Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Milan Hudec 06.05.2017, 20:47



Název: Jaký typ kabelu používáte u přípojky venkovním vedením?
Přispěvatel: Milan Hudec 06.05.2017, 20:47
Myslím si že z hlediska přepěťové kategorie by měl být min. na 6kV, nebo se mýlím a stačí CYKY?


Název: Re: Jaký typ kabelu používáte u přípojky venkovním vedením?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 07.05.2017, 20:34
Pro přípojky venkovním vedením AES. Zkušební 4kV.
Při zásahu bleskem se vlivem oteplení speče izolace a zpravidla i jádra.


Název: Re: Jaký typ kabelu používáte u přípojky venkovním vedením?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 08.05.2017, 09:25
Ve standartech EON je  NAYY 4x nebo AYKY 4x16 nebo CYKY 4x10

U vzdušných převěsů AES 4x16 nebo AYKYz 4x16, AESem se podstatně líp dělá a je lehčí.

V příloze je citace ze jedné smlouvy o připojení co teď řeším.


Název: Re: Jaký typ kabelu používáte u přípojky venkovním vedením?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 08.05.2017, 16:26
Myšlenka zajímavá, ale s ohledem na běžnou délku přípojky a častému propojení "2 různých zemí" je otázkou, jestli by těch 6kV stačilo i kdyby tam byly osazeny přepěťovky na obou koncích.
Takže to asi bude bráno jako jakési přijatelné riziko.