Přispěvatel: Vladimír S. 13.07.2017, 22:01
Pokusím se to nějak shrnout a budu doufat, že podobný dotaz tady není. Můj problém vznikl tak, že osvětlení zahrady úspornými žárovkami, spínanými dvěma pohybovými senzory jsem doplnil o 2xSíťový napájecí zdroj 12V / 100W, 8,5A, IP67 Meanwell a naplno vyžil LED pásky(vše na jednom okruhu).
Teď nastal problém, že se senzory umí zapnout pohybem, ale už se nevypnou. Kde hledat chybu? Co zkontrolovat? Může problém způsobovat trafo?


Název: Re: Proč pohybové spínání osvětlení nefunguje správně po přidání další zátěže?
Přispěvatel: Jan Franěk 15.07.2017, 06:27
Určitě ne. Žádné trafo tam nemáte.  ;)

Předpokládám že by pomohla výměna PIR čidel s triakovým spínáním, za variantu kdy je zátěž spínaná pomocí relé.

Případně sem vložte nějaký nákres vašeho zapojení a fotku štítku čidla. Jak jste si asi všiml, většina kolegů odmítá věštit  (bigbb) zde je technické fórum.


Název: Re: Proč pohybové spínání osvětlení nefunguje správně po přidání další zátěže?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 15.07.2017, 11:01
Případně sem vložte nějaký nákres vašeho zapojení a fotku štítku čidla. Jak jste si asi všiml, většina kolegů odmítá věštit  (bigbb) zde je technické fórum.
Uvedení konkrétního typu zařízení obvykle neuvěřitelně zrychluje vyřešení problému  :D


Název: Re: Proč pohybové spínání osvětlení nefunguje správně po přidání další zátěže?
Přispěvatel: Vladimír Štěrbovský 15.07.2017, 12:31
Rozumím averzi k věštění :) omlouvám se a v pondělí přiložím další info + fotky, protože jsem na víkend pryč a více, než hlodající problém v hlavě nemám.


Název: Re: Proč pohybové spínání osvětlení nefunguje správně po přidání další zátěže?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 15.07.2017, 15:34
2 PIR čidla?
Už jsem zažil stav, kdy se 2 okruhy se 2 PIR čidly navzájem "spouštěly",  takže jak došlo k aktivaci jednoho, už to často zůstávalo zapnuté...

"Vidí" čidla přímo světla spínaná tím druhým?


Název: Re: Proč pohybové spínání osvětlení nefunguje správně po přidání další zátěže?
Přispěvatel: Tomáš Hradecký 15.07.2017, 20:24
zkuste zjistit z návodu maximální spínaný proud čidla . Řešil jsem podobný problém u čidla Legrand ,  které nabízí proud jen 1A . Bohužel zákazník po nějaké době pověsil veliký křišťálový lustr s žárovkama 30W x 20ks. Čidlo sepnulo ale už nerozeplo . Tak jsme to nahradili Led žárovkam 4W x 20ks a už spíná jak má .