Název: Môže ísť od meracej svorky do zeme gulatina FeZn fí 8?
Přispěvatel: Henrich Lichtner 22.11.2006, 20:19
Pri inštalácii bleskozvodu, môže ísť od meracej svorky do zeme gulatina FeZn fí 8?
Alebo tam musím dať gulatinu fí 10??
A pokiaľ môžete, ktorá norma STN na Slovensku o tom pojednáva?


Název: Re: Môže ísť od meracej svorky do zeme gulatina FeZn fí 8?
Přispěvatel: Miroslav Janča 22.11.2006, 20:45
Ano, je to minimální možná velikost kulatiny FeZn jak pro spojení se zemničem, tak ji lze použít jako zemnič (viz. ČSN 332000-5-54 - tabulka 54NL). Na Slovensku by to mělo být obdobné, protože je to identická norma s IEC 365-5-54.


Název: Re: Môže ísť od meracej svorky do zeme gulatina FeZn fí 8?
Přispěvatel: Zdeněk Molnár 23.11.2006, 14:04
Pokud jde o svod k zemniči, stačí D 8mm; pokud jde přímo o zemnič, měl by podle tab. 3 ČSN EN 50164-2 (součásti ochrany před bleskem - vodiče a zemniče) být použít D 10mm


Název: Re: Môže ísť od meracej svorky do zeme gulatina FeZn fí 8?
Přispěvatel: Milan Selezan 25.11.2006, 16:47
Áno v SR to tak isto platí. Fí 10bolo podľa staršej normy.


Název: Re: Môže ísť od meracej svorky do zeme gulatina FeZn fí 8?
Přispěvatel: Henrich Lichtner 26.11.2006, 00:26
P. Selezan, a môžete mi ešte napísať v ktorej norme, číslo, to je??


Název: Re: Môže ísť od meracej svorky do zeme gulatina FeZn fí 8?
Přispěvatel: Miroslav Mišo 26.11.2006, 21:18
P. Selezan, a môžete mi ešte napísať v ktorej norme, číslo, to je??

To Lichtner: STN 34 1390 čl. 88. Ak je pôda agresívna ( spôsobujúca koróziu ) je treba použiť podľa čl.89 FeZn o min. priemere 10 mm.


Název: Re: Môže ísť od meracej svorky do zeme gulatina FeZn fí 8?
Přispěvatel: Henrich Lichtner 27.11.2006, 19:39
Ďakujem za informácie, pomohli ste mi!!


Název: Re: Môže ísť od meracej svorky do zeme gulatina FeZn fí 8?
Přispěvatel: Jan Vykoupil 28.11.2006, 14:09
Za dva dny to sice nebude pravda, ale pokud se jedná o uzemnění hromosvodu, u nás doposud dle ČSN 341390 odst. 86 Tab.2 platí, že pro vedení v zemi min. průměr 10 mm FeZn!! .