Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Václav Macháček 08.09.2017, 08:02



Název: Jak připojujete vodiče přípojek vy? Tedy pokud je to vaše práce.
Přispěvatel: Václav Macháček 08.09.2017, 08:02
Jak připojujeme vodiče přípojek
    Čím se k holým vodičům venkovního vedení připojují vodiče přípojek? Podle čeho se volí velikost svorek? Jak se řeší spoje AL a Cu? Lze použít i nerozebírateln ý (lisovaný) spoj? V kterém případě se nemusí použít při dotahování spoje momentový klíč? Kolik znáte způsobů připojení vodičů přípojek? Která norma obsahuje doporučení pro volbu metod omezujících teplotu svorek v provozu? Lze odbočování vodičů provádět pomocí izolovaných propichovacích svorek?
    Zdroj: zde... (http://elektrika.cz/data/clanky/jak-pripojujeme-vodice-pripojek)


   


    Co pozitivního a konstruktivníh o byste doplnili k této informaci?
   
Jak připojujete vodiče přípojek vy? Tedy pokud je to vaše práce.
   


Název: Re: Jak připojujete vodiče přípojek vy? Tedy pokud je to vaše práce.
Přispěvatel: Vlado Konrád 08.09.2017, 11:56
Jak připojujeme vodiče přípojek
  

    Zdroj: zde... (http://elektrika.cz/data/clanky/jak-pripojujeme-vodice-pripojek)


Čím se k holým vodičům venkovního vedení připojují vodiče přípojek?
Prúdovými svorkami skrutkovými alebo lisovacími tzv. "C"

Podle čeho se volí velikost svorek?
Podľa prierezu hlavného a odbočného vodiča]

 Jak se řeší spoje AL a Cu?
Hlavý vodič je AlFe teda AL, odbočný zásadne Al.Vzhľadom na to, že vedenie až po vývodové svorky v poistkovej skrinke je v majetku distibučiek to platí výhradne. CYKY sa nepožíva.
 Lze použít i nerozebírateln ý (lisovaný) spoj?
Áno, doporučuje sa

V kterém případě se nemusí použít při dotahování spoje momentový klíč?
Použije sa vždy
 
Kolik znáte způsobů připojení vodičů přípojek?
Tri.

Která norma obsahuje doporučení pro volbu metod omezujících teplotu svorek v provozu?
Veľkosť svorky spočítaná výrobcom a jej správna veľkosť to zaručuje spolu so správnym dotiahnutím. Prechodový odpor je potom nula nič a nemá sa čo hriať.

 Lze odbočování vodičů provádět pomocí izolovaných propichovacích svorek?
Áno ale len na izolovaných vedeniach AES, NFA2X


Název: Re: Jak připojujete vodiče přípojek vy? Tedy pokud je to vaše práce.
Přispěvatel: Miroslav Minařík 08.09.2017, 18:38
V kterém případě se nemusí použít při dotahování spoje momentový klíč?
Použije sa vždy

Proč uvádíte vždy, když se v tom článku zmiňuje trhací hlava?


Název: Re: Jak připojujete vodiče přípojek vy? Tedy pokud je to vaše práce.
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 08.09.2017, 20:18
Netuším, co je lisovací svorka C určená k odbočení z AlFe linky :'(
Odbočení z AlFe proudová svorka, svorka EK, polopropichova cí svorka. Krásný bylo bandážování.


 Jak se řeší spoje AL a Cu?
Hlavý vodič je AlFe teda AL, odbočný zásadne Al.Vzhľadom na to, že vedenie až po vývodové svorky v poistkovej skrinke je v majetku distibučiek to platí výhradne. CYKY sa nepožíva.


Spojení Al-Cu buď cupal, nebo Al/Cu proudová svorka.
On se kupodivu i CYKY pro přípojky používal a používá a je to i ve standardech. Uznávám, že to není každý den a nevím, zda to není u východních kolegů jinak.


Název: Re: Jak připojujete vodiče přípojek vy? Tedy pokud je to vaše práce.
Přispěvatel: Vlado Konrád 08.09.2017, 21:08
Proč uvádíte vždy, když se v tom článku zmiňuje trhací hlava?

