Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Jarda30 11.05.2017, 13:24



Název: Jak postupovat v případě vypnutého zaplombovaného hlavního jističe elektroměru?
Přispěvatel: Jarda30 11.05.2017, 13:24

Koupil jsem rekreační objekt který byl delší čas opuštěný.
Původní majitel normálně platil zálohy, ale žádná spotřeba tu nebyla.
Nyní jsme objekt koupili a když jsem chtěl "nahodit" hlavní jistič, tak jsem zjistil, že je zaplombován v poloze OFF.
Volal jsem předchozímu majiteli a ten mi sdělil že před dvěma lety se překládalo vedení ze sloupů do země a při té příležitosti byl osazen nový pilíř s elektroměrem a že ho asi nezapnuli (objekt se opravdu dlouho neužíval a tak si toho nikdo nevšimul).
Obratem volal na ČEZ a tam mu řekli, že to je divné, že zálohy normálně platí a elektroměr je též osazen.
A prý že si má tu plombu odstranit sám a jistič zapnout.
Toto se mi ale moc nezdá.
Můžete mi někdo prosím poradit jak postupovat?
V současné době ještě nemáme elektriku převedenou na nás a rád bych aby si toto dořešil původní majitel.


Název: Re: Jak postupovat v případě vypnutého zaplombovaného hlavního jističe elektroměru?
Přispěvatel: Patrik Mlynar 12.05.2017, 11:06
To nie je hlavny istic, to je zrejme pozostatok po samostatnom HDO, ktore malo svoj istic. Hlavny istic je ten trojfazovy so sirokou zltou packou, podla fotiek plombu nema.


Název: Re: Jak postupovat v případě vypnutého zaplombovaného hlavního jističe elektroměru?
Přispěvatel: Petr Liskar 12.05.2017, 11:10
Můžete mi někdo prosím poradit jak postupovat?

Na plombu nesahejte a nechte to tak.
Elektřina vám bude fungovat, ten zaplombovaný jistič NENÍ hlavním jistič.


Název: Re: Jak postupovat v případě vypnutého zaplombovaného hlavního jističe elektroměru?
Přispěvatel: František Šohajda 12.05.2017, 11:47
Máte to zapnuté!! Funkční!! ;D ;D ;D
Nemusíte s tím nic dělat. (dance)
(Podle fota)


Název: Re: Jak postupovat v případě vypnutého zaplombovaného hlavního jističe elektroměru?
Přispěvatel: Miroslav Revús 12.05.2017, 13:45
Je to istič pre napájanie ovládacieho obvodu dvojtarifu. Plombu nechajte tak ako je. Tento istič je zapojený pred elektromer a je na ňom plomba preto, aby odberateľ nemohol po jeho zapnutí odoberať elektrinu bez merania (čierny odber).


Název: Re: Jak postupovat v případě vypnutého zaplombovaného hlavního jističe elektroměru?
Přispěvatel: Jarda30 12.05.2017, 14:22
Děkuji všem za reakce. Dle mého fota je tedy hlavní jistič zapnutý?!?! Pokud ano, proč displej elektroměru nesvítí a kontrolka v elektroměru nebliká? Doma mě hodiny stále svítí (displej) a kontrolka bliká. Navíc, co je podstatné elektrika mi v chalupě prostě nejde (v domovním rozvaděči je samozřejmě vše zapnuté). No koukám, že na to budu muset někoho pozvat. Sám se vtom hrabat nebudu.


Název: Re: Jak postupovat v případě vypnutého zaplombovaného hlavního jističe elektroměru?
Přispěvatel: David Hruda 12.05.2017, 14:31
Podle fotky se zdá, že na displeji jsou nuly?
Zkuste hl.jistič (ten žlutý) vypnout a zapnout.
Není v domě hlavní vypínač?
A potom už jen volat elektrikáře...


Název: Re: Jak postupovat v případě vypnutého zaplombovaného hlavního jističe elektroměru?
Přispěvatel: Martin Červený2 12.05.2017, 14:34
Já píše pan Hruda není někde v podružném rozvaděči vypnut vypínač či jistič ?


Název: Re: Jak postupovat v případě vypnutého zaplombovaného hlavního jističe elektroměru?
Přispěvatel: ACEOF ACES 12.05.2017, 15:25
Je ten objekt, přepojený na ten nový pilíř?


Název: Re: Jak postupovat v případě vypnutého zaplombovaného hlavního jističe elektroměru?
Přispěvatel: Vlado Konrád 12.05.2017, 15:35
Je. Elektromer  je pod napätím. Na displeji sú nuly . Led nebliká, nie je odber.


