Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: slower 09.08.2017, 06:32



Název: Jaký průřez vodiče v elektroměrovým rozvaděči s jističem 80A?
Přispěvatel: slower 09.08.2017, 06:32
Pro fakturační měření (dodavatel ČEZ) potřebuji vydrátovat elekt. rozvaděč s hlavním jističem 80A. (přímé měření) Jaký průřez vodiče zvolit? Jsou nějaké směrnice či připojovací podmínky Čezu pro toto?


Název: Re: Jaký průřez vodiče v elektroměrovým rozvaděči s jističem 80A?
Přispěvatel: Václav Třetí 09.08.2017, 09:00
Nejlepší je se asi domluvit s příslušným technikem ČEZ.

 Pro samotné vydrátování rozvaděče by měla stačit Cu 16mm2,  oni tu Cu 25 moc rádi nemají. Pokud potřebujete s ohledem na délku pro další vedení do objektu vyšší průřez, použijte výstupní svorky v RE. A nezapomeňte, že průřez vodičů na vstupu a výstupu elměru má být stejný.


Název: Re: Jaký průřez vodiče v elektroměrovým rozvaděči s jističem 80A?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 09.08.2017, 20:46
Ano, jsou připojovací podmínky. Dodržte je.

Mimochodem, vy jste výrobce rozvaděče?


Název: Re: Jaký průřez vodiče v elektroměrovým rozvaděči s jističem 80A?
Přispěvatel: slower 10.08.2017, 06:03
došlo ke změně hl. jističe, původní jistič nad 100A se musí vyměnit za 80A. Předtím bylo nepřímé měření. Teď se to musí předělat na přímě měření.


Název: Re: Jaký průřez vodiče v elektroměrovým rozvaděči s jističem 80A?
Přispěvatel: Miroš Jan 10.08.2017, 12:24
Takže úprava elektroměrovéh o rozvaděče, se vším. To znamená i výrobní štítek. ;)


Název: Re: Jaký průřez vodiče v elektroměrovým rozvaděči s jističem 80A?
Přispěvatel: Jaroslav Jonáš 10.08.2017, 18:41
Dobrá připomínka s odkazem na připojovací podmínky ČEZ Distribuce. Až na to, že průřezy vodičů do elektroměru a z elektroměru pro konkrétní velikosti hlavních jističů v připojovacích podmínkách nejsou řešené.


Název: Re: Jaký průřez vodiče v elektroměrovým rozvaděči s jističem 80A?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 11.08.2017, 08:31
Jak to, že nejsou řešené?

Máte minimální a maximální průřez a podmínku, že musí být takový, aby byl jištěn proti přetížení a zkratu předřazeným jistícím prvkem, což je jistič před elektroměrem.

Takže šestnácka je v podstatě jistá.