Otázka znela na doťahovanie spoja. Spoje sa doťahujú vždy na predpísaný moment. Áno ,  na prípojkách na izolovaných vzdušných sietiach je možne použiť ja svorky s trhacou hlavou. Nie všade to ale je povolené, a distribučné spoločnosti sa týmto svorkám vyhýbajú. Nakoniec ,po jej povolení a opätovnom pritiahnutí je tak či tak nutné použiť momentový kľúč


Název: Re: Jak připojujete vodiče přípojek vy? Tedy pokud je to vaše práce.
Přispěvatel: Vlado Konrád 08.09.2017, 21:18
Netuším, co je lisovací svorka C určená k odbočení z AlFe linky :'(
Odbočení z AlFe proudová svorka, svorka EK, polopropichova cí svorka. Krásný bylo bandážování.
Spojení Al-Cu buď cupal, nebo Al/Cu proudová svorka.
On se kupodivu i CYKY pro přípojky používal a používá a je to i ve standardech. Uznávám, že to není každý den a nevím, zda to není u východních kolegů jinak.

V Čechách neviem, ale pochybujem o prípojke z medi. Odberné zariadenie áno, takmer výhradne meď, ak si ho zriaďuje odberateľ. Ak ho zriaďuje distribútor hlinník 4x25

C - napríklad svorka elba Kremnica typ 610702


Název: Re: Jak připojujete vodiče přípojek vy? Tedy pokud je to vaše práce.
Přispěvatel: Miroslav Minařík 08.09.2017, 22:16
Otázka znela na doťahovanie spoja. ...
Otázka byla z úvodníku k článku ...
A toto je diskuse k tomu článku. Ne k jeho úvodníku.


Název: Re: Jak připojujete vodiče přípojek vy? Tedy pokud je to vaše práce.
Přispěvatel: Lukas55555 08.09.2017, 23:27
V Čechách neviem, ale pochybujem o prípojke z medi. Odberné zariadenie áno, takmer výhradne meď, ak si ho zriaďuje odberateľ. Ak ho zriaďuje distribútor hlinník 4x25

C - napríklad svorka elba Kremnica typ 610702

No prípojka z medi sa nerobí. Resp. od vedenia po SIL-ku býva Al potom už i Cu


Název: Re: Jak připojujete vodiče přípojek vy? Tedy pokud je to vaše práce.
Přispěvatel: Jan Franěk 09.09.2017, 03:37
No prípojka z medi sa nerobí. Resp. od vedenia po SIL-ku býva Al potom už i Cu

No, jste si tím opravdu jist?  :-\  U nás jsou to většinou Cu vodiče v trubce, nebo CYKY kabel.

Asi protože v okolí i u nás v obci máme ještě Cu vrchní vedení.  ;)

JInak kabel CYKY se běžně používá i na AlFe vedení a připojuje se, jak už bylo zmíněno, přes Cupál.


Přemýšlím o trhací hlavě šroubů a svorkách. Dobře chápu že mnoho závad na spojích je buďto z nedostatečného utažení spoje, nebo naopak přílišného přetažení. ALe pokud použiju svorku s trhací hlavou, nemám možnost ji jednoduše demontovat, nebo zkontrolovat (dotáhnout) spoj. Vím že se občas řeší právě jiskřící svorky vodičů PEN na vrchním vedení u odboček k RD.



Název: Re: Jak připojujete vodiče přípojek vy? Tedy pokud je to vaše práce.
Přispěvatel: Vlado Konrád 09.09.2017, 05:13
U vás neviem. Na slovensku jedine AYKY alebo NAYY . ( Bavíme sa o prípojkách a nie odberných zariadeniach teda zvod zo siete do SPP) Naviac nové siete a rekonštrukcia starých sa rieši výhradne izolovanými vedeniami. ( Tam je zvod bezproblémový aj meďou, ale neekonomický) Svorky s trhacími hlavami sa používajú minimálne. BTW sám som bol svedkom zle prevedenej svorky (2x) ,  kde materiál na utrhnutie bol slabší. Po pol roku chýbal v dome PEN - zvláštna náhoda,  a tiež som videl opálené BTML oká na vývode z kogeneračnej jednotky 1000kVA v trafostanici. Tiež bol slabší materiál na utrhnutie a montér to neskontroloval a nedotiahol na moment imbusovým kľúčom.
 Urobil som si záver sám a aj keď sa použijú oká ,  spojovače,  svorky s trhacími hlavami ,  vždy to dám dotiahnuť momenťákom.


Název: Re: Jak připojujete vodiče přípojek vy? Tedy pokud je to vaše práce.
Přispěvatel: Lukas55555 09.09.2017, 07:27
No, jste si tím opravdu jist?  :-\  U nás jsou to většinou Cu vodiče v trubce, nebo CYKY kabel.

