VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Tým portálu Elektrika 08.08.2017, 16:09



Název: Jaká je vhodná signalizace poruchy přepěťové ochrany v zásuvce?
Přispěvatel: Tým portálu Elektrika 08.08.2017, 16:09
OPP#16 Jaká je vhodná signalizace poruchy přepěťové ochrany v zásuvce?
    Instalovaná přepěťová ochrana která již není funkční je možná dobré placebo pro spokojenost investora, ale její funkce je ve skutečnosti nulová. Který způsob signalizace poruchy přepěťové ochrany v zásuvce doporučíte? Optický, zvukový nebo je to vůbec nutné? Nebylo by lepší vyměnit celou ochranu po pěti letech? Jak se na tuto problematiku dívají čeští specialisté, sledujte v této části videoseriálu.

    Zdroj: zde... (http://elektrika.cz/data/clanky/opp-16-jaka-je-vhodna-signalizace-poruchy-prepetove-ochrany-v-zasuvce)

    
Jaká je vhodná signalizace poruchy přepěťové ochrany v zásuvce?
   


Název: OPP#16 Jaká je vhodná signalizace poruchy přepěťové ochrany v zásuvce?
Přispěvatel: Tým portálu Elektrika 15.08.2017, 09:02
OPP#16 Jaká je vhodná signalizace poruchy přepěťové ochrany v zásuvce?
    Instalovaná přepěťová ochrana, která již není funkční je možná dobré placebo pro spokojenost investora, ale její funkce je ve skutečnosti nulová. Který způsob signalizace poruchy přepěťové ochrany v zásuvce doporučíte? Optický, zvukový nebo je vůbec nutné? Nebylo by lepší vyměnit celou ochranu po pěti letech? Jak se na tuto problematiku dívají čeští specialisté, sledujte v této části videoseriálu.



    


        Plné výpovědi odborníků zde... (http://elektrika.cz/data/clanky/opp-16-jaka-je-vhodna-signalizace-poruchy-prepetove-ochrany-v-zasuvce)
    
OPP#16 Jaká je vhodná signalizace poruchy přepěťové ochrany v zásuvce?
   


Název: Re: OPP#16 Jaká je vhodná signalizace poruchy přepěťové ochrany v zásuvce?
Přispěvatel: Tým portálu Elektrika 07.11.2017, 15:08
OPP#16 Jaká je vhodná signalizace poruchy přepěťové ochrany v zásuvce?
    Instalovaná přepěťová ochrana, která již není funkční je možná dobré placebo pro spokojenost investora, ale její funkce je ve skutečnosti nulová. Který způsob signalizace poruchy přepěťové ochrany v zásuvce doporučíte? Optický, zvukový nebo je vůbec nutné? Nebylo by lepší vyměnit celou ochranu po pěti letech? Jak se na tuto problematiku dívají čeští specialisté, sledujte v této části videoseriálu.



    


        Plné výpovědi odborníků zde... (http://elektrika.cz/data/clanky/opp-16-jaka-je-vhodna-signalizace-poruchy-prepetove-ochrany-v-zasuvce)
    
OPP#16 Jaká je vhodná signalizace poruchy přepěťové ochrany v zásuvce?
   
technický přesun


Název: Re: Jaká je vhodná signalizace poruchy přepěťové ochrany v zásuvce?
Přispěvatel: ACEOF ACES 07.11.2017, 15:34
Akustickou signalizaci poruchy přepěťové ochrany v zásuvce bych doma nechtěl. Poslouchat to týden, než si elektrikář udělá čas, pak ještě zaplatit nejméně 700kč, to je mimo realitu.
Mít takových zásuvek doma víc, tak to, už je v pasti. Smích


Název: Re: Jaká je vhodná signalizace poruchy přepěťové ochrany v zásuvce?
Přispěvatel: František Šohajda 08.11.2017, 07:13
Akustickou signalizaci poruchy přepěťové ochrany v zásuvce bych doma nechtěl. Poslouchat to týden, než si elektrikář udělá čas, pak ještě zaplatit nejméně 700kč, to je mimo realitu.
Mít takových zásuvek doma víc, tak to, už je v pasti. Smích

To je sice pravda, ale světelnou signalizaci nikdo nekontroluje ....Zvuk  "je otravný"
tak se musí něco dělat  ...! (dance)


Název: Re: Jaká je vhodná signalizace poruchy přepěťové ochrany v zásuvce?
Přispěvatel: ACEOF ACES 08.11.2017, 09:35
Já světelnou signalizaci kontroluji. Smích


Název: Re: Jaká je vhodná signalizace poruchy přepěťové ochrany v zásuvce?
Přispěvatel: Václav Třetí 08.11.2017, 09:39
Jo, ale na hloupý lidi musí být nějaký bič.


Název: Re: Jaká je vhodná signalizace poruchy přepěťové ochrany v zásuvce?
Přispěvatel: ACEOF ACES 08.11.2017, 09:41
Pro hlupáka každý hloupý.
Z filmu Forrest Gump.


