Přispěvatel: Václav Crha 06.02.2017, 18:36


Může špatně dotažený nulák modrý, pracovní vodič na svorkovnici sporáku se čtyřmi indukčními plotnami způsobit přepětí, které odpálí indukční modul u dvou ploten?
Plotny nebyly dosud použity, pouze trouba.
Sporák je nový, používaný cca dva měsíce.
Připojení provedl elektrikář.
Přívodní kabel je pětižilový.


Název: Re: Je možné, aby špatně dotažený nulový vodič odpálil indukční plotýnku?
Přispěvatel: Jan Franěk 06.02.2017, 19:48
Nedotažený vodič N (častěji ale rovnou vodič PEN),  bývá častým problémem a ano, může způsobit poškození elektroniky.
Osobně jsem řešil vekou škodu po upadlém N vodiči v rozvaděči, kdy odešlo 11 spotřebičů během cca 20 minut.
Nicméně za poslední cca 2 roky pamatuji minimálně na dva sporáky, které fungovali cca 14-30 dní a poté měli nějaký problém. Osobně jsem je kontroloval a nenašel žádný problém na přívodech, v zapojení ani měřením. Přesto po cca dalším měsíci se problém opakoval. Prozatím (po druhé záručné opravě) fungují dál, jeden cca 1.5 roku a druhý cca 1/2 roku. Další varná deska na svou druhou opravu ještě čeká. Řešeno a měřeno před cca 14 dny. Tady vidím problém někde jinde, ale i zde to na zákazníka zkoušeli a jen díky tomu že jsem velmi opatrný a ihned po vzniku problému jsem se jel přesvědčit o stavu a případných problémech, byly opravy řešeny reklamací, tedy zdarma.

Před časem poškozené zdroje ve svítidlech, myčku a další "drobnosti",  po uhoření vodiče N v rozvaděči. například  viz odkaz

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1491058241196843&id=100008780446738 (https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1491058241196843&id=100008780446738)



Název: Re: Je možné, aby špatně dotažený nulový vodič odpálil indukční plotýnku?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 06.02.2017, 19:57
Ano,  může.


Název: Re: Je možné, aby špatně dotažený nulový vodič odpálil indukční plotýnku?
Přispěvatel: Ivan Polínek 06.02.2017, 23:26
Jak píší kolegové, může pokud je deska zapojena alespoň na dvě fáze. Při přerušeném středním vodiči a zatěžováním jedné fáze, dojde k posunu středního bodu sítě (odpojená svorka N na spotřebiči) a nárůstu napětí na zbylých fázích proti svorce N.


Název: Re: Je možné, aby špatně dotažený nulový vodič odpálil indukční plotýnku?
Přispěvatel: Václav Třetí 07.02.2017, 10:20
Proměřte vnitří odpor sítě na přívodu pro sporák (případně pozvaný RT) a bude hned jasněji. Vypadá to na onen vadný přívod N, zejména pokud jsou obě plotny zapojeny ve sporáku na stejné fázi. Závada může být i v zapojení sporáku, setkal jsem se i s vypáleným vnitřním sesvorkováním vodičů připojených na N, výsledný problém byl stejný. V tomto případě byla reklamace jednoznačná, dodavatel ani výrobce se nemohli vykrucovat.


Název: Re: Je možné, aby špatně dotažený nulový vodič odpálil indukční plotýnku?
Přispěvatel: František Šohajda 07.02.2017, 11:38
Špatně utažený ? To asi ne...Špatně utažený má  vždy nějaký kontakt...(většinou). ;)
Ale odpojený ANO!


Název: Re: Je možné, aby špatně dotažený nulový vodič odpálil indukční plotýnku?
Přispěvatel: Václav Třetí 07.02.2017, 11:44
Špatně utažený má sice nějaký kontakt, ale hřeje se a jiskří až se kontakt přeruší úplně alespoň krátkodobě a to stačí, napětí stoupne až ke 400V a je hotovo. Svorka a izolace vodiče je viditelně poškozená, opálená, zčernalá, takže vizuální kontrola celého vedení je nejsnazší hledání poruchy. Nezapojený nebo odpojený vodič by měl být vidět také.


