Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Tomáš Strigler 03.03.2017, 08:36



Název: Proč klesnou otáčky u 3f motoru při přepnutí z Y na D?
Přispěvatel: Tomáš Strigler 03.03.2017, 08:36
Stará truhlářská fréza motor 3f 4kW vačkový přepínač Y/D.
Při přepnutí z hvězdy na trojúhelník poklesnou otáčky a motor začne být značně hlučný. Tchán jej z tohohle důvodu vždy provozoval zapnut do Y.
Bližší info k motoru (stáří 60+) zatím nemám, dnes jsem jej viděl prvně a štítek motoru je bez demontáž motoru nepřístupný. Kde může být problém?


Název: Re: Proč klesnou otáčky u 3f motoru při přepnutí z Y na D?
Přispěvatel: František Janeček 03.03.2017, 09:46
Pozvěte si elektrikáře.My slím tím elektrikáře a ne člověka, který ví, že elektrika brní.Závada může být v přepinači nebo v motoru. :)


Název: Re: Proč klesnou otáčky u 3f motoru při přepnutí z Y na D?
Přispěvatel: Tomáš Strigler 03.03.2017, 10:17
Motor včetně spínací skřínky samozřejmě odvezu k elektrikáři-motoráři, ale to bude nejdřív tak za 14 dní. Jsem spíš zvědav kde může být problém.


Název: Re: Proč klesnou otáčky u 3f motoru při přepnutí z Y na D?
Přispěvatel: František Janeček 03.03.2017, 10:45
Když nemám ani štítek motoru, těžko radit.Závada může být třeba jen v špatně zapojeném přepinači nebo v motoru který není určen pro spouštění Y/D, nebo má motor špatně vyvedeny cívky na svorkovnici, může být poškozen motor, nebo přepinač, tak si vyberte. :)


Název: Re: Proč klesnou otáčky u 3f motoru při přepnutí z Y na D?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 03.03.2017, 14:49
Odborným pohledem z okna jsem stanovil závadu takto: po přepnutí do D nejde do motoru jedna fáze. Nejspíš závada na přepínači nebo vodičích.

Jestli tomu tak nebude, může za to uklízečka a špatně umyté okno.  8)


Název: Re: Proč klesnou otáčky u 3f motoru při přepnutí z Y na D?
Přispěvatel: Ižák Ctibor 05.03.2017, 18:52
Odborným pohledem z okna jsem stanovil závadu takto: po přepnutí do D nejde do motoru jedna fáze. Nejspíš závada na přepínači nebo vodičích.

Jestli tomu tak nebude, může za to uklízečka a špatně umyté okno.  8)

Alebo"uklízečka jednu fázu omylem vymetla" ;D :D (dance)


Název: Re: Proč klesnou otáčky u 3f motoru při přepnutí z Y na D?
Přispěvatel: Jan Franěk 05.03.2017, 19:21
Souhlasím s kolegama. Velmi častou příčinou bývá vačkový přepínač plný pilin. Občas jsou už i zapečené přímo v kontaktech.