Asi protože v okolí i u nás v obci máme ještě Cu vrchní vedení.  ;)

JInak kabel CYKY se běžně používá i na AlFe vedení a připojuje se, jak už bylo zmíněno, přes Cupál.


Přemýšlím o trhací hlavě šroubů a svorkách. Dobře chápu že mnoho závad na spojích je buďto z nedostatečného utažení spoje, nebo naopak přílišného přetažení. ALe pokud použiju svorku s trhací hlavou, nemám možnost ji jednoduše demontovat, nebo zkontrolovat (dotáhnout) spoj. Vím že se občas řeší právě jiskřící svorky vodičů PEN na vrchním vedení u odboček k RD.



Máte pravdu. I u nás sú ešte Cu zvody do IPS ale len stare. Či už z medene rozvodu ale i z AlFe cez kupál. Od určitého času  však toto nechce aspom zse (co viem)povoľovať. Čiže nové pŕípojky už z verejnej siete AlFe su už iba hliníkové zvody do IPS a odtial už i medene.

K trhacim hlavicám... mi používame spojovače ktoré po utrhnutí ostane inbus a môže sa ešte dotiahnuť.


Název: Re: Jak připojujete vodiče přípojek vy? Tedy pokud je to vaše práce.
Přispěvatel: Igor Nováček 09.09.2017, 07:45
U vás neviem. Na slovensku jedine AYKY alebo NAYY . ( Bavíme sa o prípojkách a nie odberných zariadeniach teda zvod zo siete do SPP)
Bavíme se o tomto článku Václava Macháčka!
http://elektrika.cz/data/clanky/jak-pripojujeme-vodice-pripojek


Název: Re: Jak připojujete vodiče přípojek vy? Tedy pokud je to vaše práce.
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 09.09.2017, 12:27
V Čechách neviem, ale pochybujem o prípojke z medi. Odberné zariadenie áno, takmer výhradne meď, ak si ho zriaďuje odberateľ. Ak ho zriaďuje distribútor hlinník 4x25

C - napríklad svorka elba Kremnica typ 610702
Al 16, Cu 10 a není problém ani Cu25... Jiný kraj...
Svorka zajímavé, podle obrázku znám, ale využití jako odbočná svorka jsem ještě neviděl.



Přemýšlím o trhací hlavě šroubů a svorkách. Dobře chápu že mnoho závad na spojích je buďto z nedostatečného utažení spoje, nebo naopak přílišného přetažení. ALe pokud použiju svorku s trhací hlavou, nemám možnost ji jednoduše demontovat, nebo zkontrolovat (dotáhnout) spoj. Vím že se občas řeší právě jiskřící svorky vodičů PEN na vrchním vedení u odboček k RD.


Ty problémy se začly objevovat po nahrazení spolehlivých finských "trhaček" různými náhradami. V zimě to byl průser, protože na rozdíl od finských povolily dřív a nedošlo k dokonalému propojení. Když se to včas podchytilo, dotahly se znovu, jde to, pod hlavou k odtržení je hlava k povolení či přetažení momenťákem.
Navíc u náhražek je problém, že nemají drážku pro montážní klíč, tak se stává, že když jde do tahu a montér nemá sílu, snadno se svorka sesmekne lehce bokem, nebo šikmým tahem na ráčnu dojde k dřívějšímu odtržení.


Název: Re: Jak připojujete vodiče přípojek vy? Tedy pokud je to vaše práce.
Přispěvatel: Vlado Konrád 09.09.2017, 13:18
Je to tak. A kopa borcov opakovane použije tú istú svorku od nemenovaného fínskeho výrobcu riešiaceho podobný problém aj u vn. Neuvedommia si, že zuby svorky sú z AL a pri prvom použití a zatlačení do AES alebo NFA2s sa otupia a zdeformujú . Nepodarí sa im na prvý krát odbočiť zo siete a povolia ju a použijú znovu, miesto toho aba ju hodili do koša. A ako povedal klasik: A sme v pééérdeli pane hrábě.


Název: Re: Jak připojujete vodiče přípojek vy? Tedy pokud je to vaše práce.
Přispěvatel: Oliver Mička 12.09.2017, 12:54
Po SIL ayky a od SIL meď..
Nerady to distribucny vidia ale toleruju to pokial je to "spravne" spojene