Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Pavel Rotrekl. 15.06.2017, 08:51



Název: Má se spojit uzemnění pojistkové skříně s ostatním uzemněním?
Přispěvatel: Pavel Rotrekl. 15.06.2017, 08:51
Součástí elektrické přípojky je pojistková skříň na zdi domu.
Ze skříně vede kabel dovnitř domu, kde je elektroměrový rozvaděč. Vedle „přípojkových“ kabelů je v chodníku položen uzemňovací pásek s naměřeným odporem 13 ohmů.
Tento pásek vede jen do pojistkové skříně.  
V rámci kompletní obměny elektroinstala ce v objektu bylo uděláno nové uzemnění na zadní straně domu, k němuž jsou připojeny pomocí vodičů všechny rozvaděče (elměr.,  hlavní, podružné).
Odpor tohoto uzemnění se pohybuje okolo 1 ohmu.
Teď se nabízí možnost v rámci stavebních prací spojit pásek u pojistkové skříně s hlavním uzemněním.
Je vhodné to udělat?
A je to možné udělat, když přípojka včetně uzemnění patří EONu ?  


Název: Re: Má se spojit uzemnění pojistkové skříně s ostatním uzemněním?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 15.06.2017, 10:38
Obecně platí, že je dobré spojit vše, co spojit jde.
Ale jsou některé detaily, které se nedají závazně rozhodnout na základě stručného popisu.
Pokud "někomu něco patří",  je třeba se domlouvat především s ním.

Jen tak ze zvědavosti - kolik toho bylo třeba zakopat, aby to uzemnění mělo hodnotu 1 Ohm?


Název: Re: Má se spojit uzemnění pojistkové skříně s ostatním uzemněním?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 15.06.2017, 10:49
Vy chcete eonu zadarmo vylepšit uzemnění?  ::)


Název: Re: Má se spojit uzemnění pojistkové skříně s ostatním uzemněním?
Přispěvatel: Pavel Rotrekl. 15.06.2017, 11:18
Jen tak ze zvědavosti - kolik toho bylo třeba zakopat, aby to uzemnění mělo hodnotu 1 Ohm?

Nenapsal jsem vše. Uzemnění je spojeno s uzemněním dvou dalších staveb. Celkem několik stovek metrů.

Vy chcete eonu zadarmo vylepšit uzemnění?  ::)

EONu ne. Sobě.


Název: Re: Má se spojit uzemnění pojistkové skříně s ostatním uzemněním?
Přispěvatel: Pavel Horský 15.06.2017, 11:31
Obecně platí - čím více železa, tím lépe  ;)


Název: Re: Má se spojit uzemnění pojistkové skříně s ostatním uzemněním?
Přispěvatel: Milan Hudec 15.06.2017, 17:11
V obdobné situaci jsem na PE vodiči mezi EM a rozvaděčem s takto kvalitním uzemnèním měřil běžně desítky Ampér.


Název: Re: Má se spojit uzemnění pojistkové skříně s ostatním uzemněním?
Přispěvatel: Václav Třetí 20.06.2017, 07:29
Tento stav bývá vždy problém, jak napsal kol. Hudec. Vaše uzemnění bude suplovat uzemnění distributora pro půlku vesnice nebo čtvrtku města a to není dobré, zejména pro vaše rozvody, vyrovnávací proudy mohou být dost velké.

Hodnota uzemnění 13 Ohmů je hodně velká, bylo by dobré na ni upozornit distributora. Ještě mě napadá doplňující otázka, přívod k vašemu objektu je zemí nebo vrchním vedením?


Název: Re: Má se spojit uzemnění pojistkové skříně s ostatním uzemněním?
Přispěvatel: Pavel Rotrekl. 20.06.2017, 11:43
Vedení je zemní. Je to městká zástavba.


Název: Re: Má se spojit uzemnění pojistkové skříně s ostatním uzemněním?
Přispěvatel: Václav Třetí 20.06.2017, 11:54
Pak je hodnota uzenmění síťového přívodu hodně špatná a divná, vedle kabelů bývají položené zemnící pásoviny, nejspíš došlo někde k jejich korozi nebo přetrhání při zemních pracích jiných subjektů.