Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Eldest 10.12.2017, 12:16



Název: Je třeba řešit zčernalý měděný vodič?
Přispěvatel: Eldest 10.12.2017, 12:16
Po zhruba dvou měsících jsme se vrátili do bytu ke kompletaci zásuvek/vypínačů, kde jsme dělali kompletně novou el. instalaci. Nemile nás překvapilo, že zedníkům se nechtělo okolí jedné krabice pro vypínač vyplnit maltou, ale zaplnili tuto dutinu PUR pěnou. Ve výsledku - krabice plná PUR pěny a zřejmě také použili čistič PUR pěny, aby jí tam nebylo tolik a trochu ji zlikvidovali. Domníváme se, že chemické reakce mohly způsobit poškození vodiče viz další odstavec.

zeleno/žlutý vodič kabelu CYKY 3x1,5 je zčernalý/zoxidovaný. Ostatní vodiče jsou naprosto v pořádku viz foto. Je třeba to nějak řešit? Předpokládám, že majitel by nebyl nadšen ze zprávy, že se musí rozbít hotové omítky z důvodu natažení nového kabelu.


Název: Re: Je třeba řešit zčernalý měděný vodič?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 10.12.2017, 18:00
Podle mě stačí očistit. Ještě bych proměřil, jestli tím netekly proudy nebo není snížená izolace. A zedníky postrašit, že to budou platiti...


Název: Re: Je třeba řešit zčernalý měděný vodič?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 10.12.2017, 18:08
Na stavbě se to stává.
Řešení je jednoduché, 2 cm oholit a podle znečištění odstřihnout na čistou měď.
Škrabáním se zmenšuje průřez, to je ta horší varianta.  ;)


Název: Re: Je třeba řešit zčernalý měděný vodič?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 10.12.2017, 19:28
Oškrábání je trochu problém i z hlediska vodivosti.
Svorky (a především bezšroubové) by měly mít vložen vodič "hladký, čistý, válcového tvaru..."
Oškrábaný povrch nemusí mít dostatečnou plochu aby se to v místě spoje nehřálo...
Pak si někdo dovolí nadávat na "bezšroubové" technologie, ale pokud jsem se setkal s problémem, tak právě u zoxidovaných, trochu oškrábaných, různě pokroucených konců vodičů a v nejhorším případě když je to na hliníku


Název: Re: Je třeba řešit zčernalý měděný vodič?
Přispěvatel: Pavel Horský 11.12.2017, 07:30
Ne jednou jsem se setkal s takto černým vodičem. Bylo to ale vždy u nového kabelu, kde nemohlo dojít k poškození zednickou cháskou. Zda se tak děje různými vlivy při skladování, či je nějaká chyba již při výrobě, nevím. Vždy jsem očistil a dál neřešil žádný problém.