Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Tomáš Dejmek 13.01.2017, 15:11



Název: Existuje norma upravující výrobu krytů rozvaděčů?
Přispěvatel: Tomáš Dejmek 13.01.2017, 15:11
Mějme plechový rozvaděč s dvířky montovaný na stěnu o rozměrech 1100x800, který z výroby není vybaven vnitřním krycím plechem. Pokud se rozhodnu dodělat vnitřní krycí plech, omezuje mě nějaká norma jakým způsobem a z jakého materiálu tento krycí plech vyrobit?


Název: Re: Existuje norma upravující výrobu krytů rozvaděčů?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 14.01.2017, 10:57
To je rovnice o příliš mnoha neznámých.

Ta rozváděčová skříň je výrobek s nějakými výrobními podklady?
Pokud ano, můžete do ní za nějakých podmínek něco vestavět, udělat z toho funkční rozvaděč, při jehož "uvádění do provozu" použijete výrobní údaje skříně jako podklad.
Pokud se rozhodnete např. zlepšit stupeň krytí IP tím, že tam dáte nějakou "desku s otvory na ovládací a kontrolní prvky",  abyste tím mohl v návrhu rozvaděče a kusovém ověření argumentovat, nemůžete použít původní podklad výrobce skříně, protože jste změnil její vlastnosti, musel byste si nechat udělat příslušné ověření.

Takže v normě nenajdete konkrétní materiál, který máte použít, ale norma požaduje nějaké krytí, to je závislé na využití rozvaděče, prostředí kde bude provozován, norma požaduje nějakou odolnost proti VV, které lze v místě provozování předpokládat, norma požaduje nějakou schopnost rozptýlit vznikající teplo...
 


Název: Re: Existuje norma upravující výrobu krytů rozvaděčů?
Přispěvatel: František Šohajda 14.01.2017, 18:55
V dřívejším období byli polemiky RT vesus výrobci rozvaděčů ,  když dávali do rozvaděčů
kryty z tehdy PVC (nevím přesně název).
Některý (a bylo jich dost) RT to psali do závad běžně, že je to hořlavé a teplem od jističů se to kroutí a pod.... (norm)