Název: Re: Jaká je vhodná signalizace poruchy přepěťové ochrany v zásuvce?
Přispěvatel: Václav Třetí 08.11.2017, 09:53
Jenže snažit se vychovávat a vzdělávat hlupáka je potíž, takže musí dojít na nějaké donucovací prostředky.


Název: Re: Jaká je vhodná signalizace poruchy přepěťové ochrany v zásuvce?
Přispěvatel: ACEOF ACES 08.11.2017, 10:06
Já vám nebráním, aby jste měl doma zásuvky s akustickou signalizací poruchy přepěťové ochrany. Smích


Název: Re: Jaká je vhodná signalizace poruchy přepěťové ochrany v zásuvce?
Přispěvatel: Václav Třetí 08.11.2017, 10:40
Já je doma nemám a montovat je ani nebudu, mám ochranu řešenou jnak a lépe. Pokud bych je ale měl, tak bych je uměl při potížích odpojit nebo nahradit.  Vy hledáte problém, kde není.

P.S. Mě urazit vašimi citacemi z amerických filmů nemůžete, váš nick hovoří za vše.


Název: Re: Jaká je vhodná signalizace poruchy přepěťové ochrany v zásuvce?
Přispěvatel: ACEOF ACES 08.11.2017, 10:57
Já vás nechtěl urazit.


Název: Re: Jaká je vhodná signalizace poruchy přepěťové ochrany v zásuvce?
Přispěvatel: Václav Třetí 08.11.2017, 11:00
No dobrá, nebudeme tady odvádět od tématu, ať se vyjádří také ostatní.


Název: Re: Jaká je vhodná signalizace poruchy přepěťové ochrany v zásuvce?
Přispěvatel: Martin Branšovský 08.11.2017, 11:58
Osobně v zásuvkách tam, kde je připojen dražší spotřebič, přepěťové ochrany mám. Jde o výrobek od firmy Dehn se zvukovou signalizací proraženi varistoru. Nedovedu si představit, jak jinak jednoduše a levně bez nutnosti dalšího nadřazeného systému poruchu signalizovat. Bleskový proud se do domu může dostat i v mé nepřítomnosti, a ochrany typu 1 a 2 s jiskřištěm mohou zafungovat bez jejich destrukce. Abez zvukového signálu bych neměl šanci se o poruše dozvědět třeba u zásuvek pro lednici, el. troubu, mikrovlnku nebo myčku bez vysunutí spotřebiče ven z korpusu kuchyně. A pokud k nadproudu dojde a uchrání to spotřebiče v řádu 100 tis. kč, tak se s pískáním buď na chvilku smířim, nebo daný okruh vypnu nebo ochranu odmontuju. V takové situaci bych stejně pozval nemkoho s megmetem aby proměřil, zda je elektroinstala ce ok.


Název: Re: Jaká je vhodná signalizace poruchy přepěťové ochrany v zásuvce?
Přispěvatel: František Šohajda 08.11.2017, 13:57
No, když je zásuvka s přepěťovkou pro PC za stolem, světelná signalizace je k h...u! ::)
Zvuk nic nenahradí. ;)


Název: Re: Jaká je vhodná signalizace poruchy přepěťové ochrany v zásuvce?
Přispěvatel: ACEOF ACES 08.11.2017, 14:24
Hlavně v noci.
Smích
Já nedávám zásuvky s přepěťovou ochranou na těžko přístupná místa, kde na ně není vidět.


Název: Re: Jaká je vhodná signalizace poruchy přepěťové ochrany v zásuvce?
Přispěvatel: Martin Branšovský 08.11.2017, 16:46
Hlavně v noci.
Smích
Já nedávám zásuvky s přepěťovou ochranou na těžko přístupná místa, kde na ně není vidět.
Jasné, takže například v kuchyni máte/dáváte všechny zasuvky od spotřebičů i těch vestavných na viditelné místo. To bych i rád viděl. Jak že to píšete? “Smích”!? Nechcete jít trolit raději na diskuzi portálu idnes.cz nebo novinky.cz?


Název: Re: Jaká je vhodná signalizace poruchy přepěťové ochrany v zásuvce?
Přispěvatel: Miroslav Minařík 08.11.2017, 17:48

Asi bude důležité podívat se na to dvěma pohledy.
Soukromé obydlí a komerční sféra.

V soukromých obydlích pro některé investory údajně neplatí zákony fyziky a tudíž přistupuje k funkčnosti jinak. Například tak, že když něco svítí, vydává zvuk kterému laik nerozumí, tak je to zrušeno, zlikvidováno nebo jiným způsobem ignorováno aniž by někdo volal odborníka.

V komerční sféře pod pohrůžkou pokut a tím pravidelných revizí se ke stejnému problému přistupuje podstatně aktivněji.

