Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Lazy12 14.12.2017, 13:53



Název: Mohu dodatečně černým vodičem propojit fázi s pracovním?
Přispěvatel: Lazy12 14.12.2017, 13:53
Doma zapojuji bojler Dražice 125 OKCE model 2016.
Dům je starší a všude máme zapojení TN-C síť i na sporáku, ale rozhodil mě bojler, kterej je spojenej jak pracovní vodič tak fáze, protože jsem chtěl zapojit z TN-S na TN-C spojit pracovní se zemnícím.

Podle schématu to mají správně.

Kam mám vyvést z bojleru pracovní vodič, když mám dva dráty.
Mám tedy dodatečně černým vodičem propojit fázi s pracovním?


Název: Re: Mohu dodatečně černým vodičem propojit fázi s pracovním?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 14.12.2017, 20:40
Dle vaší terminologie soudě, v tom docela plavete.

Mám tedy dodatečně černým vodičem propojit fázi s pracovním?
Znamená li pracovní nulový, tak pozor na zánět spojivek, je na to dobrý mlíko.
Ale vážně. Raději zavolejte někoho, kdo chápe schema zapojení bojleru i síť TN-C. A hlavně nezapomenout bojler pospojit, zvlášťě důležité v TN-C.


Název: Re: Mohu dodatečně černým vodičem propojit fázi s pracovním?
Přispěvatel: David Frýba 14.12.2017, 21:14
Vy si nejprve ujasněte názvosloví vodičů, protože položíte-li takto formulovanou otázku na elektrickém fóru nebude nikdo, kdo by si vám troufl odpovědět.Vy chcete spojit fázi s pracovním, pracovní je jak fáze tak pracovní nula to jako míníte do zkratu?


Název: Re: Mohu dodatečně černým vodičem propojit fázi s pracovním?
Přispěvatel: Jan Bocek 14.12.2017, 21:42
Prostudujte si Návod ke spotřebiči, kde je uvedeno za jakých podmínek
je možné provést připojení. To připojení má také někdo garantovat.

Garantovat, to znamená, že to musí být bezpečné.
V návodu je uvedeno, že připojení může provést
odborně způsobilá osoba v elektrotechnic e.
Aby takovou odbornost získal, tak se minimálně 3 roky učí
a následně potřebuje ještě 2 roky praxe, aby mohl
i takový boiler samostatně připojit a uvést do provozu.

Nepodceňujte to, vaše zapojení může být životu nebezpečné.


Název: Re: Mohu dodatečně černým vodičem propojit fázi s pracovním?
Přispěvatel: Oliver Mička 14.12.2017, 21:54
No vo vašom prípade by som si na miesto inštalácie pozval bud skúseného elektrikára alebo rovno revizneho technika ktorý posúdi stav vašej TN-C siete rovno na mieste. Pretože TN-C sieť ma svoje pravidlá a ako vidieť z vášho dotazu tak vôbec neviete čo to TN-C sieť znamená a čo tam hrozi.


Název: Re: Mohu dodatečně černým vodičem propojit fázi s pracovním?
Přispěvatel: Lazy12 14.12.2017, 22:43
Revizora jsem si objednal a přijede, nezapnu to dokud to nezkontroluje. Vím co znamená siť TN-C a dodatečné pospojování mám. Jen mě zaskočilo, když přiložím multimetr k nuláku a fázi, tak mi to hvízdá a to při jejich zapojení, aniž bych měl něco zapojeného já.

Občas mi dělá problémy, když všechny nové spotřebiče jsou na TN-S síť a v domu jsou TN-C. U zásuvek je to jednoduché, ale tady jsem byl zaskočen, jak z toho udělat TN-CS. Jde mi o to abych to pochopil pro příště. Ve škole nám tohle neukázali. A už je to nějaký čas co jsem ze školy.


Název: Re: Mohu dodatečně černým vodičem propojit fázi s pracovním?
Přispěvatel: MrPeter 14.12.2017, 23:02
Jen mě zaskočilo, když přiložím multimetr k nuláku a fázi, tak mi to hvízdá a to při jejich zapojení, aniž bych měl něco zapojeného já.

A proč asi. Jděte od L po drátu a dojdete ke spirále a pák dál a jste u N. A spirála je co? Kus drátu v keramice. L a N jsou přes topné těleso propojeny - proto multimetr hvízdá...

No, podle druhého odstavce si úplně nejsem jistej, jestli víte co znamená síť TN-C, S, ...  Doporučuji alespoň nahlédnout do článku https://www.mylms.cz/text-druhy-siti-a-jejich-mozne-poruchy-sit-tn/

Dále na vše volat elektrikáře. S drátama není sranda  (norm)


Název: Re: Mohu dodatečně černým vodičem propojit fázi s pracovním?
Přispěvatel: Lazy12 14.12.2017, 23:14
Počkám si až dorazí strejda, tady je to jak když hrách o zeď házím. Téma uzavírám a už jsem nikdy nezavítám.


