VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Kamil Kocián 07.08.2017, 11:47



Název: Jaká je zatížitelnost kabelu H07RN-F 5G6?
Přispěvatel: Kamil Kocián 07.08.2017, 11:47
Jaká je zatížitelnost kabelu H07RN-F 5G6? Uložení A1. Je možno brát izolaci zesíťovaný elastomer EI4 a pryžová směs EM2 adekvátně k XLPE (zesítěný polyetylén)?


Název: Re: Jaká je zatížitelnost kabelu H07RN-F 5G6?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 07.08.2017, 14:39
Který kabel XLPE máte na mysli?

Když porovnám časovou oteplovací konstantu H07RNF 5G6 (131) a CYKY-J 5x6 (126). Gumák tedy vychází o trošku líp, nahradil bych ho ve výpočtu tou CYKYnou.


Název: Re: Jaká je zatížitelnost kabelu H07RN-F 5G6?
Přispěvatel: Kamil Kocián 07.08.2017, 16:39
šlo mě o možnost použití tabulky B52.1 dle ČSN 33 2000-5-523 ed.2. Jak počítám... tak mě vychází 29A. Potřebuji 32A, tak mě nezbývá než použít typ kabelu 1-CHKE-R, 1-CXKE-R.


Název: Re: Jaká je zatížitelnost kabelu H07RN-F 5G6?
Přispěvatel: Miroslav Revús 07.08.2017, 18:55
Nebolo by jednoduchšie použiť kábel 5x10?


Název: Re: Jaká je zatížitelnost kabelu H07RN-F 5G6?
Přispěvatel: Jan Bocek 07.08.2017, 19:58
Tabulka B.52.1 pro uložení A1 a kabely s pryžovou isolací nás odkazuje nan B.52.5 sl.2 a tak uvedeno 38 A

Je otázkou jakou volíte okolní teplotu a koeficient podle B.52.14
Pokud klasických 30 stupnů, tak je k=1,0
Pokud jste šel na 55 stupňů, tak vám vyjde tech 28 A ( k=0,76)
Pořad se ale bavíme o seskupení jen pro jeden kabel.

HO7RN se používá pro připojení koncových spotřebičů.
Délky nebývají dlouhé. Záleží také na charakteru zátěže.
Osobně si myslím, že těch 32A ten kabel neohřeje ani na 40 stupňů....

Pokud by na tom MOC záleželo, tak udělám praktickou zkoušku.
Kabel do zkratu, na regulačním zdroji nastavím 40 A a udělám
zatěžovací charku v závislosti proud/teplota. Namodelují to uložení A1.....

Podívejte se také na příklady E.52.2 i když se jedná o harmonické....


Název: Re: Jaká je zatížitelnost kabelu H07RN-F 5G6?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 07.08.2017, 20:35
šlo mě o možnost použití tabulky B52.1 dle ČSN 33 2000-5-523 ed.2. Jak počítám... tak mě vychází 29A. Potřebuji 32A, tak mě nezbývá než použít typ kabelu 1-CHKE-R, 1-CXKE-R.
CHKE jsou kabely s odolností proti požáru a bezhalogeny. CGSG je gumák. S průřezem a zatížitelností to nemá moc společného. Teda kromě ceny. Taky bych volil vyšší průřez, vyjde to levněji.


Název: Re: Jaká je zatížitelnost kabelu H07RN-F 5G6?
Přispěvatel: Jan Bocek 07.08.2017, 21:26
CHKE jsou kabely s odolností proti požáru a bezhalogeny. CGSG je gumák. S průřezem a zatížitelností to nemá moc společného. Teda kromě ceny. Taky bych volil vyšší průřez, vyjde to levněji.

V projektech nevidím, že by projektanti šli na hranu zatížení, spíše volí koeficient 1,5-2,0 pro "Sicher". Co vás vede k použití toho gumového kabelu?


