměte hůl a žeňte ho až do vedlejší vesnice. A škoda rány, která padne vedle.

Každý obvod musí být veden plným počtem vodičů. Domovní elektroinstala ce není autoelektrika!


Název: Re: Je možné použít PE a N ze zásuvky na světlo?
Přispěvatel: Ižák Ctibor 15.12.2017, 10:50
Mimo toho čo tu bolo povedané, ak tam máte prúdový chránič osve na zásuvky, bude vybavovať. Absolútne neprístupné riešenie! :o (zle) (norm)


Název: Re: Je možné použít PE a N ze zásuvky na světlo?
Přispěvatel: Jan Alin 15.12.2017, 18:25
Tak toho bych chtěl dostat do ruky. Nechte to předělat pořádného řemeslníka i s vymalováním, úklidem a občerstvením k práci a ať to platí to trdlo co to spáchalo.


Název: Re: Je možné použít PE a N ze zásuvky na světlo?
Přispěvatel: SvoZ 15.12.2017, 19:46
Děkuji za erudované odpovědi, i jako laikovi se mi takové řešení nepozdávalo. Elektrikář to je asi takový, že před 18 lety dodělal školu a od tý doby to nedělá.
Mě se nabídl, že "na to má školu",  tak abych ušetřil, no, šetřit se mi za každou cenu teda nechce.
A ten chránič je společný pro celý dům hned za elměrem...


Název: Re: Je možné použít PE a N ze zásuvky na světlo?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 15.12.2017, 20:03
Pokud je chránič společný jak pro okruh, který pro lampičky vytvořil, tak pro zásuvkový okruh, ze kterého si půjčil PE a N, fungovat by to mělo, ale nic to nemění na tom, že je to špatně, že bych se pod to jako RT nepodepsal!


Název: Re: Je možné použít PE a N ze zásuvky na světlo?
Přispěvatel: Pavel Horský 16.12.2017, 11:06
Velice špatně.
Člověk, který před 18-ti lety dodělal elektroškolu a od té doby to nedělal není elektrikář. Ve škole se naučíte jen základy, které si pak rozšíříte praxí. Žeňte ho sviňským krokem!


Název: Re: Je možné použít PE a N ze zásuvky na světlo?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 16.12.2017, 12:41
... Žeňte ho sviňským krokem!
Nejlíp k Neumětelům (Horymír promine).


Název: Re: Je možné použít PE a N ze zásuvky na světlo?
Přispěvatel: Jan Šus. 21.12.2017, 07:56
Bohužel už jsem to taky zažil včetně revize!! Přivezli k nám na Jižní Moravu novej hever na 380V. Při objednání jsme je upozornili že máme zemnění, tak musí být trafo na 24 V mezifázový protože nemáme nulák. Samozřejmě dovezli standardní hever a pak jim to nešlo zapojit. Takže elektrikář zajel koupit do Elkovu kus modrýho CU drátu a lištu a z nejbližší zásuvky 220 natáhl nulu. Vystavil revizi a odjel. Když jsem pak přijel a viděl jsem to, tak jsem majiteli dílny řekl že to nesmí být a bude to tak do první revize než přijde normální revizák. Bohužel dodavatel řekl, že to tak majitel dílny přebral bez závada a nechtěl se bavit. Až jsem mu pohrozil, že zašlu fotky a revizi na nějaký dohledový orgán, tak obrátil, a řekl, že to máme nechat předělat a že to zaplatí, že se mu nevyplatí jezdit. Takže se z rozvaděče natáhl k heveru novej přívod už 5drát. A dodavatel heveru zaplatil fakturu. Jsu lajk, ale zhovadilosti bohužel dělají stejně jak lajci tak elektrikáři s papírem. proto si většinu jednodušších prací dělám sám, a následně po kontrole elektrikářem.