Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Technická podpora výrobce TECO Kolín radí odborníkům => Téma založeno: Martin Vrana 12.01.2017, 19:06



Název: Jak vyřešit komunikaci GSM UC-1205 s CP-1001 připojenou na kanálu CH1 RS232?
Přispěvatel: Martin Vrana 12.01.2017, 19:06
Potřebuji vyřešit problém SW komunikace GSM UC-1205 s CP-1001 připojenou na kanálu CH1 RS232. Propojení je nekříženo třivodičové tedy RXD a TXD....GND na tytéž linky obou modulů. V HW propojení obou modulů chybu neočekávám jelikož na UNI_CH1_IN.NUM R = 8 detekují prozvánění GSM. Z důvodů rozšířeného užití GSM modulu (např zasílání SMS atd.) jsem v SW obsluze použil knihovnu GsmLib_V32_201 30726.mlb konkrétně Funkčí Blok SMS_HANDLER (byl zkoušen i SMS_HANDLER_2). Presto funkcni blok neprejde do stavu READY = 1, nevidim ani silu signalu SIGNAL = -1 a chybove hlaseni i ostatni stavy jsou 0. Prosím o jakýkoliv nápad kde by se mohl vyskytnout problém nebo SW příklad jak obsluhovat GSM.
V priloze zasilam nastaveni kanalu. Nastavení bylo provedeno dle postupu v návodu knihovny.


Název: Re: Jak vyřešit komunikaci GSM UC-1205 s CP-1001 připojenou na kanálu CH1 RS232?
Přispěvatel: Milan Bydžovský 06.02.2017, 15:41
Zkuste testovací projekt:
http://www.tecomat.cz/download/_PG_TestGSM_2017-02-06.piz

Archiv se rozbalí přímo v prostředí Mosaic menu Soubor > Archivace > Obnovit archivovanou projektovou skupinu projektů ...

Ve webovém rozhraní projektu uvidíte v jakém stavu funkční blok je a jaké dostává od modemu odpovědi.