Název: Poslat nulu z PIR čidla do rozvaděče k relé nebo vzít nulu k relé v rozvaděči?
Přispěvatel: Michal Vrábel 20.11.2017, 22:15
Do centrální ovládací jednotky chci dostat digitální vstup (propojení svorek) na základě sepnutí stropního PIR čidla. Podstata je v tom, že potřebuji sepnout, ale bez 230V, které do třetího vodiče PIR pošle.

Princip řešení není myslím složitý, stačí osadit ke každému umístěnému PIR čidlu do rozvaděče relé, které bude aktivováno pomocí nulového vodiče a spínané fáze z PIR.

Každé PIR tedy bude mít kabel napájecí + spínaný výstup 230V do rozvaděče k relé. Je lepší/správnější/či nutné z každého PIR čidla poslat k relé v rozvaděči mimo samotné spínané fáze také nulu (tedy PIR->relé CYKY 2x1,5)? Nebo dostačuje poslat pouze spínanou fázi a nulu do relé vzít v rozvaděči a tedy ji neposílat extra žilou od PIR (tedy PIR->relé např. CY 1x1,5)?


Název: Re: Poslat nulu z PIR čidla do rozvaděče k relé nebo vzít nulu k relé v rozvaděč
Přispěvatel: Juraj Rojko 21.11.2017, 00:40
Nechcete raději pro tento účel použít čidla na malé napětí? Nevím zda to stále platí, ale firma Hutermann upravovala klasická čidla z jejich (široké) nabídky na 12V za přijatelný poplatek.


Název: Re: Poslat nulu z PIR čidla do rozvaděče k relé nebo vzít nulu k relé v rozvaděči?
Přispěvatel: Radek Červený 21.11.2017, 15:14
Dají se pro tento účel použít i čidla s EZS, pro které napájení můžete vzít dle možností přímo z řídícího systému, nebo pro ně osadit v rozvaděči samostatný zdroj.
Druhá možnost je použít v řídícím systému vstupy pro 230V, ale nevím, co to je za systém a zda má v nabídce i takové hw prvky.
Jinak k vašemu původnímu dotazu, asi bych neviděl problém poslat do rozvaděče k relé pouze spínanou fázi za předpokladu, že nulu vezmete v rozvaděči z patřičného okruhu jako spínanou fázi a bude vše řádně označené i v dokumentaci.