Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Petr Láznička 23.10.2017, 19:40



Název: Co je za nížším napětí při zátěži a blikáním světel?
Přispěvatel: Petr Láznička 23.10.2017, 19:40
Koupil jsem chalupu na samotě, na konci rozvodného vedení. Podepisoval jsem před 3 roky EONu věcné břemeno, že budou dávat nízké napětí ze sloupů do země a posilovat trafostanici, na kterou jsou připojené asi 4 chalupy. Od té doby se nic nedělo.

1/Při rozsvícení pravidelně problikávají úsporné LED žárovky v intervalu asi 2 až 3 vteřiny, je to dosti nepříjemné. Není to asi úplně vždy, ale dosti často.

2/Při měření obyčejným wattmetrem jsem zjistil, že při zatížení zásuvky spotřebičem cca 2000W /konvice, přímotop/ watmetr ukazuje jen asi 1600W a napětí klesá z 230-240 V na cca 200V.

3/ V jedné starší diskusi zde jsem četl, že problikávání by mohlo být způsobeno poškozením PEN vodiče, bohužel jsem nepochopil, zda u mne v chalupě nebo někde na přívodu nebo u trafostanice? V chalupě je měď rozvod tuším asi asi 4-6 let starý, ale např. v místnosti, kde jsou pojistky pro celou chalupu je dost vlhko, může to být oxidací na svorkách?

4/ Za min. rok jsem měl poměrně vysoký účet za elektřinu, není možné, že při poškození PEN vodiče či jiného kabelu teče nějaká elektřina do země? děkuji za příp. rady


Název: Re: Co je za nížším napětí při zátěži a blikáním světel?
Přispěvatel: Václav Třetí 25.10.2017, 05:06
Řešení je jednoduché. Pozvat někoho, kdo má potřebné měřící přístroje, tedy RT nebo dobře vybavený elektrikář revizními přístroji. Jedině tak lze provést patřičnou kontrolu.

Při vypnutém hlavním jističi u elektroměru demontujte kryt z jističů (pojistek-předpokládám, že klasické pojistky s výměnnými patronami tam při Vámi uváděném stáří instalace již nemáte) a proveďte vizuální kontrolu oxidace spojů, hledejte též zčernalé izolace vodičů a okolí svorek na jističích, můžete též zkusit dotáhnout šrouby připojovacích svorek.

Elektroměr máte v oplocení, na vnější stěně domu nebo uvnitř objektu?


Název: Re: Co je za nížším napětí při zátěži a blikáním světel?
Přispěvatel: Petr Láznička 30.10.2017, 12:38
Elektroměr mám na vnější straně domu. Děkuji za zprávu. Budu hledat revizního technika v oboru elektro, mám jen obavu, abych narazil na někoho dostatečně zkušeného, aby skutečně problém odhalil.
Pokud nebude problém u mne, budu asi reklamovat dodávku u EONu, pokud to bude slabá trafostanice, stejně si asi nepomůžu, máte někdo zkušenost? Nebudou mít tendenci mne nutit snižovat hodnotu hlavního jističe? Mám 3x 25 A, zatím to vůbec nevyužívám, ale do budoucna by se mi snížení hodnoty jističe dost nehodilo...


Název: Re: Co je za nížším napětí při zátěži a blikáním světel?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 30.10.2017, 14:00
To vypadá na měkkou síť. Vím o případu, kdy žárovky v chatě poblikávaly v rytmu vánoičního osvětlení o čtyři chaty blíž k trafu. Tyhle problémy se začly objevovat s trvalým osidlováním rekreačních oblastí a stoupající energetickou náročností obyvatel. Není to o výkonu TS, ale o průřezu vodičů. Máte představu, jak daleko jste od TS a čím je tažená linka? A co je před vámi? Může tam být někdo, komu "něco" spíná a tím houpe sítí, která je tak měkká, že se to projeví.
Nic to ale nemění na tom, že je nejprve nutné měřit a poté vyvozovat závěry.
Nejprve si nechte provést revizi OM, včetně okruhového rozvaděče, pro případné zjištění příčin zvýšeného odběru a poté, v případě že bude vše v pořádku, se obraťte na DS s požadavkem na provedení kontrolního měření kvality dodávek el.en.
Tlačit vás do nižší hodnoty jističe nebudou a ani by to váš případ neřešilo. Síť je zdá se dost vytížená už před vasí přípojkou.


Název: Re: Co je za nížším napětí při zátěži a blikáním světel?
Přispěvatel: Petr Láznička 30.10.2017, 16:40
Děkuji za radu. Domnívám se, že by to mohla být ta slabá nebo měkká síť, když EON chtěl posilovat trafostanici a dělat nové vedení, které by dal ze sloupů do země. Podepsal jsem jim věcné břemeno na své louce, jenže oni na to už 3 roky kašlou. Třeba se to tou kontrolou a reklamací trochu popostrčí. Nechám to nejdřív zkontrolovat.