Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Patrik Dedík 27.11.2017, 14:56



Název: Ako spravne riesit prizemnenie RE urceny na zapustenu montaz?
Přispěvatel: Patrik Dedík 27.11.2017, 14:56
Ako spravne riesit prizemnenie RE, ked mam RE urceny na zapustenu montaz?

To ze pod RE neham gulatinu resp pasovinu a nanu vhodnou svorkou pripojim CYA zž 16 sa mi moc nepaci. Ked to osadi do plota musi, alebo mal by dat pod RE nejaku krabicu kde toto spojenie vlozi. Ked pouzivam pilierovy dam do piliera din listu na tu dam MET svorkovnicu a zbytok je jasny. Mam este jedno riesenie a to, ze viest spolocne vo vykope v chranicke solo CYA drat a jeden koniec dat na MET v RD a druhy na svorku zemnenia v RE. Ako to riesite vy? Ak mate mozete mi prosim dat aj foto. Chcem to robit spravne, bezpecne a aby to aj nejako vyzeralo.


Název: Re: Ako spravne riesit prizemnenie RE urceny na zapustenu montaz?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 27.11.2017, 18:58
První dotaz zní:
- Proč nutně chcete uzemňovat síť v elektroměrovým rozvaděči? Je to nutné?

Jak bych to provedl já.
 ER na fasádě domu, kde je okruhový rozvaděč někde kousek od toho ER
  - natáhnout CYA 10/16 na HOP/EPS/MET/MEB (já už se v těch zkratkatkách ztrácím :) ),  která by měla někde v blízkosti rozvaděče
 ER - ve zděném pilíři na hranici pozemku
  - pokud je přípojková skříň někde hned vedle a je v ní uzemnění, tak opět CYA 10/16 položit spolu s přívodním kabelem a připojit na uzemnění síťě - v podstatě to podle mě nic moc nepřinese - jen ten vodič bude v podstatě paralelní PEN
  - pokud je přípojková skříň daleko - asi bych někam k tomu ER dotáhnul uzemnění, pochopitelně společné s uzemněním domu, a nějakým vhodným způsobem v zemi spojil s CY 10/16 a ten připojil na PEN svorkovnici v ER. Ovšem, nevím jestli existuje nějaký "legální" vhodný způsob na spojení Cu X FeZn v zemi. Ale myslím, že by šla použít nějaká vhodná svorka, raději dvě, např z nerezu a spoj kvalitně zalít zalévací hmotou....

PS: Ale pořád bych se nejdříve držel otázky co jsem položil hned v úvodu odpovědi.


Název: Re: Ako spravne riesit prizemnenie RE urceny na zapustenu montaz?
Přispěvatel: Patrik Dedík 27.11.2017, 19:09
Vit dakujem, Odpoved na tvoj prvi dotaz, preco uzemnovat siet v RE? Pretoze ked je tam rozdelenie z TN-C na TNCS ma byt tento bod uzemneny, alebo mi nieco uslo?
RE bude na hranici pozemku, bude do zapustenia, teda dokial nebude plot bude na tych L ocelovych nozkach. Potom sa tie nozky daju prec a zapusti sa do plota.  
Edit: z re pojde 5x10 cyky do domu a 5x6 do zahradneho domu.


Název: Re: Ako spravne riesit prizemnenie RE urceny na zapustenu montaz?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 27.11.2017, 19:28
Vit dakujem, Odpoved na tvoj prvi dotaz, preco uzemnovat siet v RE? Pretoze ked je tam rozdelenie z TN-C na TNCS ma byt tento bod uzemneny, alebo mi nieco uslo?
Patriku neušlo... Ale je to doporučení...n ikde, pokud vím, není napsáno, že musí být bod rozdělení uzemněn.

PS: Vím že jsme se na toto téma už spolu bavili. Ale proč chcete provést to rozdělení v ER?


Název: Re: Ako spravne riesit prizemnenie RE urceny na zapustenu montaz?
Přispěvatel: Patrik Dedík 27.11.2017, 20:17
Kvoli tomu, ze tam budu 2 kable ako 5x 10 a 5x6 po zahradny dom. Cize uz ked pouzijem 5 zil, tak musim ist TNS cize musim spravit rozdelenie tam. BOla by blbost tahat 4x10 aj pre dom aj pre zahradny dom. A zasa dat nieco mansie ako 10 je proti norme. Navyse klient si uz kable aj ulozil. Teraz mi ide o to, ci ten bod rozdelenia ma byt uzemneny a jak najlepsie to previest.

Edit: Kabel do RE je nejakych 20m a ide popod cestu