Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: PetrG87 24.10.2017, 21:55



Název: Proč musí mít jistič pro hlavní jistič před elektroměrem označení CZ?
Přispěvatel: PetrG87 24.10.2017, 21:55

Provádím rekonstrukci a bude se měnit i elektroměrový rozvaděč.
Starý v dřevěné kastli už nevyhovuje a bude vyměněn za plastový na stejném místě.
Mám domluveného elektrikáře, který mi to zapojí, jen si zazdím novou kastli a natáhnu kabely.
Nicméně mě upozornil na označení hlavního jističe.
Aktuálně mám typ B 25A, ten zůstane stejný.
Ale zmínil se mi, že od nového roku ČEZ vyžaduje aby hlavní jistič měl označení CZ ať si to zkontroluji.
Že už měl pár případů, kdy ČEZ odmítl připojit elektroměr (zaplombování) a musel se vyměnit hlavní jistič. Zkontroloval jsem aktuální jistič a žádné označení CZ jsem na něm nenašel. Nevím ani co tím mohl myslet a jestli náhodou nemyslel označení certifikace CE. Jistič je značky Hager typ: B na 25A, 3f. Bohužel je teďka elektrikář mimo a chtěl bych mít všechno připravené ať se to s ČEZem zbytečně neprodlužuje kvůli tomu, že nemám jistič podle jejich představ.


Název: Re: Proč musí mít jistič pro hlavní jistič před elektroměrem označení CZ?
Přispěvatel: Milan Hudec 24.10.2017, 22:54
Jak moc mimo?


Název: Re: Proč musí mít jistič pro hlavní jistič před elektroměrem označení CZ?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 24.10.2017, 23:38
Jak moc mimo?
Dost.
Ale zmínil se mi, že od nového roku ČEZ vyžaduje aby hlavní jistič měl označení CZ ať si to zkontroluji.
Týká se to jističů SCHRACK řady BM018 - viz sdělení ČEZ (http://www.cezdistribuce.cz/edee/content/file-other/distribuce/vyjadreni-k-nevyhovujicim-typum-jisticu.pdf).


Název: Re: Proč musí mít jistič pro hlavní jistič před elektroměrem označení CZ?
Přispěvatel: PetrG87 25.10.2017, 07:58
Už vidím, u výrobce SCHRACK vyhovuje typ s označením CZ na konci. Trochu zavádějící informace od elektrikáře, ale alespoň mám už jasno. Takže můj aktuální HAGER vyhovuje.
Mockrát děkuji.


Název: Re: Proč musí mít jistič pro hlavní jistič před elektroměrem označení CZ?
Přispěvatel: David Hruda 25.10.2017, 08:09
Záleží na tom, jaký přesně typ jističe Hager máte.


Název: Re: Proč musí mít jistič pro hlavní jistič před elektroměrem označení CZ?
Přispěvatel: PetrG87 25.10.2017, 08:16
Vzhledem k popisu od ČEZu jsem si jisty, že vyhovuje. Vypadá to na starší typ co jsem se pokusil najít na netu (bez políček pro popisky). Na 99% je to tento: Hager jistič (https://www.google.de/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimg2.hyperinzerce.cz%2Fx-cz%2Finz2%2F9451%2F9451764-jistic-hager-1.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Felektro.hyperinzerce.cz%2Fjistice-pojistky%2Finzerat%2F4832025-jistice-pojistky-uplne-nove-nepouzite-nabidka-zlinsky-kraj%2F&docid=K2tmMeL12UJ37M&tbnid=gDT3TAtjWp4nhM%3A&vet=10ahUKEwjH-ZbijovXAhWBvxoKHYkiAuM4ZBAzCAcoBTAF..i&w=210&h=158&bih=959&biw=1920&q=jisti%C4%8D%20hager%20B25&ved=0ahUKEwjH-ZbijovXAhWBvxoKHYkiAuM4ZBAzCAcoBTAF&iact=mrc&uact=8)


Název: Re: Proč musí mít jistič pro hlavní jistič před elektroměrem označení CZ?
Přispěvatel: David Hruda 25.10.2017, 08:20
6 nebo 10kA?


Název: Re: Proč musí mít jistič pro hlavní jistič před elektroměrem označení CZ?
Přispěvatel: PetrG87 25.10.2017, 08:29
Jak píšu v hlavním dotazu. Hager B 25A, 3f.


Název: Re: Proč musí mít jistič pro hlavní jistič před elektroměrem označení CZ?
Přispěvatel: David Hruda 25.10.2017, 08:42
Píšete toho málo.
Jak píšu já: 6 nebo 10 kA. Jestli 6 kA, musí se vyměnit.


Název: Re: Proč musí mít jistič pro hlavní jistič před elektroměrem označení CZ?
Přispěvatel: PetrG87 25.10.2017, 09:00
Jo takhle. Zkontroluji dneska, to jsi nejsem jisty.


Název: Re: Proč musí mít jistič pro hlavní jistič před elektroměrem označení CZ?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 25.10.2017, 09:07
Oni nevyžadují žádné CZ, to jenom výrobce tak označil řadu, která vyhovuje připojovacím podmínkám v ČR.

Na vašem odkazu je jistič typu MX325, který má vypínací schopnost 4,5 kA, tudíž je nevyhovující.

Hodnotu najdete na jističi v rámečku (viz příloha)


Název: Re: Proč musí mít jistič pro hlavní jistič před elektroměrem označení CZ?
Přispěvatel: Jan Franěk 26.10.2017, 08:49
Musíte poskytnout celou informaci ze štítku jističe.

NBN 325,.   Tedy 3f. B25A je v pořádku. Jde o 10kA řadu.

MBN 325'. Je řada 6kA a tedy na místo hlavního jističe před elektroměr nevhodná.

Pokud půjde o řadu mx, jak píše kolega Svejkovský,  jde opavdu o řadu 4,5kA a tedy bude nutná výměna. Pokud tam je, tak vůbec nechápu kde se tam vzal.

Většina výrobců jističů připravuje více různých řad, pro různá určení. Je to především cenová válka. Bohužel to někteří elektrikáři ignorují a důsledky (další investice) pak nese investor. O důvod víc nevybirat řemeslníka jen podle ceny, ale podle služeb a garancí.