Osobně se mi líbí spíše udělat pravidelnou kontrolu celého stavu elektroinstala ce, než mít desítky signalizací různých systémů.



Název: Re: Jaká je vhodná signalizace poruchy přepěťové ochrany v zásuvce?
Přispěvatel: František Šohajda 09.11.2017, 08:46
Citace
Osobně se mi líbí spíše udělat pravidelnou kontrolu celého stavu elektroinstala ce, než mít desítky signalizací různých systémů.

Nedovedu si představit, že denně kontroluji světelnou signalizaci v zásuvce, ať je to soukromé obydlí nebo komerční kancelář. :-\
Při revizi je to samozdřejmost, ale v co meziobdobí ?


Název: Re: Jaká je vhodná signalizace poruchy přepěťové ochrany v zásuvce?
Přispěvatel: ACEOF ACES 09.11.2017, 10:34
Doma je signalizace vidět, když jde člověk kolem zásuvky, připojuje spotřebič nebo na zásuvku vidí třeba od stolu, ostatní zásuvky mě stačí zkontrolovat příležitostně, a na těžko přístupná místa zásuvky s přepěťovou ochrannou nedávám. Podívat se na signalizaci pár zásuvek to pro mě není problém.


Název: Re: Jaká je vhodná signalizace poruchy přepěťové ochrany v zásuvce?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 09.11.2017, 11:31
Nedovedu si představit, že denně kontroluji světelnou signalizaci v zásuvce, ať je to soukromé obydlí nebo komerční kancelář. :-\
Já si zase nedovedu představit, že trávím pohodový večer při svíčkách, nebo se chystám jít spát, a začne na mne vřeštět nějaká neodbytná věc kvůli něčemu, co by klidně sneslo několik dní odkladu.


Název: Re: Jaká je vhodná signalizace poruchy přepěťové ochrany v zásuvce?
Přispěvatel: František Šohajda 09.11.2017, 13:18
Já si zase nedovedu představit, že trávím pohodový večer při svíčkách, nebo se chystám jít spát, a začne na mne vřeštět nějaká neodbytná věc kvůli něčemu, co by klidně sneslo několik dní odkladu.

A to je takový problém jít a vypnout jistič od zásuvek? Jednoho pokoje? Stejně nemůžou být přepěťovky jedny nacelý byt. ;D


Název: Re: Jaká je vhodná signalizace poruchy přepěťové ochrany v zásuvce?
Přispěvatel: Martin Branšovský 09.11.2017, 18:35
Já si zase nedovedu představit, že trávím pohodový večer při svíčkách, nebo se chystám jít spát, a začne na mne vřeštět nějaká neodbytná věc kvůli něčemu, co by klidně sneslo několik dní odkladu.
Ruku na srdce, jak často se lidem stává, že odejde přepěťová ochrana 3. stupně od renomovaného výrobce. Stejně jde v 99% o varistor tvořený PN přechodem, kde nemá co vyschnout jako elektrolitické kondenzátory atd. Větší proudovou nebo napěťovou špičku by měl pobrat 2. stupeň/kombinovaný 1. a 2. stupeň. Ty 3. stupně je výrobci doporučováno osazovat co nejblíže spotřebiči pokud je od 2. stupně vedení delší nez 10 m. Pak jsou tam jako ochrana pro případ naindukovaného přepětí při přímém úderu blesku do objektu. Pokud přijde špička po vedení v důsledku například úderu do vedení na druhé straně obce, vedlejších domů a pod. měl by se o to postarat 2. stupeň nebo kombinace 1. a 2.

Takže pokud mi udeří do domu, bude případné proražení varistorů a tím aktivace zvukové signalizace (pískání) slabé kafe v porovnání se zvukovým dobrovodem takového přímého úderu blesku. Myslím že je to skoro na kontrolu spodního prádla, takže o romantickém večeru a jeho pokračování asi nemůže být řeč :)


Název: Re: Jaká je vhodná signalizace poruchy přepěťové ochrany v zásuvce?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 09.11.2017, 18:54
Ruku na srdce, jak často se lidem stává, že odejde přepěťová ochrana 3. stupně od renomovaného výrobce. Stejně jde v 99% o varistor tvořený PN přechodem, kde nemá co vyschnout jako elektrolitické kondenzátory atd.
To je právě těžký omyl. Energetické špičky, které ten varistor pochytává, ho postupně degradují, až stoupne jeho svodový proud tak, že se začne hřát a spustí se signalizace. K tomu může dojít kdykoli, nejen při bouřce.


Název: Re: Jaká je vhodná signalizace poruchy přepěťové ochrany v zásuvce?
Přispěvatel: ACEOF ACES 09.11.2017, 19:13
Jo, ale na hloupý lidi musí být nějaký bič.
Dneska jsem se s hrůzou přistihl, že se mi ta věta začíná líbit. Ale já to rozdejchám. Smích
Já vám nebráním, aby jste měl doma zásuvky s akustickou signalizací poruchy přepěťové ochrany. Smích