Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Petr Mládek66 16.02.2017, 20:48



Název: Jaká je proudová zatižitelnost faston konektorů?
Přispěvatel: Petr Mládek66 16.02.2017, 20:48
Má někdo zkušenosti z praxe na jaký proud lze trvale zatížit faston konektory 6,3 mm. Zřejmě to nebudou proudové hodnoty udávané např. pro vodiče 1,5 a 2.5mm2.


Název: Re: Jaká je proudová zatižitelnost faston konektorů?
Přispěvatel: MrPeter 16.02.2017, 21:36
Podle jednoho z katalogů 11A pro 2,8 mm. 20 A pro 4,8 mm. 28 A pro 6,3 mm široký faston ( zdroj: https://goo.gl/Ep76G7 )

Co vám brání si to najít v katalogu? Je více výrobců a každý to může mít trochu jiný...


Název: Re: Jaká je proudová zatižitelnost faston konektorů?
Přispěvatel: Jan Bocek 16.02.2017, 22:31
Má někdo zkušenosti z praxe na jaký proud lze trvale zatížit faston konektory 6,3 mm. Zřejmě to nebudou proudové hodnoty udávané např. pro vodiče 1,5 a 2.5mm2.

Právě vodiče jsou směrodatné pro zatížení fastonů. A je zde více faktorů. na příklad jakou sílou je vodič nacrimplován. U fastonů 6,3 je ještě jeden problém, že se vyrábějí do 10 A a do 28 A.
Poznáte to podle označení zasouvací síly 25/40 N.
pro vodiče platí:
2,5     14 A  a síla crimpování 320 N
4  a 6  28 A a síla crimpování 400 N 

Také záleží na cyklech použití. Po 10 cyklech se dosti snižuje proudová hodnota. Ono není faston jako faston. Pokud je to "no name",  tak je třeba vyzkoušet zasouvací sílu. Pokud jej zastrčíme rukou, je to šmejd. Pokud potřebují kleště a pořádnou sílu ( 40-50 N )  je to slušný faston. Potom také musí být oba kusy stejné. Na příklad 6,3 na 4,8 anebo 7,9 na 6,3 a další nevhodné kombinace.

Prostě zde platí fyzika. Přechodový odpor kontaktu je závislý na ploše a tlaku. Nakonec v katalogu je  metoda, jak ten přechodový odpor měřit, jakým proudem a jaké jsou úbytky v mV