Název: Re: Jak postupovat v případě vypnutého zaplombovaného hlavního jističe elektroměru?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 12.05.2017, 15:38
Na displeji jsou nuly především proto, že není osazeno HDO a tudíž NT (T2) se nenačítá.
A v chatě se svítí, nebo ne? To tu nepadlo. Zkontrolovat jističe v chatě, pak zavolat elektrikáře.


Název: Re: Jak postupovat v případě vypnutého zaplombovaného hlavního jističe elektroměru?
Přispěvatel: Jan Franěk 12.05.2017, 19:32
A v chatě se svítí, nebo ne? To tu nepadlo. Zkontrolovat jističe v chatě, pak zavolat elektrikáře.

Ale padlo

Navíc, co je podstatné elektrika mi v chalupě prostě nejde (v domovním rozvaděči je samozřejmě vše zapnuté).

Také tam mohou chybět pojistky před elektroměrovým pilířem. Už jsem zaznamenal několikrát, že pokud objekt nebyl déle využíván, tak soused si jeho pojistky "zapůjčil" v případě "nouze".   ;)

Edit:
TeĎ jsem si všimnul že elektroměr svítí. Tedy do něj elektrika jde. Problém bude zřejmě  jinde než v pojistkách

Volba pozvání elektrikáře je jistě správná.  (jednicka)


Název: Re: Jak postupovat v případě vypnutého zaplombovaného hlavního jističe elektroměru?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 12.05.2017, 20:20
Ty "nuly" na displeji elektroměru by nemusely znamenat problém, protože je tam také symbol T2 a ten by neměl být aktivní, když je i ten jistič zaplombovaný ve vypnuté poloze.

Teď nejsem jistý jestli elektroměr na obrázku potřebuje "první" fázi nebo "jakoukoliv" fázi aby zobrazoval displej.
Nemůžeme vyloučit, že tam nejsou všechny fáze v objektu a že tazatel to, co mu nejde, má právě na těch, co "chybí". Pro elektrikáře by to neměl být problém, ale na dálku jistě někoho napadnou i jiné možnosti co může být špatně...


Název: Re: Jak postupovat v případě vypnutého zaplombovaného hlavního jističe elektroměru?
Přispěvatel: Jan Bocek 12.05.2017, 21:50
Koupil jsem rekreační objekt který byl delší čas opuštěný.

Volal jsem předchozímu majiteli a ten mi sdělil že před dvěma lety se překládalo vedení ze sloupů do země a při té příležitosti byl osazen nový pilíř s elektroměrem a že ho asi nezapnuli (objekt se opravdu dlouho neužíval a tak si toho nikdo nevšimul).
původní majitel.

Navíc, co je podstatné elektrika mi v chalupě prostě nejde (v domovním rozvaděči je samozřejmě vše zapnuté). No koukám, že na to budu muset někoho pozvat. Sám se vtom hrabat nebudu.

Pokud byly přeložka z volného vedení na kabelovou a objekt byl nepřístupný v roce 2011, tak zřejmě není propojen pilíř s chatou....to se stává, pokud se majitel na výzvu nedostaví.
Všimněte si toho zeleno/žlutého odblankovaného drátu trčícího nad elektroměrem.. ..a ty neukončené dráty "u hodin" se mi také moc nelíbí.


Název: Re: Jak postupovat v případě vypnutého zaplombovaného hlavního jističe elektroměru?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 13.05.2017, 08:37
Všimněte si toho zeleno/žlutého odblankovaného drátu trčícího nad elektroměrem.. ..a ty neukončené dráty "u hodin" se mi také moc nelíbí.

Ten ZŽ drát je na uzemnění elektroměru, dle PP se tam můsí dát, i když už se nějakej pátek elektroměry co je potřeba uzemnnit nemontují...

Ty neukončené dráty jsou na HDO. Nevidím důvod aby byly nějak ukončeny, když se na nich napětí objevit nemůže, když je zaplombovanej jistič pro HDO.... nejsme v Eex aby musely být všechny dráty ukončeny ve svorce...


Název: Re: Jak postupovat v případě vypnutého zaplombovaného hlavního jističe elektroměru?
Přispěvatel: Rozvodak 13.05.2017, 10:11
Kdyz delali sit, tak puvodni majitel nechal osadit RE na dvojtarif (do budoucna). Vodice k HDO nejsou pripojeny a jistic 1f vypojen pod krytem (spravne se to tak dela),  ta plomba ve vypnutem stavu je tam pro ostatni, aby vedeli ze je to odpojeny a nikdo s tim  nemanipuloval.

