Název: Kedy a prečo je potrebné uvažovať s kompenzačným rozvádzačom? Přispěvatel: Jozef987 17.10.2017, 15:43 Ako projektant riešim projektovú dokumentáciu elektroinštalá cie v stupni pre stavebné povolenie pre bytový dom s 80 bytmi. Od profesistov kúrenia a chladenia budú štandardne zadané požadované silové príkony na ich zariadenia s koeficientami súčastnosti. Architekt pri návrhu dispozície požaduje určenie veľkosti technickej miestnosti pre elektroinštalá ciu. Aký je štandardný postupu pri rozhodovaní sa, za akých podmienok a z akých podkladov, sa uvažuje kompenzačný rozvádzač?
Název: Re: Kedy a prečo je potrebné uvažovať s kompenzačným rozvádzačom? Přispěvatel: Vlado Konrád 18.10.2017, 04:48 Málo informácií. Byty bez kompenzácie ( zatiaľ , éra smart elektromerov je už tu) , každý má svoj elektromer. Technológia ak nevieme čo a koľko , ťažko povedať
Název: Re: Kedy a prečo je potrebné uvažovať s kompenzačným rozvádzačom? Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 18.10.2017, 07:36 Pádný důvod jsou připojovací podmínky distributora. Každý je povinen odebírat s neutrálním účiníkem. To, že se zatím jalovina nevyhodnocuje na úrovni MO, je dle mého soudu jen otázka času...
Název: Re: Kedy a prečo je potrebné uvažovať s kompenzačným rozvádzačom? Přispěvatel: J Lhava 18.10.2017, 09:22 Ale no tak, to jsou zase odpovědi ala "jedna bába povídala". Jsme na odborném fóru, ne? Povinnost kompenzace vyplývá jak jinak, než z legislativy. U nás (na Slovensku jsem teda nehledal) samozřejmě z energetického zákona, který je prováděn vyhláškou č. 408/2015, která v § 48 odst. 2 bod 4 a 5 (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-408#p48-2) uvádí:
Citace (2) Cenu služby distribuční soustavy tvoří a) cena zajišťování distribuce elektřiny, která je vícesložková a tvoří ji ... 4. cena za nedodržení účiníku v Kč/měsíc pro odběratele na napěťové hladině velmi vysokého a vysokého napětí, 5. cena za nevyžádanou dodávku jalové energie do distribuční soustavy v Kč/MVArh pro odběratele na napěťové hladině velmi vysokého a vysokého napětí Zde si račme všimnout, že se nedodržení účiníku penalizuje pouze na hladině vysokého a velmi vysokého napětí. Nemáte-li bytový dům připojený z hladiny vysokého napětí, žádnou kompenzaci účiníku neřešíte. Ostatně i ČSN 33 2130 ed. 3, stejně jako připojovací podmínky distributorů uvádějí, že se v bytových odběrech předpokládá účiník 0,95. Co na tom chcete kompenzovat? Co chcete kompenzovat na spotřebičích, které jsou z drtivé většiny vybaveny elektronickými spínacími zdroji? Název: Re: Kedy a prečo je potrebné uvažovať s kompenzačným rozvádzačom? Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 18.10.2017, 09:48 Ale no tak. To je jako "ala Superman". :)
Byla zmíněna technologie topení, klimatizace, atd... To jistě nebude bytová sazba. Bude to odběr v C. Tam se zatím jalovina nevyhodnocuje. Distributor to má ošetřeno platbou za jistič. Kdo nekompenzuje podnikatelský maloodběr, / jsou to i větší provozy / platí zvýšenou cenu za hlavní jistič... Název: Re: Kedy a prečo je potrebné uvažovať s kompenzačným rozvádzačom? Přispěvatel: J Lhava 18.10.2017, 11:01 Byla zmíněna technologie topení, klimatizace, atd... To jistě nebude bytová sazba. Bude to odběr v C. ČSN 33 2130 ed. 3 Citace 7.1.3 Roztřídění bytů podle stupně elektrizace. Se zřetelem k rozsahu elektrického zařízení v nových a rekonstruovaný ch Aneb standardní bytové sazby, i podle tarifů distributorů.bytech a k rozsahu použití elektřiny se rozlišují tyto tři stupně elektrizace bytů: a) stupeň A – byty, v nichž se elektřiny používá k osvětlení a pro domácí elektrické spotřebiče, připojované k rozvodu pohyblivým přívodem (na zásuvky) nebo pevně připojené, přičemž příkon žádného spotřebiče nepřesahuje 3,5 kVA; b) stupeň B – byty s elektrickým vybavením jako mají byty stupně A a v nichž se k vaření a pečení používají elektrické spotřebiče o příkonu nad 3,5 kVA; c) stupeň C – byty s elektrickým vybavením jako mají byty stupně elektrizace A nebo B a v nichž se pro vytápění nebo klimatizaci používají elektrické spotřebiče. Název: Re: Kedy a prečo je potrebné uvažovať s kompenzačným rozvádzačom? Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 18.10.2017, 13:37 No jo, ale Cé není vždycky Cé.
