Název: Proč vytekl kondenzátor v kompenzaci? Přispěvatel: Roman Černý16 21.11.2017, 22:00 Máme ve firmě kompenzaci jalového proudu. Nyní jeden kondenzátor vytekl v době,kdy se ve firmě nepracovalo. V této době jsou pouze spínány stykačem ventilátory vzduchotechnik y. Tento stykač ale shořel. Je možné,že příčinou vytečení kondenzátoru může být ten stykač nebo mám pátrat po jiné příčině.
Název: Re: Proč vytekl kondenzátor v kompenzaci? Přispěvatel: Radek Luža 22.11.2017, 05:58 Na vytečení kondenzátoru má vliv více faktorů:
1. teplota (změřit teplotu v rozvaděči kompenzace) 2. stáří (doporučuji prověřit stáří a expiraci kondenzátorů) 3. vadný stykač spínající tento stupeň kompenzace Neotálel bych, protože takový požár rozvaděče kompenzace má fatální následky Název: Re: Proč vytekl kondenzátor v kompenzaci? Přispěvatel: František Šohajda 22.11.2017, 08:32 Jen doplním...
Stykače jsou speciální, pro spínání kapacitních zátěží. Už jsem se při revizích setkal i s "normálními" stykači, které často odcházeli! ;) Název: Re: Proč vytekl kondenzátor v kompenzaci? Přispěvatel: J Lhava 22.11.2017, 11:15 Na vytečení kondenzátoru má vliv více faktorů: 4. Vyskyt harmonickychMate hrazenou (s tlumivkami) nebo nehrazenou jen kondenzatory) kompenzaci? Pokud nehrazenou, tak to muze byt velmi proste - vzduchotechnik a plna rizenych pohonu, zvysena uroven harmonickych, pretezovane kondenzatory. Název: Re: Proč vytekl kondenzátor v kompenzaci? Přispěvatel: Vladimír Čuban 25.11.2017, 15:26 Asi by bylo dobré zkontrolovat napětí v síti a porovnat ho se jmenovitým napětím kondenzátorů. V odlehčené síti může právě toto být příčinou destrukce kompenzace,někdy končící i požárem
Název: Proč vytekl kondenzátor v kompenzaci? Přispěvatel: Zdeněk Mazač 25.11.2017, 16:33 Provádíte pravidelné měření proudu jednotlivých kondenzátorů? Porovnání výsledků měření mnohé napoví.
Název: Re: Proč vytekl kondenzátor v kompenzaci? Přispěvatel: František Kabát 28.11.2017, 11:24 Když stojí kondenzátory za prd, může to dopadnout i takto.
|