Název: Re: Mohu dodatečně černým vodičem propojit fázi s pracovním?
Přispěvatel: Oliver Mička 14.12.2017, 23:30
Počkám si až dorazí strejda, tady je to jak když hrách o zeď házím. Téma uzavírám a už jsem nikdy nezavítám.
Nemusite sa hneď urážať  :)
Ak vám trčia zo steny len dva vodiče ( počítam že žlto/zeleny a čierny ) tak vy musite spraviť z toho žlto/zeleneho ( inak nazývaného PEN vodiča) Ochranný (PE) a Pracovný (N) tu vytvoriť bod rozdelenia.
Po správnosti by ste mali ale bod rozdelenia PEN vodiča prizemniť.
Otázka na vás. Máte k bojleru vyvedeny "uzemnovaci" vodič aspoň CY 4mm?


Název: Re: Mohu dodatečně černým vodičem propojit fázi s pracovním?
Přispěvatel: Václav Třetí 15.12.2017, 00:32
Pán nezná terminologii, takže s ním nelze řádně komunikovat, zato se rychle uráží.

Nechápe, že špatně zapojený boiler může zabíjet.

Proto mu tady nemůžeme poradit, tak ať počká na strejdu. My můžeme jen doufat, že strejda bude mít lepší znalosti, abychom se za několik dní nedozvěděli ve zprávách, že kdesi zabil boiler celou rodinu.


Název: Re: Mohu dodatečně černým vodičem propojit fázi s pracovním?
Přispěvatel: Jan Franěk 15.12.2017, 05:42
Na položený doatz bych kolegové odpověděl  asi takto.

Spojit si můžete co chcete. Jen nepočítejte že se místní odborníci budou spolupodílet na vašem úrazu, nebo poškození domu požárem. To jsou události které mohou poměrně snadno nastat a z praxe víme, že jsou i velmi časté. Když něco podobného u zákazníka řeším, zpravidla bývá překvapen s tím, že si myslel že jemu se to stát nemůže. Bože, kolikrát jsem to už slyšel.

Ve starých TN-C sítích, nutno podotknout že především pokud se v tom hrabe/hrabal nějaký bastliř bez znalostí, bývá mnoho bezpečnostních problémů, které se nedají automaticky předpokládat a doutnavková signalizace (co není žádná zkoušečka  (norm) ) je na mnoho měření krátká a především velmi nespolehlivá. Pokud má ještě bastlíř tak vysoké sebevědomí že když je mu v dobré víře, vzhledem k jeho evidentním neznalostem, doporučena návštěva odbormníka a on to bere jako urážku, je to podle mne důvod k zamčení tématu. Především pro jeho dobro. Navíc pokud se zde už nikdy neukáže, beru to jako dobrou zprávu, pokud si napříště rovnou odbornía pozve. Jestli začne hledat jinde a osloví neověřené aliasy někde na bastlířských stránkách, s téměř 99% jistotou lze předpokládat průser. Jako anonym mohi každému poradit co chci, aniž bych se vystavoval případnému postihu a náhradě za škody, způsobené mou "zaručenou" radou. Často se bavím a mnohdy i trnu, když čtu co jsou někteří schopni na internetu dát za nebezpečné a často i život ohrožující rady. Jen doba kdy jsemse snažil to uvádět na pravou míru už je dávno za mnou. Musím také živit svou rodinu  o:-) ;)


Název: Re: Mohu dodatečně černým vodičem propojit fázi s pracovním?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 15.12.2017, 06:50
Revizora jsem si objednal a přijede, nezapnu to dokud to nezkontroluje.

Revizor vám zkontroluje maximálně jízdenku.


Název: Re: Mohu dodatečně černým vodičem propojit fázi s pracovním?
Přispěvatel: Pavel Horský 15.12.2017, 07:11
Počkám si až dorazí strejda, tady je to jak když hrách o zeď házím. Téma uzavírám a už jsem nikdy nezavítám.

A tak je to tu vždy.........
Borec elektrice vůbec nerozumí a chce poradit, jak si má sám co zapojit. Z bezpečnostních důvodů nedostane návod, ale "jen" doporučení na kontaktování elektrikáře a už je oheň na střeše. Pak bude všude tvrdit, jací že to jsou na diskusích elektrika.cz volové a přitom si sám nepřipustí, že v hovězí kůži chodí právě on.
Ach jo.  (zle)


Název: Re: Mohu dodatečně černým vodičem propojit fázi s pracovním?
Přispěvatel: Jan Franěk 15.12.2017, 15:45
A tak je to tu vždy.........
Pak bude všude tvrdit, jací že to jsou na diskusích elektrika.cz volové a přitom si sám nepřipustí, že v hovězí kůži chodí právě on.

Skvěle napsané.  ;D. Pobavilo mě to a obohatilo o další"hlášku".


Název: Re: Mohu dodatečně černým vodičem propojit fázi s pracovním?
Přispěvatel: Josef Náhodný 15.12.2017, 16:12
Doma zapojuji bojler Dražice 125 OKCE model 2016.
Dům je starší a všude máme zapojení TN-C síť i na sporáku, ale rozhodil mě bojler, kterej je spojenej jak pracovní vodič tak fáze, protože jsem chtěl zapojit z TN-S na TN-C spojit pracovní se zemnícím.

Podle schématu to mají správně.

Kam mám vyvést z bojleru pracovní vodič, když mám dva dráty.
Mám tedy dodatečně černým vodičem propojit fázi s pracovním?

Osobo, v době elektrifikace obcí byly k mání smaltované výstražné tabulky s obrázky, odrazujícími laiky od neodborných zásahů.
Pro vás by se hodila tabulka s textem: "Nerýpej se v elektrice, které nerozumíš ! "