Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Patrik Dedík 12.11.2017, 20:08



Název: Musia byt vsetky pripojovacie vodice SPD L, N, PE o prierezu 16 mm2?
Přispěvatel: Patrik Dedík 12.11.2017, 20:08
Potreboval by som to objasnit.
„Pripojovacie vodiče sú vodiče vedené od vodiča vedenia k prepäťovej ochrane a od prepäťovej ochrany k hlavnej uzemňovacej svorke alebo k ochrannému vodiču“. (Citácie STN 33 2000-5-534, ďalej len norma). Spomínaná norma pre tieto pripojovacie vodiče definuje v článku 534.2.10 taktiež ich minimálne prierezy.
Typ prepäťovej ochrany   Prierez vodičov vedenia   Minimálny prierez pripojovacích vodičov
T1, T1+2                               všetky                                 16 mm2 Cu alebo ekvivalent
T2, T3                            ≥ 4 mm2                                  4 mm2 Cu alebo ekvivalent
T2, T3                            < 4 mm2                        prierez vodičov vedenia alebo ekvivalent

Ale v norme 534 sa hvori aj vid.priloha.
Potom som nasiel este tabulku, kde je napisane, ze ak su FU mansie alebo rovne 80 min prierez je 10m2.
Takze mam v hlave pekny gulas.
Ak som to teda spravne pochopil a drzim sa 534 vid priloha, uzemnovaci vodic ma byt pre typ T1+T2 min 16mm2 a pracovne vodice vcetne N maju min 6mm2.
To znamena, ze ja ked pridem na hl. vypinac kablom x nieco 16 a odtial pojdem napr. 6 alebo 10 na SPD a odtial 6 alebo 10 na jednotlive rady isticov popripade chranicov, a pouzijem prepojovaci hreben prierezu 10mm2 tak v podstate to mam dobre. Chapem to dobre, alebo ozaj musia byt aj pracovne vodice vstupujuce do prepatovej ochrany prierezu 16mm2, a je jedno ake bude privodne vedenie?


Název: Re: Musia byt vsetky pripojovacie vodice SPD L, N, PE o prierezu 16 mm2?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 13.11.2017, 00:38
Na připojovací vodiče k SPD jsou kladeny nejrůznější nároky:
- odolnost proti tepelným účinkům pracovních proudů a nadproudů (odtud mj. požadavek dle IEC 60364-4-43)
- mechanická odolnost (měl byste vidět, co dokáže bleskový proud 100 kA s tkaničkou 4 mm2)
- minimální impedance pro dodržení ochranné napěťové úrovně
Samozřejmě platí vždy ten nejpřísnější požadavek. Jistě že za určitých okolností by se daly ty věcné podmínky splnit i menším průřezem, ale pak je to na vás, abyste si obhájil, že je to nejmíň tak dobré, jako řešení podle normy.


Název: Re: Musia byt vsetky pripojovacie vodice SPD L, N, PE o prierezu 16 mm2?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 13.11.2017, 06:53
Patriku myslím, že to chápeš správně.
Ale jak píše T. Fuk - čím tlustší dráty tím líp.


Název: Re: Musia byt vsetky pripojovacie vodice SPD L, N, PE o prierezu 16 mm2?
Přispěvatel: Patrik Dedík 13.11.2017, 07:25
Patriku myslím, že to chápeš správně.
Ale jak píše T. Fuk - čím tlustší dráty tím líp.
Vit takze, dajte tomu,ze spd ma 2 svorky. Pripojovaci vodic dam 16mm2, potom odchadzajuci z druhej svorky uz moze byt ineho prierezu na istice atd? Lebo ja vacsinou na prepajanie rad v rozvadzaci pouzivam CYA 6-10 + prepojovavi hreben. Tym padom, ale vzhladom na 534 by to malo byt ok, ano?
Len mi je divne, ze od RE napr po 4x10 ide to prepatie a kabel to vydrzi, a v rh ten kratky prepoj z vyp do SPD ma, alebo moze byt 16mm2. Ja asi by som to daval rovnakeho prierezu ako je privod az na PEN(PE)