Název: Re: Jaká je zatížitelnost kabelu H07RN-F 5G6?
Přispěvatel: Milan Hudec 07.08.2017, 23:49
Kolegové asi opoměli existenci krátkodobého chodu či přerušení max zatížení.
Takže si to spočtěte s těmito koef a budete jinde.
Pokud se ovšem nejedná o 24/7 odběr 32A.


Název: Re: Jaká je zatížitelnost kabelu H07RN-F 5G6?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 08.08.2017, 08:37
Nechci být hnidopich Milane, ale nemělo by to být 22/7?  ;)


Název: Re: Jaká je zatížitelnost kabelu H07RN-F 5G6?
Přispěvatel: Milan Hudec 08.08.2017, 09:04
Nechci být hnidopich Milane, ale nemělo by to být 22/7?  ;)
Proč si zkracuješ život? (dance)


Název: Re: Jaká je zatížitelnost kabelu H07RN-F 5G6?
Přispěvatel: Jan Bocek 08.08.2017, 09:51
Kolegové asi opoměli existenci krátkodobého chodu či přerušení max zatížení.
Takže si to spočtěte s těmito koef a budete jinde.
Pokud se ovšem nejedná o 24/7 odběr 32A.

Koeficient soudobosti je obvykle velký problém.
Přesné hodnoty se dají zjistit pouze registračním měřením.
příklad:
stroj s 5. pohony a výrobce udává K=0,6
Po provozním měření mi vyjde k=0,4
a to je při provozování 24/7 neboli nonstop.
Jsou to hrátky s okolní teplotou, dovolenou teplotou a životnosti.
V uvedených tabulkách se soudobost neudává, vše je na 24/7
Při tomto režimu je vhodný parametr pořizovací náklady/provozní náklady.
Taková tabulka na Jouleovy ztráty je tady v archivu na Elektrice....


Název: Re: Jaká je zatížitelnost kabelu H07RN-F 5G6?
Přispěvatel: Kamil Kocián 21.09.2017, 12:32
CHKE jsou kabely s odolností proti požáru a bezhalogeny. CGSG je gumák. S průřezem a zatížitelností to nemá moc společného. Teda kromě ceny. Taky bych volil vyšší průřez, vyjde to levněji.

Jsou to bezhalogeny, ale také mají větší teplotní "zatížitelnost" izolace-tak i proudovou. Vyšší průřez by nebylo řešení, toho bych se chtěl vyvarovat (ohyby, manipulace). Vzdálenosti jsou krátké cca. 5m, potřebuji ohebnost. Našel jsem H07 BQ-F (NGMH11YOE),  ale nemohu dohledat proudovou zatížitelnost - produktový list.


Název: Re: Jaká je zatížitelnost kabelu H07RN-F 5G6?
Přispěvatel: Miroš Jan 21.09.2017, 12:55
Kamile, tady je jeden údaj:
http://www.kabelyvodice.cz/kabely-vodice/pdf/h05bq-f_h07bq-f.pdf
Stran zatížení, pokud to nepojede 365 dní v roce, tak ta 6mm2, těch 32A snese ;)


Název: Re: Jaká je zatížitelnost kabelu H07RN-F 5G6?
Přispěvatel: ACEOF ACES 21.09.2017, 19:21
Já bych porovnal kabel CYKY 5x6 uložený v izolační stěně, jehož teplota by, při teplotě okolí 30°C a proudu 29A, neměla přesáhnout teplotu 70°C. Pak mě vychází pro kabel H07 BQ-F uložený v izolační stěně, jehož teplota by, při teplotě okolí 30°C, neměla přesáhnout 80°C, proud:

(80-30)/(70-30)=1,25
2,492á odmocnina z 1,25=1,0937
29x1,0937=31,7A.


Název: Re: Jaká je zatížitelnost kabelu H07RN-F 5G6?
Přispěvatel: Kamil Kocián 22.09.2017, 15:58
- Díky tento list mám.
Ještě jsem našel http://www.helukabel.com/cz/vyrobky/unipur-reg-flexibiln-iacute-kabel-pro-n-iacute-zk-eacute-teploty-robustn-iacute-odoln-yacute-opot%c5%99eben-iacute-opc-STD_18120.html