Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Petr Mládek66 09.02.2017, 20:24



Název: Jaká je při 230V minimální vzdálenost krytu od živé části?
Přispěvatel: Petr Mládek66 09.02.2017, 20:24

Potřebuji zjistit jaká je minimální vzdálenost el. vodivého krytu od živé části v el. přístroji. Napětí je 230V.


Název: Re: Jaká je při 230V minimální vzdálenost krytu od živé části?
Přispěvatel: Radim Strycharski 10.02.2017, 08:25
Za určitých podmínek by se mohlo uplatnit 10 mm podle čl. NA 4.1.5.1 ČSN 33 2000-5-52 ed. 2.


Název: Re: Jaká je při 230V minimální vzdálenost krytu od živé části?
Přispěvatel: Jan Bocek 10.02.2017, 08:44
Viděl bych raději nevodivý kryt....ale podívejte se na příklad na kryty svorkovnic motorů, jaká je vzdálenost mezi svorkou a krytem. Normu již zde máte citovanou.


Název: Re: Jaká je při 230V minimální vzdálenost krytu od živé části?
Přispěvatel: Václav Třetí 10.02.2017, 09:36
Jestli se nepletu, u starších zařízení bylo pro třídu I stanoveno 6mm, pro třídu II 12mm.


Název: Re: Jaká je při 230V minimální vzdálenost krytu od živé části?
Přispěvatel: Jan Bocek 10.02.2017, 10:39
Jestli se nepletu, u starších zařízení bylo pro třídu I stanoveno 6mm, pro třídu II 12mm.

Pokud vyjdeme z analogie krytí IP2x tak je to 12,5 mm, prostě minimální vzdálenost na prst.
Ale v praxi bych to považoval za opravdu hodně malou vzdálenost. Chtělo by to podrobnosti... .těch okolnosti bude více.


Název: Re: Jaká je při 230V minimální vzdálenost krytu od živé části?
Přispěvatel: Milan Hudec 13.02.2017, 08:46
Rozhodující jsou povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti s ohledem na kategorii přepětí a stupeň znečistění.


Název: Re: Jaká je při 230V minimální vzdálenost krytu od živé části?
Přispěvatel: Jan Bocek 15.02.2017, 16:43
V ČSN EN 61140 Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení se uvádí v článku 5.1.2.1 u nn je přístup k živým částem zajištěním stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem alespoň IPXXB ( také IP2X) podle EC 60529 ( krytí IP)

V článku 8.2.2 Přístupnost, tam, kde je přiměřená vzdálenost menší, musí být použito zábrany nebo krytu. Stupeň ochrany nesmí být ve směru přiblížení menší než IPXXB

To znamená, že minimální vzdálenost živé části od krytu bude 80 mm ( ochranný prostor ).
Tato vzdálenost lze snížit pomocí přídavné isolace pod krytem.
Souvislosti také najdeme v ČSN  EN  50110-1


Název: Re: Jaká je při 230V minimální vzdálenost krytu od živé části?
Přispěvatel: Milan Hudec 16.02.2017, 07:24
Honzo to ale cituješ ustanovení pro nelajky.
Já dotaz pochopil spíše pro výrobek.
Ve spotřebiči třídy I těžko nalezneš 8cm vzdálenosti mezi např.připojova cí čokoládou a kovovým krytem.


Název: Re: Jaká je při 230V minimální vzdálenost krytu od živé části?
Přispěvatel: Jan Bocek 16.02.2017, 11:15
Je faktem, že ČSN EN 61140 ed. 2 je pro ochranu osob před úrazem elektrickým proudem podle požadavků, které jsou společné pro elektrické instalace, sítě a zařízení.
Ochranný kryt brání přístupu k nebezpečným živým částem z jakéhokoliv obvyklého směru přístupu.

Ano, máš pravdu, tazatel se ptá na elektrický přístroj, neboli výrobek a to není instalace.
A ptá se na ( přiměřenou) vzdálenost mezi kovovým vodivým krytem a živou části. Zatím jsme se shodli na 12 mm.

V praxi se ale obvykle kovové kryty opatřují další isolaci a tím se podstatně zmenšuje potřebná vzdálenost. Pak je jedna o oddělení základní izolaci a od krytu přídavnou izolací.
A pokud nelze dosáhnout ochranného prostoru podle IP XXB, musí se přidat přídavná izolace.

Bude to asi přesně stanoveno ve výrobkových normách....kdo je najde?


Název: Re: Jaká je při 230V minimální vzdálenost krytu od živé části?
Přispěvatel: Radim Strycharski 16.02.2017, 16:34
Co třeba tabulka 13 ČSN EN 60335-1 ?


Název: Re: Jaká je při 230V minimální vzdálenost krytu od živé části?
Přispěvatel: Petr Mládek66 16.02.2017, 20:34
Pro upřesnění mého dotazu: jedná se o vzdálenost svorek topného tělesa od spodního krytu zařízení (IP 4x) Krytí svorek je IP 00. Potom podle tabulky vychází 8 mm v nejhorším případě. Taková je vzdálenost svorky a krytu. Pokud opatřím kryt v oblasti svorek izolačním materiálem vzdálenost by mohla být ještě menší.  :)


Název: Re: Jaká je při 230V minimální vzdálenost krytu od živé části?
Přispěvatel: Jan Bocek 16.02.2017, 21:10
Skvělý seminář s nápovědou.
V normě Elektrické spotřebiče pro do mácnost, tak to by mne nenapadlo to zde hledat.
Neochráněný kovový kryt 8 mm. S přídavnou izolací 4 mm a v případě čisté slídy, nebo keramiky tak až 2,5 mm. Opravdu zajímavá tabulka. Pokud  by se přidávaly  body, tak Radimovi patří 59


Název: Re: Jaká je při 230V minimální vzdálenost krytu od živé části?
Přispěvatel: IM 17.02.2017, 17:08
Skvělý seminář s nápovědou.
Neochráněný kovový kryt 8 mm. S přídavnou izolací 4 mm a v případě čisté slídy, nebo keramiky tak až 2,5 mm.
Dodržují to zejména výrobci zářivkových svítidel u připojovacích svorek. Jak dobře se to bude připojovat je již nezajímá. ;D