Název: Re: Je možné, aby špatně dotažený nulový vodič odpálil indukční plotýnku?
Přispěvatel: Miroslav Zuna 08.02.2017, 17:00
Ano ,  mě se to také stalo . Na jistič spráku 3L+N jsem zapoměl připojit N ,  ale odpálil jsem jen varistory při prvním zapnutí . Pokud by celá deska šla na stejnou fázi ,  nestalo by se nic.


Název: Re: Je možné, aby špatně dotažený nulový vodič odpálil indukční plotýnku?
Přispěvatel: František Šohajda 08.02.2017, 17:45
Citace
Špatně utažený má sice nějaký kontakt, ale hřeje se a jiskří až se kontakt přeruší úplně alespoň krátkodobě a to stačí,

To ano, souhlasím ale ne v řádech dní ale v řádech měsíců!!
Za dva měsíce se mě to zdá být brzy.... :-\ Plotny ,jak píše tazatel nebyli doposud použity...takž e jsou to dny...


Název: Re: Je možné, aby špatně dotažený nulový vodič odpálil indukční plotýnku?
Přispěvatel: David Frýba 08.02.2017, 21:54
Jak již píší kolegové může.Pokud vám však zapojení prováděl skutečný elektrikář tak na svorkovnici sporáku bych závadu vyloučil.


Název: Re: Je možné, aby špatně dotažený nulový vodič odpálil indukční plotýnku?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 08.02.2017, 22:29
Jak již píší kolegové může.Pokud vám však zapojení prováděl skutečný elektrikář tak na svorkovnici sporáku bych závadu vyloučil.
Já nikoliv. Už jsem řešil problém se sporákem po "skutečném elektrikáři". Pozapomněl na klemičky a stačilo mu, že se rozsvítila kontrolka ...


Název: Re: Je možné, aby špatně dotažený nulový vodič odpálil indukční plotýnku?
Přispěvatel: Jan Franěk 09.02.2017, 14:22
Já nikoliv. .....

Souhlasím. Taky jsem potkal až překvapivě mnoho odpálených sporáků a především indukčních desek, právě po zásahu elektrikáře, který "nepotřeboval návod". Sám si vždy důkladně prostuduji doporučené zapojení, abych se nezařadil mezi ně.  ;D ;D
A to by jste koukali mé zděšení a nejistotu, když mi volali že indukční deska nefunguje. Okamžitě revizní měřák, nářadí a na kontrolu. Naštěstí to bylo vždy "uvnitř" elektroniky a zapojení včetně sítě v pořádku. Posledně jsem volal že už jedu a nechal zapnout v domě cca 12kw v přímotopech, kvůli jistějšímu měření impedance. Naštěstí opět problém pouze v "plotýnkách".


Název: Re: Je možné, aby špatně dotažený nulový vodič odpálil indukční plotýnku?
Přispěvatel: Jan Bocek 09.02.2017, 15:27
Zapojování sporáku nebyla nikdy moje parketa, ale občas se tomu člověk nevyhne. A díky právě Elektrice při posledním zapojování před vánoci v rodině jsem mnohokrát prostudoval návod a ještě jsem si to nakreslil a zkoumal, jestli to není špatný překlad. Opravdu výrobci mají svůj segment celý svět a musí to být universální.

Pokud bych to musel více zapojovat, nebo servisovat, tak určitě bych měl manuál svůj vlastní na všechny typy a výrobce. Všechna rizika zde již byly popsány a je to na celý seriál.

Ale znovu a znovu chci poděkovat všem, kteří přispívají i těmi zkušenostmi, kde něco odpráskli. Často sporáky mají velký výkon a elektrika v bytě s tím nepočítala. A tak je často celá cesta od přípojky poddimenzovaná ......a je jen otázka času, kdy se co upálí. A scházející nulák ( ale i špatný spoj) u sporáku je katastrofa.