Tomuhle elektromeru sviti displej i po vypnuti napeti, nicmene po zapnuti sviti symboly L1-3, to znamena pritomnost vsech fazi v elektromeru. Tim se da vyloucit chybejici pojistka. T2 na displeji je aktualne zobrazovany tarif, ten do ktereho se nacita je oznacen sipickou dole u toho co je vytiskly pod displejem.

Paklize neni instalace vypojena v elektromeru pro dluh, zavada je v instalaci.


Název: Re: Jak postupovat v případě vypnutého zaplombovaného hlavního jističe elektroměru?
Přispěvatel: František Šohajda 13.05.2017, 10:24
Citace
Ty neukončené dráty jsou na HDO. Nevidím důvod aby byly nějak ukončeny, když se na nich napětí objevit nemůže, když je zaplombovanej jistič pro HDO.... nejsme v Eex aby musely být všechny dráty ukončeny ve svorce...

To je Honzo standartní věc , (U E ONu) tak je zapojeno tisíce elměrů.Tak to i chtějí!
Od toho je plomba na jištění budoucího HDO. Prý pro bezpečnost! ;)

Kdyby nebylo na display nic vidět, bylo by to bez napětí...Ale je tam něco vidět, musí tam  být napětí !Chybu hledejte jinde!


Název: Re: Jak postupovat v případě vypnutého zaplombovaného hlavního jističe elektroměru?
Přispěvatel: Jarda30 14.05.2017, 21:12
Děkuji všem za cenné rady!   ;)
Převážně všichni píšete, že jsou hodiny a hlavní jistič pod napětím. Je tedy třeba hledat "problém"  někde na cestě od hlavního jističe k rozvaděči v chalupě.

Uživatel Rozvodak ale psal, že tento typ elektroměru zobrazuje údaj i když není pod napětím. Jak to tedy je? Chalupu mám 80km od mého bydliště a nerad bych tam tahal elektrikáře jen kvuli tomu, že mi řekne "blboune, nejde ti do hodin proud"  :(

Jen pro dovysvětlení: Chalupu jsem koupil a nyní probíhá na KN zápis. Až poté budu elektriku převádět na mě. Proto se musím spokojit s tvrzením předešlého majitele, že je opravdu vše zaplaceno. Předpokládám, že když nyní zavolám na ČEZ, že mi stejně k tomuto odběrnému místu žádné informace nesdělí.


Název: Re: Jak postupovat v případě vypnutého zaplombovaného hlavního jističe elektroměru?
Přispěvatel: Jarda30 14.05.2017, 21:15
Ještě se zeptám, jak je to když někdo přestane platit zálohy? ČEZ pouze vypne proud, nebo i odmontuje a odveze elektroměr? Díky


Název: Re: Jak postupovat v případě vypnutého zaplombovaného hlavního jističe elektroměru?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 14.05.2017, 21:21
Buď odmontuje elektroměr nebo vypne a plombou zajistí ve vypnuté poloze jistič před elektroměrem. Záleží na nich.

Proč se ptáte?


Název: Re: Jak postupovat v případě vypnutého zaplombovaného hlavního jističe elektroměru?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 14.05.2017, 21:26
Setkal jsem se už s tím, že se cca 0,5 roku nic nedělo a až pak... Setkal jsem se s tím, že po nezaplacení jedné zálohy došlo k odpojení (tady se nakupovala ale energie od překupníka) a demontáži elektroměru. Setkal jsem se i s odpojením jen na odvodu z hl. jističe. A elektroměr zůstal...
Ale vše vrajonu EONu. Řekl bych že u CEZu to bude velmi podobné :) To jsem vám moc nepomohl, co?

Ale myslím, že když vznesete dotaz na zákaznické lince a podle čísla elektroměru identifikujete odběrné místo, tak by jste se k nějakým informacím mohl dostat. A ještě budete potřebovat vědět na koho je ono OM napsané.

Dotaz bych formuloval asi takto:
 Potřebujeme rozplombovat elektroměrový rozvaděč, z důvodu mimořádné revize, která se provádí, protože dochází ke koupi dané nemovitosti.

A myslím že se dozvíte dvě varianty:
 - Ano odplombování povolujeme - nebude problém dotáhnout elektrikáře, lépe RT, na místo aby zjistil co a jak
 - Ne, odpolombování vám nepovolujeme, protože elektroměr je odpojený z důvodu neplacení.

