Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: David Nejedlý 19.07.2017, 18:41



Název: O jaký článek se opřít v případě nerozlišených nulových vodičů ?
Přispěvatel: David Nejedlý 19.07.2017, 18:41
Na jaký článek normy navléknout že v rozvaděči jsou nulové vodiče rozlišeny pouze barvou ? Jsou připojeny k jednomu můstku (větší množství vodičů) a ani vepř se vtom nevyzná, který je ke kterému obvodu. Norma ČSN EN 61439-1 ed.2 čl.8.6.6 říká "Jakýkoliv nulový vodič hl. obvodu musí být snadno odlišitelný umístěním a/nebo značením nebo barvou" jenže barva je to modrá a tak jsou rozlišené (ale stejně je to vtomto případě málo)


Název: Re: O jaký článek se opřít v případě nerozlišených nulových vodičů ?
Přispěvatel: Radim Strycharski 19.07.2017, 19:59
Opřít se právě o tento článek. Jsou-li vodiče zapojeny ve stejném sledu jako vodiče fázové, přičemž příslušnost k fázovým vodičům je tímto zřejmá, tak nemusí být označeny. Nejsou-li ve stejném sledu nebo pokud je to díky rozměrům rozvaděče, konstrukci nebo většího množství můstků nepřehledné, pak být označeny musí.


Název: Re: O jaký článek se opřít v případě nerozlišených nulových vodičů ?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 19.07.2017, 22:18
A co 60439-1 čl. 5.2
To by nešlo?


Název: Re: O jaký článek se opřít v případě nerozlišených nulových vodičů ?
Přispěvatel: David Nejedlý 20.07.2017, 03:28
A co 60439-1 čl. 5.2
To by nešlo?

Ta už je 15 let zrušená ;) ale je pravda, že čím starší norma tím jednoznačnější význam.K nově vydaným, bych asi uvedl toto (zle)