Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Tým portálu Elektrika 31.03.2017, 08:02



Název: Lze použít obloukovou ochranu AFDD za UPSkou?
Přispěvatel: Tým portálu Elektrika 31.03.2017, 08:02
Lze použít obloukovou ochranu AFDD za UPSkou?
    Jeden z častých dotazů na roadshow OEZ 2017 byl jak se bude chovat, respektive jak bude reagovat oblouková ochrana na chování záložního zdroje UPS.
    Zdroj: zde... (http://elektrika.cz/data/clanky/oez-lze-pouzit-obloukovou-ochranu-afdd-za-upskou)


   


    Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
   
Lze použít obloukovou ochranu AFDD za UPSkou?
   


Název: Re: Lze použít obloukovou ochranu AFDD za UPSkou?
Přispěvatel: Jan Yossarian 23.07.2021, 14:47
Tak snad ano, jiskření je jiskření, ne?


Název: Re: Lze použít obloukovou ochranu AFDD za UPSkou?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 23.07.2021, 14:57
Jakou UPS si v takovém případě představíme?

Běžná "menší" UPS je výrobcem vybavena zásuvkou, takže se předpokládá, že tam bude připojen spotřebič, případně omezené množství spotřebičů pohyblivým přívodem.
AFDD je koncipováno jako součást pevného rozvodu.

A dělat za UPS se zásuvkovým vývodem pevný rozvod není úplně čisté řešení a přináší to i jistá rizika, ale to by bylo na úplně jiné vlákno a jiné téma


Název: Re: Lze použít obloukovou ochranu AFDD za UPSkou?
Přispěvatel: Jaroslav Jonáš 23.07.2021, 18:14
Použití AFDD za UPSkou nedává smysl. Proč?  Aby přestalo nečekaně pracovat el.zařízení při náhlém vybavení AFDD, když hlavním úkolem UPS je nepřetržité napájení připojeného el.zařízení?
Smysl nedává ani úvodní věta z prezentace, JAK BUDE REAGOVAT OBLOUKOVÁ OCHRANA NA CHOVÁNÍ UPS? AFDD za UPSkou nebude na UPS reagovat nijak, neboť podle výkladů z dřívějších seminářů AFDD nereaguje na situaci před ním (kromě celkového výpadku),  ale reaguje na situaci a změny za ním, tedy na připojeném rozvodu a elektrických spotřebičích.


Název: Re: Lze použít obloukovou ochranu AFDD za UPSkou?
Přispěvatel: Jan Kelbich 23.07.2021, 19:22
.... AFDD nereaguje na situaci před ním (kromě celkového výpadku),   ale reaguje na situaci a změny za ním, ....

A jak AFFD pozná, co je před ním, a co je za ním ?


Název: Re: Lze použít obloukovou ochranu AFDD za UPSkou?
Přispěvatel: Jaroslav Jonáš 23.07.2021, 20:03
AFDD to pozná jednoduše, a to stejně jako pojistka, jistič, proudový chránič. Nebo myslíte, že pojistka nebo jistič bude reagovat na nadproud, který vznikne před ním? Nebo že chránič bude reagovat na chybový proud, který z obvodu odteče před ním?


Název: Re: Lze použít obloukovou ochranu AFDD za UPSkou?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 23.07.2021, 21:01
A jak AFFD pozná, co je před ním, a co je za ním ?

To je jeden velký problém obecně, aby AFDD správně reagovala na to, co je v "chráněné" části a nereagovala na bordel, který vzniká někde před AFDD a ty nepravidelně se měnící  vyšší harmonické tam tečou proto, že se je snaží "vyzkratovat" nějaký kondenzátor ve filtru v zařízení "za AFDD"


Název: Re: Lze použít obloukovou ochranu AFDD za UPSkou?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 23.07.2021, 22:49
Tak snad ano, jiskření je jiskření, ne?
To je, ale pokud má AFDD na “vstupní” straně nějaký frekvenční filtr (dolní propust),  jak naznačuje video, tak se bordel na přívodu neuplatní.


Název: Re: Lze použít obloukovou ochranu AFDD za UPSkou?
Přispěvatel: Milan Hudec 24.07.2021, 12:08
Tak snad ano, jiskření je jiskření, ne?
Z mých pokusů za cca 5let s afdd různých výrobců.
První serie afdd  padala furt.
Druhou přeladili, padala často, ale žít by se s ní dalo
Třetí serii opět přitvrdili a tu vyhodit je již téměř nemožné řekl bych že nechrání prakticky vůbec.


Název: Re: Lze použít obloukovou ochranu AFDD za UPSkou?
Přispěvatel: Václav Třetí 24.07.2021, 14:38
Citlivý AFDD má svůj smysl v dřevostavbě, zejména v místech, kde je riziko vzniku požáru (od elektriky) nejvyšší a potom, tam, kde pozornost obyvatelů je nedostatečná. Pokud vím, tak ani v USA, kde s těmito přístroji začínali, není povinnost je mít na všech obvodech. Myslím, že je to vymezeno ložnicemi a obytnými místnostmi pro děti. Atrapa, která zajistí, že RT je spokojen, ale AFDD nechrání, je lumpárna lobby výrobců.