PS: Co vám brání oslovit RT, elektrikáře z lokality, kde je ta nemovitost. Věřím tomu, že se nějaký šikovný kolega v okolí najde.


Název: Re: Jak postupovat v případě vypnutého zaplombovaného hlavního jističe elektroměru?
Přispěvatel: Rozvodak 14.05.2017, 22:27
Taky jsem ale psal ze kdyz sviti L1-3 dole pod stavem ciselniku, do elektromeru jde "stava". Coz je vas pripad.

On si to kazdej distributor dela po svym, v tehle institucich jsou jsou podnikovou normou urceny kde, jak, co a zajakych okolnosti odpojit.

Tady v Praze se standartne pri pohledavce odpoji odchozi faze v elektromeru, aby svitil ciselnik. Po uplynuti lhuty pro zaplaceni se jede odmontovat, v bytovkach kde je to ve spol. skrini a odpovida to norme, se merak ponecha odpojeny a osadi se cervena plomba. Pak bezi dalsi lhuta nez se odmontuje.

U cizich obchodniku obvykle moc pozadavku na odpojeni neni, vetsinou to resi rovnou demontazi. Coz je zas komplikace s novou revizi.

Ve vasem pripade staci zavolat elektrikare aby zkouseckou otukal privod v chate. Dost mozna jsou tam nekde vysroubovany pojistky, vyplej vypinac a nebo chranic. Ten po test tlacitku je v mezipoloze, laici obvykle mysli ze je nahozen.
Kdyz to nejde ani tam, staci zavolat na CEZ distribuci aby povolili odplombovani. S tim problem normalne neni, staci nahlasit revizi/ vymenu jistice/ dotazeni vodicu...


Název: Re: Jak postupovat v případě vypnutého zaplombovaného hlavního jističe elektroměru?
Přispěvatel: Václav Třetí 15.05.2017, 02:43
Je jednoznačné, že elměr je pod proudem a zapojeny jsou všechny tři fáze.

 Existují různá provedení těchto elměrů ZPA, display může a nemusí svítit, mají dva nebo čtyři tarify, možnost vložení modulu HDO.

Pokud byl přepojován přívod, nemusí být zapojen odchod do domu, majitel nebyl přítomen, tak to nikdo nechtěl zapojit bez možnosti  kontroly.


Název: Re: Jak postupovat v případě vypnutého zaplombovaného hlavního jističe elektroměru?
Přispěvatel: Jarda30 15.05.2017, 09:27
Pánové děkuji vám moc! Již je mi to jasné. Proud do hodin normálně jde, takže pozvat elektrikáře aby zjistil, zda jde proud až do rozvaděče v chalupě či hledal chybu jinde.


Název: Re: Jak postupovat v případě vypnutého zaplombovaného hlavního jističe ...
Přispěvatel: IM 15.05.2017, 11:33
 ::) Administrátor nepozná, dle fota, že hlavní jistič není ani vypnutý ani zaplombovaný?  :(


Název: Re: Jak postupovat v případě vypnutého zaplombovaného hlavního jističe elektroměru?
Přispěvatel: Jarda30 25.05.2017, 14:46
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) jen krátce abych informoval o zjištěné závadě.....

Elektrikář proměřil rozvaděč a zjistil že je pod napětím. Poté přeměřil zásuvky a světla a zjistil, že nikde není nulák. Šel tedy do první krabičky (od rozvaděče) a ani tam nebyl. Rozdělal tedy rozvaděč a zjistil, že je tam někde přerušenej. Tak ho něják napojil a slíbil, že příležitostně projde všechny okruhy zda je vše OK.

Tímto děkuji všem zúčastněným za hodnotné rady.  ;)


Název: Re: Jak postupovat v případě vypnutého zaplombovaného hlavního jističe elektroměru?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 25.05.2017, 14:53
Poté přeměřil zásuvky a světla a zjistil, že nikde není nulák. Rozdělal tedy rozvaděč a zjistil, že je tam někde přerušenej.
....
Tímto děkuji všem zúčastněným za hodnotné rady.  ;)

Nám neděkujte, poděkujte pánubohu, že vám ten upadlý nulák nevytřískal třeba elektroniku. Byl jste od toho docela kousek ...


Název: Re: Jak postupovat v případě vypnutého zaplombovaného hlavního jističe elektroměru?
Přispěvatel: Václav Třetí 26.05.2017, 08:42
Nejde jen o spotřebiče, mohlo dojít i k úrazu.

Instalaci určitě nechte důkladně zkontrolovat, problémů může být více a u objektu jako je chata, kde často nikdo nebývá, je to obvzláště potřeba.