To bychom mohli započíst i céčka Michala Davida. :) Měl jsem na mysli distribuční sazbu C. Postaru - podnikatelský maloodběr. Tuto sazbu dnes dostanente i na staveništní přípojku nebo garáž. V dotazu byla zmíněna velká technická místnost... Měl jsem na mysli centrální vytápění, apod. Tzv. společné prostory, kotelny, apod...,dnes vše v C. https://www.eon-distribuce.cz/zakaznici/ceniky/elektrina/firmy-a-organizace/prehled-cena-a-sazeb-distribuce-elektriny-platny-od-1.-1.-2017/EON_prehled_cen_distribuce_C_2017.pdf Název: Re: Kedy a prečo je potrebné uvažovať s kompenzačným rozvádzačom? Přispěvatel: Jozef987 18.10.2017, 13:58 Takže ak uvažujem prípojný bod na napäťovej úrovni nn a mimo iného budem napájať technológiu SHZ (stabilné hasiace zariadenie), ktorého technológ uvádza účinník 0,8 , tak vôbec nemusím riešiť
jeho kompenzáciu? Název: Re: Kedy a prečo je potrebné uvažovať s kompenzačným rozvádzačom? Přispěvatel: Vlado Konrád 18.10.2017, 15:09 Najlepšie je požiadať distribútora o vyjadrenie . Výňatok z URSO na rok 2017 :
Ak odber elektriny na odbernom mieste s MRK nepresahujúcou 30 kW svojím účinníkom nebude ovplyvňovaťkva litu, spoľahlivosťa bezpečnosťdist ribúcie elektriny, prevádzkovateľ distribučnej sústavy nebude na tomto odbernom mieste vyhodnocovaťúč inník odberu a nevyžiadanú dodávku kapacitnej zložky jalovej energie do distribučnej sústavy. Pri hodnote ističa 200A a polopriamom meraní som už riešil zníženie platieb za jalovinu. Byty preto nie a preto je tých informácií málo a preto požiadať o vyjadrenie SSE, ZSE, VSE , podľa toho kam to patrí Název: Re: Kedy a prečo je potrebné uvažovať s kompenzačným rozvádzačom? Přispěvatel: J Lhava 18.10.2017, 15:45 Myslíte jako kompenzovat čerpadla SHZ, která jsou 99 % času vypnutá?
To jo, to dává smysl. Jestli to řešíte na Slovensku, tak musíte pátrat ve Slovenské legislativě, Název: Re: Kedy a prečo je potrebné uvažovať s kompenzačným rozvádzačom? Přispěvatel: Vlado Konrád 18.10.2017, 18:04 Myslíte jako kompenzovat čerpadla SHZ, která jsou 99 % času vypnutá? To jo, to dává smysl. Jestli to řešíte na Slovensku, tak musíte pátrat ve Slovenské legislativě, Bude toho asi viac : Od profesistov kúrenia a chladenia budú štandardne zadané požadované silové príkony na ich zariadenia s koeficientami súčastnosti. Kompenzovať len SHS asi nenapadne nikoho. |