Název: Pokud bojler nespíná, je vadný stykač nebo HDO?
Přispěvatel: katika1 13.10.2017, 08:15

V čem může být závada a zda se s ní obrátit na elektrikáře nebo technika ČEZU.
Konkrétně jde o, že už 2 dny nespíná bojler v čase, kdy by měl běžet nízký tarif elektřiny (a problém č.2 je, že též nevím, zda vůbec nízký tarif elektřiny jde).

Vždy když šel nízký tarif, tak stykač (tedy myslím, ze je to stykač - viz obrázek - červeně vyznačená oblast) docela nahlas vrčel.
A před 2 dny v době nízkého tarifu tak najednou stykač 3x hlasitě přepnul a bojler přestal nahřívat a stykač vrčet.
Když ale ručně stisknu část v červeně vyznačené oblasti, tak bojler svítí a nahřívá.
Co může být za problém?


Název: Re: Pokud bojler nespíná, je vadný stykač nebo HDO?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 13.10.2017, 09:10
Že přestane fungovat stykač, protože dojde k poškození (přerušení vinutí) není tak mimořádná věc, to občas měníme. To je práce pro elektrikáře.
A vyměnil bych ho (nechal vyměnit) i kdyby nebyl úplně špatný, už kvůli tomu "kraválu"...

Na elektroměru se dá poznat jaký právě měří tarif.
Záleží na konkrétním typu, bývají tam např. nějaké značky u symbolů T1 a T2, když sem dáte fotku elektroměru, můžeme vám to označit přesněji


Název: Re: Pokud bojler nespíná, je vadný stykač nebo HDO?
Přispěvatel: Pavel Horský 13.10.2017, 12:38
Určitě se nejdřív obraťte na elektrikáře. Ten zjistí zda je problém ve stykači nebo v HDO.


Název: Re: Pokud bojler nespíná, je vadný stykač nebo HDO?
Přispěvatel: ACEOF ACES 13.10.2017, 15:16
Jestliže spotřeba na elektroměru přibývá jen na počítadle T1 a počítadlo T2 se nemění, a v době, kdy by měl být nízký tarif není elektroměr přepnutý na T2 (ukazatel na elektroměru ukazuje na T1) a stykač pro bojler není sepnutý, pak jde podle mého názoru o závadu HDO. Jinak je potřeba, aby to na místě zkontroloval elektrikář.


Název: Re: Pokud bojler nespíná, je vadný stykač nebo HDO?
Přispěvatel: Miroslav Hlaváč 13.10.2017, 16:36
Navíc podle fotografie stykač ani rozvaděč nemá správné krytí-zavolat elektrikáře,vysvětlit mu problém dopředu vymění stykač za typ který vyhovuje a je to.


Název: Re: Pokud bojler nespíná, je vadný stykač nebo HDO?
Přispěvatel: Miroš Jan 13.10.2017, 18:15
To není stykač, ale relé!


Název: Re: Pokud bojler nespíná, je vadný stykač nebo HDO?
Přispěvatel: Miroslav Hlaváč 14.10.2017, 15:43
Nechci se hádat ale:


Název: Re: Pokud bojler nespíná, je vadný stykač nebo HDO?
Přispěvatel: František Šohajda 14.10.2017, 15:46
Je to stykač, ale prasácky provedený!!
Je to na úraz jako vyšité!! Bez krytu ,  strašně nebezpečné pro laika!! (zle)


Název: Re: Pokud bojler nespíná, je vadný stykač nebo HDO?
Přispěvatel: Miroš Jan 15.10.2017, 13:11
Nechci se hádat ale:

Proboha, to se ještě prodává?


Název: Re: Pokud bojler nespíná, je vadný stykač nebo HDO?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 15.10.2017, 13:55
Dokud je v provozu dostatek strojních zařízení tento stykač obsahující (např el. kočky),  bude i poptávka a budou se prodávat.
 A znám dost případů, kdy údržba zprasila řemeslně precizně provedený rozvaděč jen proto, že se snažili narvat tam jiný model.
Když není na celkovou rekonstrukci, je pořád lepší tohle než bastl.


Název: Re: Pokud bojler nespíná, je vadný stykač nebo HDO?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 15.10.2017, 22:06
Ano, to je bulhar, zásoby jsou dostatečné!
Jak píše Jiří_Hrubý, použití v kočkách jeřábů.
V době modernizací zdvihacích zařízení je jich stále dostatek....