Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Malena Jaroslav 21.09.2017, 07:17



Název: Proč je na krabicové svorce (věnečku) jedna svorka jiné barvy?
Přispěvatel: Malena Jaroslav 21.09.2017, 07:17
Dlouho jsem na internetu hledal, proč je ve věnečku jedna svorka jiné barvy a co na ni správně zapojit. Včera jsem konečně našel vysvětlení, že na žlutou/mosaznou svorku se má zapojovat zemnící drát. Je tomu skutečně tak a jaký má význam použití jiného materiálu? Ve finále mi přijde že dnes se dává vše do wago svorek a tam se již žádná barva/materiál nerozlišuje.


Název: Re: Proč je na krabicové svorce (věnečku) jedna svorka jiné barvy?
Přispěvatel: Pavel Horský 22.09.2017, 07:50
Na ochranný vodič je kladen veliký důraz co do spolehlivosti. Proto pro vodiče PE (PEN) antikorozní svorka.
S těmi Wago svorkami s ohledem na různé materiály také není až tak jednoduché. Laik si třeba ani ve snu nedovede představit, že by měl např. na AL vodiče používat kontaktní vazelínu. Umění elektro není jen o tom kam zapojit drát, ale také jaký zvolit nejvhodnější způsob a to laici bohužel z 90% nezvládají :-)


Název: Re: Proč je na krabicové svorce (věnečku) jedna svorka jiné barvy?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 22.09.2017, 18:37
Věnečky jsou zlo, které by mělo být úředně a nejlépe Bruselem zakázáno. Přesto se prodávají.
Uvnitř rozvaděčů, kde je přįstup trváme na IP2x/xxB a v krabici někde u stropu necháme IP00?


Název: Re: Proč je na krabicové svorce (věnečku) jedna svorka jiné barvy?
Přispěvatel: Jan Franěk 11.04.2018, 05:14
Prosím o radu

Když pominu vaše porušení zdejších pravidel (zkuste si je přečíst) a to že i když moderátoři váš příspěvek nepustili dál, tak jste ho protlačil do diskusního vlákna někoho jiného (což považuji mírně řečeno za neslušné),  navíc s ním vůbec nesouvisejícím, tak se pokusím v pár bodech odpovědět.
- všechny spoje musí být přístupné opravám a revizím
- dnes se dává u zásuvek přednost smyčkování, před "krabičkováním". Je to méně spojů a lépe se hledají případné problémy. Ale i krabičkování je možné, ale vše má svá pravidla
- práce smí provádět jen osoba způsobilá, s oprávněním pracovat na vyhrazených tech. zařízeních /VTZ/ nějaké řeči o tom že máte svého elektrikáře neobstojí, protože by jste se zde tak hloupě neptal. Je to porušení zákona a pokud svou činností způsobíte požár, nebo úraz, jste za to plně odpovědný a jde o obecné ohrožení. Nejen vaše ale i vašich sousedů.
- Vlastní provedení instalace, včetně detailů je uvedeno v projektové dokumentaci, kterou jste ze zákona povinnen jako provozovatel mít a to po celou dobu životnosti el. zařízení. tedy druhé porušení předpisů.
- S těmito dvěma porušeními předpisů jde pak ruku v ruce další, kdy vás třeba SVJčko dotlačí k předložení revizní zprávy a vy najdete nejlevnějšího RT který se na instalaci ani nepodívá, chybějící doklady bude ignorovat a vy s pocitem ušetřeních pár stovek, budete klidně spát i když nevíte zda toto veledílo neohrožuje vás a vaši rodinu. Vždyť jste se přece ptal na internetu a tam se našel někdo (jistě anonym) který vám to schválil a máte v ruce sice bezcenou, přesto revizní zprávu.  Jen o málo horší je to, že bydlíte v domě a revizi, tedy ověření že je to provedeno v souladu s bezpečnostními předpisy, vůbec neřešíte.


Název: Re: Proč je na krabicové svorce (věnečku) jedna svorka jiné barvy?
Přispěvatel: Pavel Horský 11.04.2018, 07:00
Prosím o radu
¨
chci se zeptat budeme rozvádět zásuvky za kuchyňskou linkou máme tam zatím svazek kabelu každý je popsán zvlašt jeden myčka, druhej trouba, třetí světla, ctvrtej Indukce, pátej zásuvky ze kterého chci rozvést 3 zásuvky které budou připevněné na stěně. A chci se zeptat zda mohu tyto zásuvky propojit pomoci wago svorek (wago svorky budou pod soklem kuchynské linky) VIZ ilustrační obrázek ? wago svorky bych dal poté do krabice.

Děkuji předem za odpověď

Z důvodu vaší úžasné drzosti vám odpovím jen to, abyste si zavolal elektrikáře a nehrabal se do něčeho, čemu nerozumíte. Zde neradíme laikům jak si mají provést svépomocí elektroinstala ci.